Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł KBO 20KW Problem z temperatura


przemek4LS

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Musze Was prosić o pomoc bo już sam trace pomysły. Kocioł KBO 20kw z podajnikiem ślimakowym. Chodzi o to, ze kocioł bardzo krótko trzyma temperature. nagrzewa się 20 minut i 20 minut trzyma temperature, znowu nagrzewa się 20 i tak w kółko.

Parametry:

1. Czas podawania 11 sekund

2. Czas przerwy 55 sekund

3. Moc nadmuchu 28 w skali od 1 do 100 klapka wentylatora na około 1cm uchylona

4. Temperatura spalin 75/210

5. Histeryza 5

6. Temperatura zadana na dom 42 st

7. Temperatura powrotu 39st

8. Temperatura zadana na kotle 65st

9. Temperatura wody 40st

Mam zawór czterodrożny. Dom ocieplony. Dlaczego piec tak szybko traci temperaturę? Paliwo eko-miał Greenpal 25 MGJ.

Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Przemek.

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brak informacji o domu (czy ocieplony i jak ,jaka instalacja,podłogowa czy grzejniki,ile spala dobowo,jaki sterownik).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli spała ekogroszek poprawnie to widocznie takie straty ciepła ma chata , skąd takie przeświadczenie ze piec ma długo stać w podtrzymaniu ? Nie patrzeć na sąsiadów tylko na swoje zużycie na sezon , jeżeli piec mocno przewymiarowany z palnikiem jak wiadro to będzie stał pół dnia 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • TIMON120777 zmienił(a) tytuł na Kocioł KBO 20KW Problem z temperatura
8 godzin temu, przemek4LS napisał:

nagrzewa się 20 minut i 20 minut trzyma temperature, znowu nagrzewa się 20 i tak w kółko.

Kocioł nie powinien stać w podtrzymaniu. Powinien pracować cały czas. Podtrzymanie to jest jego tryb nazwijmy to awaryjny. Należy zmniejszyć moc palnika. Dobrze ustawiony palnik i stabilna dystrybucja ciepła na obieg to oszczędność opału. A tryb podtrzymania to tylko i wyłącznie strata.

Co kolega ogrzewa, że potrzebne było monstrum o mocy 20 kW?

Edit:

Jeżeli komin nie jest systemowy to tą temp. spalin go wykończysz. Histereza temp zadanej ustaw na max 2 stopnie. 42 stopnie za zaworem... jest siłownik i sterowanie pogodowe? Temp powrotu 39 st to na dłuższą metę śmierć dla kotła i straty w postaci sadzy. Podnieś zadaną na kotle do 70-75 stopni. Nie spalisz więcej a może nawet mniej. A na pewno podniesiesz powrót i wydłużysz tym żywotność kotła. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.