Treść opublikowana przez mac65

  1. Zaden z pieców które wymieniłaś nie wymaga eko groszku oczywiście można nim palić w tych piecach tylko poco raz że droższy a dojdzie jeszcze transport. w dolniakach{wiadrus u24i warmet } można palić non stop jak się wypali wystarczy dosypać na pozostający żar nową porcję opału a jeśli chodzi o ultime najlepiej zasypac puste palenisko od nowa rozpalić od góry i tez spokuj na kilka godzin tylko że trzeba rozpalac za kazdym razem za to piec i komin czyściutkie .
  2. Witaj A czym chcesz palić w tych kotłach i ile masz na to czasu? Kostrzewa i klimosz zostały tu dośc dokładnie opisane co do ultimy to górniak i pali się w nim troche inaczej ale tez mozna spalac ekonomicznie Kotły żeliwne które wymieniłaś zajmą mniej miejsca w kotłowni i powinny byc trwalsze od stalowego kostrzewy no chyba że się trafi na jakiś bubel ale one są rozbieralne więc w razie czego można wymienić uszkodzony segment a nawet rozbudować piec bez jego wymiany gdyby kiedyś zaszła taka potrzeba .Zorientuj się też jaki opał jest dostępny w okolicy bo to jest też istotne przy doborze pieca . Pozdrawiam
  3. To jest to Tak powinno się palić w tym piecu odnośnie czopucha też przymykam po rozpaleniu na ok 1/4 przy rozpalaniu czopuch na max otwarty. Kocioł czyszcze raz w miesiącu ostatnio wybrałem jedną małą szufelke sadzy po oczyszczeniu wymiennika .Pale orzechem 2 na piecu 60 stopni to temperatura przy której mój kocioł najlepiej odgazowuje węgiel a po zgazowaniu płomień niebiesko żółty jak z kuchni gazowej . Palenisko oczyszcza się samo sadza się super wypala przy tej temperaturze. Jedna węglarka ok 10 -12kg węgla pali się 6 godzin ale umnie to dom grzeje okolice prawie cały do ocieplenia . Pozdrawiam i życze zadowolenia z kociołka
  4. Witaj Jaka stałopalnośc przy nowej metodzie bo przecież to piec żeliwny a po odgazowaniu węgla masz całą komorę zasypową koksu a ten piec koksem powinien palić super ?
  5. witaj Górniak półkowiec z nadmuchem powinien poradzić sobie nawet z miałem i flotem patrząc po przekroju . Plusy -nadmuch i sterownik w komplecie -zminimalizowana ilość spawów - widać że blachy wymiennika są gięte -duże drzwiczki zasypowe pod kątem wygodniej można zasypać paliwo -dobry dostęp do wyczystki -znane i sprawdzone rozwiązanie -zajmie niewiele miejsca w kotłowni Minusy - w wersji z nadmuchem nie widać miejsca na miarownik - wersja bez nadmuchu już sobie chyba nie poradzi z drobnym opałem - troche za mała sprawność jak na taką konstrukcje dodatkowa półka nad paleniskiem mogła by zwiększyć sprawnośc o ok. 3-5% ale to już zrobił sas i defro może da się to poprawić techniką palenia W sumie jak na górniaka to fajny kociołek zwłaszcza w wersji z nadmuchem ostatecznie bez nadmuchu awaryjnie powietrze można regulować ręcznie.
  6. No fakt widać na nim ząb czasu albo "brak zębów" w palenisku chyba faktycznie najlepsze lata ma już za sobą i podejżewam że chyba jednak trzeba będzie piec wymienić bo z tego co widać w palenisku to pewnie nie raz zagotował wode . Dorażnie zmniejsz moc dmuchawy i skontroluj temperaturę czopucha {ciepły -dobrze , gorący -źle} ale jeśli nie będzie grzał wody to znaczy że ma już w sobie tyle kamienia kotłowego że wymiennik nie odbiera ciepła . Możesz jeszcze spróbować palenia od góry ale jeśli zakamieniał to nie licz na ciepło z tego pieca pozdrawiam
  7. No i jeszcze jedno odnośnie bulgotania w piecu przy ustawianiu pieca są takie same zasady jak przy montażu grzejników piec musi być tak ustawiuony żeby odpowietrzał się sam podczas napełniania . Jeżeli wyjście z pieca jest w tylnej części kotła u góry to piec powinien być pochylony do przodu jeżeli w przedniej to na odwrót w przeciwnym razie w piecu zawsze zostanie powietrze .Piec bulgocze a czujnik temperatury jeśli jest wpuszczany w korpus głupieje .Ale kto o tym wszystkim pamięta ? Kiedyś to było abecadło dla instalatorów I nie mylić bulgotania z syczeniem jeżeli piec syczy to znaczy że osadził się w nim kamień a to już inne zagadnienie pozdrawiam
  8. he he apropo zaworów ciekną na dławicach wystarczy zdjąć pokrętło a pod nim na osi zaworu jest nakrętka spęczniająca oring na osi zaworu . Kluczyk płaski 10 i o pól obrotu w prawo i po robocie zawór jak nowy . te zawory są niezniszczalne a co najważniejsze można je naprawiać w przeciwieństwie do wszystkich nowoczesnych jednorazówek . Niestety nawet starzy instalatoży zapomnieli o czymś takim jak "kręcenie zaworów "kiedyś wykonywało się to na wszystkich zaworach 1 raz w miesiącu zapobiegało to osadzaniu kamienia na głowicach i tak zwanemu zastaniu zaworu co właśnie wystąpiło u Ciebie 1x w miesiącu zawór od max do min i nic nie cieknie . pozdrawiam
  9. Może nie trzeba odrazu zmieniać pieca .Jaki to zębiec napisz coś więcej o nim a może da się coś poradzić w temacie zużycia opału
  10. mac65

    Jaki Kocioł?

    Witam Bardzo prosto wystarczy spojżec na przekrój kotła . Jeżeli komora załadunkowa jest zamknięta od góry lub ma mozliwość zamknięcia uniemożliwiając przejście gazów spalinowych to jest to kocioł z dolnym spalaniem jeżeli nie ma to jest to kocioł z dolno górnym spalaniem. Dolniaki: http://www.zgoda-wieprz.pl/ofirmie.php http://www.zebiec.com.pl/pl/kotly-co/wybierz-model/kdu http://www.zebiec.com.pl/pl/kotly-co/wybierz-model/kwkd http://www.kostrzewa.com.pl/materialy-do-pobrania-4778.html#tof http://www.kostrzewa.com.pl/materialy-do-pobrania-6414.html#tof Dolno górne: http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwg/schemat-konstrukcji.html http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt/schemat-konstrukcji.html http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/logica1.php To są tylko przykłady jeżeli się dobrze przyjżysz to sam zobaczysz różnice pozdrawiam
  11. mac65

    Piec Zebiec

    Już chyba lepiej poszukać piecokuchni ogrzejesz a przy okacji można coś ugotować no i jeszcze jedno jaka moc pieca wchodzi w gre? popatrz tutaj http://www.tech-piec.com.pl/ poczytaj http://systemyogrzewania.pl/Forum/Pieco-kuchnia-17798.html
  12. Pod koniec zeszłego roku był problem u nas z dostaniem jawiego kolwiek węgla więc z konieczności kupiłem tzw . ekor ponoc do kotłów retortowych Nie dośc że zapłaciłem za to cholerstwo ponad 800 zł z transportem to jeszcze jak sie rozpaliło to na wierzchu robiła się skorupa która nie przepuszczała ani płomieni ani powietrza normalnie szkło . co dwie godziny chodziłem do pieca żeby toto przegarniać z kąta w kat bo inaczej z popielnika dym walił jak z parowozu. Fakt że popiołu po tym było niewiele ale szlaka jak kamień twarda i zeszkliwiona .Zastanawiaóem się jak wygląda retorta po paleniu czymś takim . Kiedys na próbe kupiłem w markecie 2 worki węgla brunatnego do piecółw retortowych , 25 kg tego węgla paliło mi się ponad 12 godzin i szufelka popiołu z tego na orzechu taka samą ilosc spalam w 10 godzin wiec oco chodzi z tym węglem ?
  13. Witam na wstępie troche mało danych jeśli chodzi o dom podaj coś wiecej z czego ? ocieplenie ? jaki komin (wkład, ceramika czy cegła) średnica lub wymiary prześwitu no i oczywiście jaka wysokosc ? ile czasu możesz poswiecić na obsługe kotła ? Co do samego kotła to owszem są kotły uniwersalne prawie na wszystko ale uważam że kocioł trzeba dopasować do siebie a nie siebie do kotła więc to jaki kocioł wybierzesz to wyniknie z tego ile masz czasu na jego obsługe , jak często chcesz rozpalać , czy chcesz palić non stop czy tylko przepalać a nawet to czy często wyjezdrzasz z domu i na jak długo . Pozdrawiam
  14. Czyli zastosowałeś jeszcze inną metodę można by ją nazwać górno boczną ale chyba zgodzisz sie ze mna że zasypanie całego żary miałem lub mulikiem może doprowadzić do sensacji kominowych a co do gazu hmm.. to racja czysto bez popiołu ale najgorsze jest to że nie da się go zgromadzić na zime i trzymac w piwnicy.. pozdrawiam
  15. No to witamy w gronie palaczy Kocioł z górnym spalaniem , nadmuchem i sterowaniemczyli palimy w takim kociołku od góry a jakim paliwem i jakie ustawienia kotła wszystkiego możesz się tutaj dowiedzieć .Poświęć troche czasu i poczytaj jak rozpalać czym i jakie ustawienia sterowania w zależności od zastosowanego paliwa a potem to wszystko przetraw i dopasuj do swojego kociołka doświadczalnie .Nie sposób zawrzeć całą zawartą tu wiedze i doświadczenia forumowiczów w jednej odpowiedzi . Pozdrawiam
  16. Witaj miałem być wczoraj na czacie ale miałem zajęty wieczór przeliczyłem Ci te ściany o których żeśmy rozmawiali U=1,1732 z tego wynika że potrzebujesz ponad 100 W na metr kwadratowy powierzchni domu przy wysokości pomieszczeń 2,5 m. To dużo ale na tej podstawie możesz określić jaka wielkośc grzejników w pomieszczeniach w zależności od temperatury zasilania z pieca ale w gre wchodza jeszcze straty na przesyle przy tak małych średnicach rur jakie masz są bardzo duże a o pracy na grawitacji nie ma mowy . Prawdopodobnie bez wymiany instalacji się nie obejdzie .Przy grawitacji trzeba pamiętac o stopniowaniu średnic tzn zasilanie 1 grzejnika 1/2 cala , 2 grzejnków w jednym pionie 3/4 cala na zasilaniu pionu . jeżeli ma to działac na grawitacji to dobrać tak piony żegy nie przekraczać 1 cala średnicy pionu to daje najlepsze efekty. Przy instalacji z pompą najlepiej chyba będzie zastosować dwa piony parter i piętro a dalej rozdzielacze i zasilanie grzejników z rozdzielaczy rurki 1/2 cala lub jak kto woli fi 15 Jaki wariant wybierzesz wszystko zależy od tego jak pozwala konstrukcja budynku i od Twojej decyzji .Kwestia jeszcze jak z prądem w okolicy jak sa przerwy w dostawach to zastanów się nad grawitacja nawet bez prądu bedziesz miał ciepło i jednak zastanów sie nad termomodernizacja budynku to naprawde przynosi wymierne efekty . przy doborze mocy grzejników to moze się przydac http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html pozdrawiam
  17. Sory ale za mało informacji Zapyta mtylko czy pompa obiegowa jest czy dziala grawitacja jeśli pompa jest to czy pracowała przy tym twoim sprawdzeniu z zachowania grzejników piętro a parter wnioskuję że układ chodzi bez pompy
  18. Jeżeli wybrałeś te dwa kotły to rozumie że odpowiada Ci piec z górnym spalaniem z górnym wymiennikiem płytowym i na taki się zdecydowałeś. obydwa piece bardzo podobnej konstrukcji jednak SAS Za jego zakupem przemawia chyba tradycja firmy i nieznacznie niższa cena ale jednak piec trudniejszy do utrzymania w czystości rury w komorze paleniska i bardziej poziome kanały wymiennika niż w defro będa się szybciej zanieczyszczać. Optima Wymienniki poziome ale bardziej skośne niż w sasie ,pochyłe drzwi zasypowe napewno łatwiej sypać np. z węglarki .Troche łatwiejszy w otrzymaniu czystości Różnice bardzo subtelne w tych konstrukcjach nawet wymiary zewnętrzne zbliżone . Popatrz też pod kontem miejsca zamieszkania i odległosci do ewentualnego serwisu to też ważne. pozdrawiam
  19. Tak na marginesie, to gdzieś usłyszałem opinię, że jeśli chce się palić drzewem, to z tych dwóch lepszy do tego jest Optima Komfort. W przypadku zwykłej Optimy jest jeszcze problem z tym "dolnym spalaniem" ze względu na górną przerwę w pierwszej przegrodzie, co powoduje, że i tak po jakimś czasie cały wrzucony opał zajmuje się ogniem. Jak to jednak naprawdę jest? No i prosze odpowiedziałeś sobie sam na zadane pytanie Faktycznie dolniaki tego typu (dolno górne )tak się zachowują palą się ładnie dopuki jest w nich dośc paliwa a potem niestety paliwo się przepala i palą jak śmieciuchy Ważna jest w nich też gęstośc paliwa . Przy paleniu drewnem i to jako ogrzewanie pomocnicze czyli urychamiane na kilka lub kilkanaście godzin jak najbardziej piec zgórnym spalaniem rozpalany od góry sam to testowałem i aby płomień nie przechodził w dół zbyt szybko drewno zasypywałem od góry trocinami tworzac w miare równa powierzchnie . Palenisko ok 35litrów czas palenia do 5 godzin temperatura 55 na piecu pozdrawiam
  20. Witam jeśli jest tam juz piec gazowy ujęty w projekcie budynku to nie wymaga się zadnych pozwoleń na budowe itp. to na wstępie Sprawa druga to sam piec zazwyczaj dwufunkcyjny przy czym moc dobiera się w zaleznosci czy ma działać jako przepływowy czy tez z wymiennikiem CWU czytaj zasobnikiem . W zwiazku z tym że piec przy ogrzewaniu pracuje pełną moca tylko w czasie nagrzewania pomieszczenia natomiast potem na podtrzymzniu moc potrzebna jest niewielka dlatego moc dobiera sie do zapotrzeboiwania na wodę a nie odwrotnie i jest ona w granicach 20-24kW natomiast moc ogrzewania ustawia wtedy serwisant w momencie uruchamiania pieca (wizyta niezbędna aby dopełnić warunków gwarancji i jednocześnie konieczna aby właściwie wyregulować piec ) Jesli chodzi o marki to wsród znajomych jest kilka piecy vailant i junkers różnych typów jak do tej pory nie sprawiały kłopotów Jeszcze jedno warto się zastanowić nad wyborem jesli chodzi o rodzaj komory spalania zamknięta czy otwarta bo to pociaga za sobą dodatkowe koszty np nowego komina napewno zakup jednego urządzenia będzie tańszy niż dwóch oddzielnie tym niemniej polskie przepisy nie zezwalaja na instalacje pieca co z otwarta komora spalania w łazience chyba że sie cos zmieniło czasami trudno nadązyc wtedy pozostałby piec tylko z zamknieta komora spalania pozdrawiam
  21. acha apropo pieca wcale nie trzeba go wkopywać może stac na poziomie tych dwóch pomieszczeń byle by rury miały jakiś przyzwoity spadek . Mogą schodzić do poziomu podłogi w kotłowni a potem wznosić się do powrotu pieca i wszystko będzie dzialac na grawitacji bez lasu pomp zaworów itp
  22. witam ładnie iprzejżyście tylko jeśli warunki budynku na to pozwalaja zaczynając od góry pokój 1 pietro grzejnik 7 i 9 czy mają być obydwa jeśli tak to proponuje zasilić je oddzielnie chociaż tam są dwa grzejniki nr 9 więc piszę o tym w pokoju 1 Pokój 3 kuchnia parter zasiliłbym z pionu łazienki na piętrze z uwzlędnieniem średnicy rur chyba że się nie pokrywaja na planie budynku spadki oczywiście od pionu do grzejnika bo inaczej trzeba będzie dołożyć orpowietrzniki w pokoju 3 na parterze Jeżeli jednak udało by ci sie jednak jakimś sposobem zrobić powroty do pieca z kuchni i pokoju 3 na parterze to by było ekstra wszystko chodziło by na grawitacji acha takie podłączenie bojlera skutkowało będzie wychładzaniem wody w bojlerze podczas gdy piec nie pracuje . bojler należy zasyfonować Wielkośc bojlera im wiekszy tym lepszy a żeby szybko grzał wode to dwupłaszczowy jest odrobinę droższy ale lepiej pracuje zwłaszcza w przypadku grawitacji pozdrawiam
  23. Jeszcze coś dożuce odnośnie bezpieczeństwa żeby nie było bum zanim teściu wprowadzi poprawki . Jeżeli naczynie zbiorcze jest podłączone do któregoś z tych trzech pionów to w żadnym wypadku nie zamykaj zaworów na tym pionie bo rozsadzisz instalacje w najlepszym wypadku . Wzrost ciśnienia powoduje obniżenie temperatury wrzenia wody i do zamiany wody w pare i rozerwaniem instalacji w najsłabszym punkcie .W twoim przypadku najprawdopodobniej poszły by rurki z pp bo nie wytrzymaja temperatury a w którym miejscu - któż raczy wiedziec ? Na obecnym etapie potrzebujesz ciepła i na tym się skupmy .Jeśli pompa obiegowa nie działa albo działa nieprawidłowo to ją wyłącz i otwórz ten niby zawór różnicowy na wyjściu z kotła będzie bezpieczniej a może i instalacja ruszy chodż nie wiem jak została poprowadzona . Jeżeli jak grawitacyjna to powinno hulać . Zresztą i tak odnosze wrażenie sledząc Twoje opisy zachowania się grzejników że instalacja już pracuje na grawitacji tylko z ograniczonym przepływem dlatego otwarcie tego nieszczęsnego zaworu powinno tylko pomóc Niestety pora roku na zmiany niezbyt odpowiednia ale lepiej pomarznąć jeszcze przez dwa dni niż zamarznąć do wiosny . Napisz co ustaliłes sam i jakie efekty po ewentualnych zmianach ustawień. Pozdrawiam
  24. Z pierwszego zdjęcia wynika że pompa wody pracuje na pół pusto wynika to z tego iż kruciec zasilający jest przyspawany ze wzniosem ponadto średnica pompy jest większa od średnicu rur zasilających czyli podejżewam że nawet udpowietrzenie tego układu przez odpowietrznik pompy nic nie da bo jest on w osi pompy a nie na jej obwodzie u góry . Ponadto gratuluje teściowi odwagi ten zawór kulowy zamiast różnicowego to chyba żart . no chyba że ma obok kozetke i będzie na niej pilnował kiedy zabraknie prądu bo wtedy lepiej nie być w pobliżu pieca przy takim rozwiązaniu . Proponuje po pierwsze sprawdzić poziomicą obejście Tego niby zaworu różnicowego jeżeli wznosi się od rury zasilającej w kierunku pompy to pompa pracuje na sucho lub tylko spienia tom marną ilość wody w ewnątrz niej. Już chyba lepiej byłoby całkiem odciąć pompe i zdać się na grawitacje ale tutaj też może być problem bo średnica rur na rozdzielaczach niewielka. Tak czy inaczej ustawił bym to wszystko w pionie i nie kombinował za nadto i oczywiście ten nieszczęsny zawór róznicowy. poto jest żeby zabespieczyć kocioł w przypadku zaniku napięcia na pompie Piec węglowy to nie grzejnik elektryczny który sie wyłączy jak elektrownia przekręci kurek . Jeżeli jest tak jak piszę to wyłącz tom pompe obiegową i otwórz ten zawór kulowy na zasilaniu i może grawitacja popchnie instalacje Jeszcze jedno pytanie gdzie jest rura bezpieczeństwa do naczynia zbiorczego bo na wszystkich odgałęzieniach widzę zawory?
×
×