Pex nie jak tak sztywny jak miedz i wystarczy jak dasz rzadziej uchwyty to sobie miejsce znajdzie na rozszerzenie przy miedzi juz 3m zamocowane na sztywno spowoduje ze rura wyskoczy z uchwytów i bedzie ładny łuczek mozesz tez zrobic taki łagodny ZET jak masz na tyle miejsca by zmiescic sie na wysokosci od poczatku do konca rury
-
za złaczka najczesciej jest zawór - terostat - regulacyjny i te maja wiele mniejszy przeswit niz złaczka PEX
-
a widziałes w blokkach przyłacza do grzejników rura 3/8 ?? i jakos latami tak grzeja
-
Instalacja Co Cwu +Wymiennik Płytowy
Marek odpowiedział(a) na kamillas90 temat w Instalacje CO i CWU
BŁEDÓW CO NIE MIARA Vernal tak motywuje sie dzieci w pierwszej klasie a tutaj na forum nalezy goscia polac zimna woda , bo nie chce sie mu podszukac , na forum takich poprawnych układów było wiele tylko checi by to znalesc -
za duzo o pompach za mało o instalacji piszesz ja bym wybrał pexa a jaka sr zalezy ile mocy chesz przepchnac ale miedzy 25 a 32 dla sredniej chaty pex ma ta zalete ze jedziesz z metra wystarczy kilka złaczek a przedewszystkim mniejsza strata ciepła na długim odcinku przy tej samej izolacji co na metalu byle bys za czesto nie gotował wody w kociołku , tak do 95 bez obawy
-
ze jestes samoukiem to widac bez pisania a teraz przetłumacz to na polski jak to ma działac , bo schemat jest zaj..odjechany
-
no tak firma musi byc na wierzchu mnie nie interesuje kto wyklepał kocioł , moze byc spod młotka wujka Józka , tylko jakie paliwo jakie sterowanie domyslam sie ze to wegiel , zadziiajce ze pakujesz bufory 2000 a cwu tylko 130 l daj 300 l aby starczyło na 2 dni, jak zapalisz to dogrzejesz bo nie mozna liczyc ze w 2-gim dniu mozesz dogrzac cw jak w buforze bedzie 40 st odpowietrznik w buforze moze nie wyłapac powietrza i pompa pociagnie na instalacje i problemy gotowe
-
czy to pierwszy experyment młodego naukowca ? powinienes wiedziec jak uczyłes sie pilnie fizyki ze rozkład przepływów czy to wody czt pradu w obwodach równoległych jes uzalezniony od oporów w tym obwodzie w twoim przypadku w obwodzie kotła jest wielokrotnie mniejszy niz w obwodzie bojlera i dlatego tam woda woli płynac to tyle wykładów napisz jaki masz kocioł jak bojler jak czesto chcesz palic jaki odbiór ciepła na instalacje moze wystarczy ładowac bojler tylko z kotła experymeny moga potrwac cała zime jak nie bedziesz wiedział jak to działa jeszcze jedno pytanie zbiornik wyrównawczy właczony jest tak jak na rys powyzej ? gdzie gromadzi sie powietrze z kotła? , w buforze
-
to nie zawór ma bezwładnosc , albo nie zrozumiałes albo zle sie wyraziłes
-
to musze troche zamieszac Twoją kocepcje bo widze ze troche juz sie nauczyłes ale jeszcze wiecej przed Toba tajników do poznania to o co pytasz w cytacie najlepiej o tym świadczy o naczyniu otwartym jest wykładów wiele , wiec czytaj bo nie ma sie co powtarzac jak nalezy zamontowac naczynie w zaleznosci od montazu pompy zasilanie -powrót sprawa zaworu 4-D , tez jest wydzielony osobny temat na samym poczatku działu narzekasz na bezwładoosc przy wymienniku ale zawór bedzie robił podobny efekt , nie pojdzie całe ciepło na grzejniki tylko czesc i czas nagrzewania bedzie podobny wiec tutaj masz sprzecznosc albo szybko nagrzac grzejniki albo ochrona powrotu bo po to pcha sie 4-D i jeszcze kilka innych niuasów jednym słowem nie ma rozwiazan idealnych jedynie kompromis byle swiadomy by nie było zaskoczenia jak za pierwszym razem
-
rozumiem Twoje rozterki i problemy ja nie mam tak skomplikowanego dojscia na strych , mam gdzie umiescic naczynie ale swiadomie zdecydowałem sie na wymiennik płytowy ale zanim podjałem taka decyzje obserwowałem pracujaca instalacje z wymiennikiem i nie zauwazyłem ZADNYCH problemów podobnych do Twioch róznica temp po obu stronach wymiennika na zasilaniu nie przekraczała kilku stopni nie ma problemów z dogrzaniem chaty ( nie ocieplonej ) pompy- 60 i 40 -tka pracują na 2 biegu i to w najwieksze mrozy wystarcza , a w dodatku bojler jest zasilany po stronie wtórnej wymiennika ze wzgledu na piec gazowy do grzania cwu w lecie uwazam wiec ze to moze działac poprawnie jesli jest zrobione POPRAWNIE
-
jak nalezy podłaczyc pompe OP zalezy od tego jak jest wykonana instalacja , z zasady ta pompa nie powinna byc wyłaczana przez sterownik kotła
-
gdzie straty ?? domysl sie przecierz jak woda szybko płynie to wystapi tarcie o rury i masz straty - za 100 lat sie przetrą ,a przy okazji wydzieli sie troche ciepła jak to zazwyczaj bywa przy tarciu :lol:
-
to ma byc ogrzewan Hala czy wiata w której lata wiater tym kotłem 48 kW ? takim kociołkiem ja ogrzeje hale 500m2 do temp 30 st nie tylko latem zimą tez
-
skoro tak napisano wiele razy to jeszcze niedowierzasz ze tak trzeba zrobic ?
-
dokładnie o tym samym pomyslałem co Tomek pisze odszukaj ten temat porównaj sobie swój wymiennik z wymiarami wymiennika SECESPOLa LB31-20 , który spokojnie wystarczyłby dla ciebie , kocioł 25 kW i chata 200m2
-
Projekt Instalacji Co Proszę O Opinię
Marek odpowiedział(a) na zgredek81 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
dobrze bedzie dopiero jak za pompa cwu bedzie ZZ namalowane tak jakos zeby zaciemnic obraz schematu wiec nie widac tego błedu zobacz jak inni maluja -
jesli sam tworzysz ten schemat to musisz troche poczytac , na forum jest duzo schematów i informacji to co narysowane po stronie pierwotnej wymiennika jest niepoprawne a raczej ZLE przy zasobniku w kolejnosci zawór, filter, pompa i ZZ i ten nieszczesny zawór 4-d to juz obsesja na wpychanie tego cuda wszedzie czy potzeba czy nie jest taki temat na forum ma ponad 70 stron a czaeło sie problemów ze magik zamontował 4-d przy wymienniku płytowym separator nie jest konieczny , wystarczy poprawnie podąłczyc naczynie i kocioł bedzie sie odpowietrzał a po stronie zamknietej raz dobrze odpowietrzyc i spokój i nie widze odpowietrzników przy wymienniku , bez tego raczej sie nie obejdzie
-
Instalacja Co I Cwu Solar+Ekogroszek+Wymiennik
Marek odpowiedział(a) na slom temat w Instalacje CO i CWU
opini bedzie wiele ale czy potrafisz wybrac tą słuszna ? jak nie masz dostatecznj wiedzy bedziesz sie błakał jak dziecko w lesie wiec zeby wybrac rozsadnie trzeba cos wiedziec inaczej to bedzie wybór na chybił trafił ekogroszek + solary + kominek to juz wielu przecwiczyło wymiennik "multiwalentny -co za dziwoląg- przy solarach i kotle z podajnikiem to kompletna klapa ktos chce ci wcisnac cos co duzo kosztuje a mało z tego pozytku i za kilka lat jak bedziesz juz oswieconony zaklnisz srodze na to rozwiazanie podobnie z kolektorami na dwoch połaciach dachu , jak chcesz wydac kase i nie liczysz efektów mozna i tak ale sa inne rozwiazania nie koniecznie dach , przy ogrzewaniu podłogowymi -jaka powierzchnia ?- mozna wykorzystac kolektory w okresach jesienno wiosennych ale nie z bufora -
bo jeden jest dla tych co chca miec solary a nie stac ich na nic wiecej
-
jak bedzie pompa cwu to po jak czort ci ten zawór czyzbys był tak bojazliwy bo tak ci kazali , albo chcesz miec bajer do niczego nie potrzebny
-
aby odpowiedziec na twoje pytanie nalezy znac odp na takie pytania ile c, wody potrzebujesz - 150 , 200 czy 300 l ile mozesz zainwestowac kikaset zł czy kilka tyś. i radze przy solarch zamontowac DWA zasobniki cwu. jesli solary maja byc wykorzystane w optymalny sposób
-
to wykonał "fachowiec" z rzeszowa z długoletnim stazem , sam szef "firmy "jak sie potem okazało to zmontował cos słyszał o RTL-ach ale ale cus mu sie pomieszało zasilanie z powrotem i jak tu wierzyc w fachowosc fachowca
-
w jakim celu ten zawór ma byc zamontowany ? bo sensowne jest tylko miejsce montazy najblizej kotła i powyzej kotła
-
Gdzie Wpiąć Zawór Mieszający,i Jaki?
Marek odpowiedział(a) na kundek1965 temat w Instalacje CO i CWU
jaka porazka ?? czyzby energia z kotła gdzies wyparowała w kosmos ?? i dlatego nie grzała grzejników natychmiast ?? teraz chcesz mieszacz dla ochrony kotła , czyli chcesz zrobic to samo tylko inaczej twoje rozumowanie jest błedne bo nie rozumiesz istoty sprawy jak zamontujesz mieszacz to tylko czesc ciepłej wody z kotła pójdzie na grzejniki i czas nagrzewania nie bedzie odczuwalnie krótszy niz przy wymienniku