Skocz do zawartości

sambor

Stały forumowicz
  • Postów

    32 262
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    469

Treść opublikowana przez sambor

  1. weź grundfosa 25/40
  2. Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza instalację przed wzrostem ciśnienia powyżej ciśnienia dopuszczalnego - czyli w tym przypadku 6bar, naczynie wzbiorcze ma ciśnienie dop 10bar, ciśnienie wstępne możesz sam regulować, wg max ciśnienia w twojej instalacji - nabić więcej lub obniżyć, wartość 4bar jest wartością wstępną dobijaną przez producenta. - sprawdź na stronie producenta naczynia jakie powinno być ciśnienie w twoim naczyniu.
  3. Zawór bezpieczeństwa jest obowiązkowy, w twoim przypadku max na 6bar
  4. W palnikach wrzutkowych na pellet jest przerwa 0,5-1,0m pomiędzy palnikiem i podajnikiem i to zabezpiecza przed cofaniem żaru. Dodatkowo rura podająca pellet od podajnika do palnika jest łatwo topliwa co powoduje przerwanie ew ognia pomiędzy palnikiem i podajnikiem.
  5. moc i wysokość podnoszenia pompy nie ma nic wspólnego z wysokością zainstalowanych grzejników, może być 25/40 Ps widzę że rysunku nie poprawiłeś (podłączenie podłogówki)
  6. Mam na regulacji (wyłączaniu)5szt Salusa na parterze i 2 na piętrze, siłowników jest tyle co pętli, przeważnie 2 pętle na pomieszczenie, wyjątkami są: mała Lazienka - 3m2- 1 pętla, wiatrołap -1 pętla, kuchnia z jadalnią i salonem - 5 pętli na 1 sterowniku.
  7. Gdy zamyka się część zaworów to działa regulowany zawór przelewowy - jest to oryginalna grupa pompowa z mieszaczem Wolfa. Salusy to termostaty pokojowe + siłowniki 24vAC Uponora.na belce powrotu.
  8. Zmiękczacz wody mam na potrzeby domowe, na co dzień uzyskuję twardość 10 stopni w skali niemieckiej, ale mogę przestawić i uzyskać 1 stopień czy taka uzdatniona woda nie szkodzi instalacji? ma jakąś małą zawartość NaCl.
  9. U mnie jest mieszacz z oryginalną pompą -Wilo 3 stopnie + zawór przelewowy, czyli pompa mi nie zejdzie z obrotami - w sterowniku mieszacza zadaję temp wody i to trzyma. A podłogówkę mam na Salusach, które krytykujesz , gdyż chciałem uzyskać 2 niezależne sterownia obwodami grzejnymi. Sterowanie takie jak proponujesz mam do grzejników płytowych - w 1 wybranym miejscu na oryginalnym sterowniku Wolfa. pozdr.
  10. Wystarczy pompa elektroniczna np Alpha-2 Grundfosa lub jeden grzejnik bez głowicy
  11. zawór zwrotny za każdą pompą, różnicowe nie potrzebne. pozdr.
  12. Ochrzanić można ciebie za to że jesteś leń, szukaj na forum a potem pytaj, a nie od razu na gotowca.
  13. Raczej mocno zdesperowany :P
  14. zamiast elektrozaworu daj drugą pompę, ale instalację na wężownicę włącz przed obecną pompą. Co do bulgotania to przyczyną może być za mała różnica wysokości pomiędzy pompą i NW - powinna być min 0,7m Proponowany inny sposób podłączenia powinno to bulgotanie usunąć Pozdr.
  15. Witam Na dach betonowy powinna iść styropapa np http://allegro.pl/styropapa-styropian-laminowany-papa-i2441823853.html, Jeżeli nie masz przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem to tylko takie ocieplenie zmniejszy straty o ok 1/3 Jeżeli masz pustą przestrzeń pomiędzy sufitem a dachem to tam trzeba izolować cieplnie np granulat z wełny lub styropianu, ew jeżeli jest miejsce to wełna jak radzi @Hermogenes Pozdr.
  16. Ja używam palnik szwedzki "Viking Bio"12-20kW( poszukaj w necie) - współpracuje on z kotłem gazowo - olejowym Wolfa CNK-25kW i regulatorem R-3 prod Wolfa do tego mam bufor 800l i CWU-300l, solary w przyszłości. Dodatkowo możesz zobaczyć na stronie Biawara tam też mają palniki na pellet - "Pellux-10 " podobne w zasadzie działania do Vikinga, tylko mogą nie pasować wymiarami do twojego kotła. Swoją drogą sam też próbowałem się kontaktować z Pellasem 2 lata temu i nic. Pozdr. PS odnośnie palników Pellas to co podajesz to marketingowe zwroty np spalanie nadciśnieniowe to efekt zastosowania wentylatora, Sonda lambda teoretycznie powinna analizować i regulować dostarczanie powietrza do paliwa - określony skład spalin. A tego pierwszego to nie wiem.
  17. Palnik z przeznaczeniem do pelletu, spala pellet w procesie zgazowania drewna, palnik rynnowy tego nie potrafi i koszt dobrego palnika do pelletu jest rzędu 5-6 tysięcy a całego kotła ze sterowaniem 10-12tys. Taki kocioł może pracować w układzie zamkniętym , bez nadzoru przez 2- 3 tygodni i za to się płaci a nie za wsypywanie trocin i miału do rynny. Nie wiem ile kosztuje w/w Zębiec ale nie chciałbym go w swojej okolicy - na pewno połowa paliwa wylatuje przez komin w postaci sadzy a reszta zamienia się w popiół. W kotle na pellet otrzymuje się ok 5kg popiołu z 1tony paliwa i prawie zero sadzy. Normalnie nie wiem czy mój kocioł działa, nie widać dymu, To wszystko kosztuje i dodatkowo trzeba znać język obcy aby z właścicielami podobnych kotłów dyskutować. Naprawdę nigdzie nie pisałem , że mój kocioł jest tani a ważnym aspektem jest też koszt uzyskania zrębki lub zabawy z miałem - ja nie mam na to czasu ani też nie mam z czego ani czym tej zrębki produkować Koszt rębaka także podraża palenie zrębką. Tobie słowo "specjalny" kojarzy się pewnie ze służbami specjalnymi - kontrwywiad,SB itd. ;)
  18. Witam Jeżeli kupisz kocioł tylko na pellet to koszty spalania nie będą tak dramatycznie wysokie.. Ja na 280m2 domu spalam ok 2,5t pelletu w okresie grzewczym listopad - marzec - to ok 15-20kg/dobę przy cenie 870-900/t to mniej niż 2500zł Na pewno palenie miałem jest tańsze ale musi być do tego przystosowany kocioł. Na pewno spalanie pelletu jest łatwiej wysterować i palnik stosowany z zestawie z kotłem na gaz lub olej ma większą sprawność. Wybór należy do Ciebie - ty płacisz i ty użytkujesz. Pozdrawiam
  19. Moje zawory zwrotne są całe z mosiądzu ( za wyjątkiem sprężyn) - produkcja Valvex -dobre polskie zawory., robią też z grzybkiem plastikowym. Z rurami miedzianymi łączy się taki zawór przez skręcanie z nyplem 1"/28Cu, nypel wykonany z brązu.
  20. Przepraszam bardzo.Sterowanie termostatem pokojowym nawet za 68zł -jak w moim przypadku, nie jest złe - u mnie termostaty z każdego pokoju sterują siłownikami na rozdzielaczu i jednocześnie przekaźnikami ( załączone równolegle do każdego siłownika), po zamknięciu wszystkich siłowników, stykami rozwiernymi połączonych równolegle przekaźników jest też wyłączana pompa napędzająca podłogówkę. W sumie 7 przekaźników R-2/24VAC
  21. Witam Podłogówkę daj na 3-drogowym i podłącz równolegle do CO Wystarczę 3 pompy , ta "krótkiego obiegu" nie jest potrzebna pozdr.
  22. Włącz podłogówkę za pompą CO.
  23. Co to temp powrotu to jeżeli jest oryginalny sterownik to on nie pozwoli na obniżenie tepm poniżej zadanej (minimalnej) na kotle. Ten cytat pochodzi z instrukcji sterownika R-3 dla kotłów Wolfa. sam mam kocioł wolfa na gaz i żadnych dodatkowych zaworów 3 i 4 drogowych w układzie pracy nie przewidziano . Natomiast jeżeli taki kocioł pracuje z buforem to powinna być regulacja ( stabilizacja ) temp powrotu na kocioł. Zobacz na stronie firmowej producenta lub w instrukcji kotła. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp wody na podłogówce jest jak najbardziej wskazane. Pozdrawiam PS Powinien być zawór 3 drogowy ale jeżeli zamontowałeś zawór 4-drog. to zostaw , od przybytku głowa nie boli.
  24. A co z wodą po uzdatnianiu w zmiekczaczu na bazie NaCl?
  25. 2x większa pow do ogrzania , kocioł Wolf 34kW, dobrze ocieplony - w sezonie zimowym 1700zł/2 msc, poza sezonem 300/2msc myślę że w twoim przypadku nie jest żle, zawsze możesz zmienić kocioł na kondensat i będzie taniej. pozdr.
×
×