Skocz do zawartości

krisk

Stały forumowicz
  • Postów

    153
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez krisk

  1. Dyskusja zdaje się skończyła i wydaje mi się że to wszystko to przyszłość gdzie z wody szarej będziemy odzyskiwać nie tylko ciepło ale i produkować prąd elektryczny rozbijając ją na wodór i tlen... wtedy kiedy cena tych działań będzie konkurencyjna Wymienniki GWC to już pieśń przeszłości bo tylko bogatych na to stać aby działkę budowlaną mieć na tyle dużą aby go wykorzystać w całości np. posiadając np. basen gdzie trzeba suszyć powietrze nawiewane bez użycia chłodnicy. Z zastosowań grzewczych już się od takich instalacji odchodzi na rzecz central wentylacyjnych z odzyskiem do 90% przy równych strumieniach powietrza ... każdy metr ziemi jest drogi, za drogi na rekuperator GWC. Wszystko się opłaca ale nie wszystko ma sens w teraźniejszości. Pozdrawiam
  2. Dom jest spory... ale straty ciepła mogą być około 80W/m2 więc okło 14-16kW ... to by się pokrywało z odbiornikami CWU... musiałbyś mieć kocioł na około 24kW Gamlet zapewni grawitacyjny odbiór ciepła na poziomie 23kW ... wiec dobrze Wysoki parametr ułatwi prace w grawitacji ... pmpę na obejsciu .. w grawitacji zawór zwrotny do grawitacji /grzejniki pozostawić/ inne mogą utrudnić pracę grawitacji i będzesz ciągnoł tylko na pompce moim zdaniem powinieneś wymienić grzejniki i normalnie zabudować pompką podpiętą pod akumulator dziłałoby znacznie efektowniej Pozdrawiam
  3. W kamienicy: Z zamknietą komora spalania, kondensat, Grzanie 55/40, Grzejniki płytowe , najlepiej 11... trzeba się pogodzić z powierzchnią i dobrać ją na temp -5 lub -7 na zewnątrz Potem gdy bedzie poniżej -7C zwiększać temp na kotle do osiągnięcia 20C w mieszkaniu najlepiej niech to policzy projektant... Kociołek dajmy 16kw z zasobnikiem wody albo dokup do kotła bufor 40 litrów ... nie bierz z przepływowym wymienniekiem CWU... prawdę mówiąc są za duże przepływy żeby nagrzał wodę... /prawdę mówiąc woda będzie lecieć porcjami raz ciepła raz zimna/ Ekonomicznie i ekologicznie w domu to GAZ - najtanszy koszt najtańsze ciepło potem pomompa Ciepła - koszt najdroższy /koszty ciepła troszeczke niżej niż gaz/ Ekologicznie o na odnawialną energię .... pelety /kocioł z podajnikiem tłokowym/ Grzejniki - wysokie parametry przy pelecie: Konwektorowe grzejniki niskie parametry przy gazie i pompie ciepła: Grzejniki płytowe najlepiej 11KV ostatecznie 21KV Moc kotła to powiedzmy 70W/m2 i jeżeli byłaby rekuperacja 50W/m2 to daje 7,5kW do 10,5kW + wentylacja 4 do 6kW realnych strat ciepła + CWU 100 litrów buforu wody z wężownicą około 2,0m2 /20kW/ wiec mamy 16 x 1,15 = od 12 do 18kW na całość wystarczy dla bezpieczeństwa 20kW Pozdrawiam czytających
  4. Witam Nie ma takiej możliwości aby kocioł z przepływowym podgrzewaczem przełączjący się na CO dawał non stop na wylewkę zadaną temperaturą.. Ma określony bufor... powiedzmy 0,5l który podgrzewa i się przełącza... tak jest zawsze.. i jak zaczyna lecieć zimna woda przełącza sie z powrotem jest to manakment podgrzewaczy ciśnieniowych... trzeba sie z tym pogodzić lub zakupić bufor 100l i będzie hulać /co do ciśnień dokładnie trzeba mieć trochę mniejsze... zastosować regulator ciśnienia przed kotłem/ - mniejszy przepływ i płynniejsza praca przełączania funkcji kotła trochę poprawia sytuację Pozdrawiam
  5. Kolega MichałSS dobrze pisze... to najtańsze rozwiązanie ... ale tylko z regulatorem prędkości trzeba pamiętać bedzie działa zależnie od potrzeb ... Oczywiście będą pewne niedogodności z uwagi na to że zasięg strumienia jest spory i gdzieniegdzie może wiać przy maksymalnym wydatku ale to mała niedogodność /trzeba by poszukać takiej nagrzewnicy aby zasięg strumienia nie był zbyt duży/ - ale to indywidualny wybór 18 stopni... troche dużo ale indywidualny wybór... Warsztat to 14C wystarczająca zimą /zgodnie z przepisami/ no i nalezy zgodnie z przepisami zapewnić 0,5W/h dobrze by było ograniczyć grawitacje w warsztacie i zamienić ja na wentylator działający zimą... zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło o 30 do 50% Pozdrawiam czytających
  6. Ocieplenie zawsze od zewnątrz... podstawowa sprawa nigdy inaczej z uwagi na wilgoć która będzie odkładana wewnątrz przegrody i nigdy nie odparuje z uwagi na ocieplenie Tanio.. na zewnątrz pomieszczenia to styropian na zakladkę lub wełna twarda... Cóż wykonać metodą lekką suchą... lub ścianki wykonać jako G-K trzeba uważać na strop... bo może się skończyć nieprzyjemnie Obliczenie ciężaru zabudowy na stropie i ekspertyzę wykonania wzmocnienia zlecić inżynierowi budownictwa z uprawnieniami /uważać na to czy bud. jest zabytkowy/... On Obliczy czy to co jest w stropie wystarczy aby tam zrobić pomieszczenie i je ocieplić i zrobić podłogi/ na to trzeba uważać bo zrobić jest prosto ale póżniej mogą być nieprzyjemności.. Pozdrawiam czytających
  7. Moc kotła 80W/m3 - przelicz. Następnie dołóż 15% na zawory termostatyczne Kocioł z podajnikiem tłokowym ... najlepiej z uwagi na to że nie będzie się zacinał i zrywał zawleczki ze sprzęgła na rotorze znajdziesz taki to będzie super No i wykorzystaj grzejniki te które masz.. Dla kotła załóż 25dm3 x [obliczona ilość KW] buforu wody... Jak coś schemacik niewielki mam ... już gdzieś na forum pisałem ... była prosta instalacja... o grawitacji nie myśl bo nie pójdzie Nowa instalacjja z niewilkimi przekrojami rur i pompka podpięta pod UPS Na grzejnikach zawory termostatyczne Za grzejnikami ekrany z folii aluminiowych Ciepłą wodę mógłbyś robić z nadwyżek ciepła... zabezpieczając tym samym kocioł ale to już sugestia Pozdrawiam
  8. Wysokość Kominów ... nie pomyslałem bo to oczywiste dla mnie... chyba że nad nimi nikt nie panował / przy nowych budynkach jest to próba oszczędności i bagatelizowania niektórych spraw /kosztem pięknego wyglądu budynku/ myślę że musi być w tym zachowana równowaga... ale jak juz wysokość to zgodnie z normą PN-EN 1443 i tu tekst wyjaśnienia co i jak na żywo --- "Norma PN EN 1443 określa wysokość, ponad którą mogą wychodzić wyloty kominowe: - jeśli dach ma kąt nachylenia połaci do 12° bądź przekraczającym 12°, ale wykonany jest z łatwopalnego materiału, to wylot powinien znajdować się minimum 60cm ponad kalenicą; - jeśli dach pokryty jest ognioodpornym materiałem i jego kąt nachylenia jest minimum 12°- wylot kominowy powinien znajdować się na wysokości 30cm ponad powierzchnią dachu i minimum 1m od tej powierzchni, stosując pomiar w poziomie. W przypadku gdy komin zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż 1,5m od przeszkody, wówczas wylot kominowy powinien znajdować się minimum 30cm powyżej jej górnej krawędzi. Jeśli komin znajduje się w odległości 1,5 ? 3m od przeszkody, wylot kominowy musi być na wysokości górnej krawędzi przeszkody. Jeśli znajduje się w odległości 3-10m, to powinien wystawać 30cm pod kątek 12° nad płaszczyzną. Kąt ten powinien iść w dół od krawędzi górnej przeszkody. W Polsce jest nakazane przepisami, by komin zbudowany był z niepalnego materiału, posiadającego min 60% odporności ogniowej." Pozdrawiam czytających
  9. Miło... ale tematem jest odzysk ciepła ze scieków... chciałem zauważyć że zawsze potrafimy cos wyciągnąć z kontekstu aż szkoda się rozpisywać i podejmować dyskusje.. Temat to temat i tylko w związku z nim toczę dyskusje... Patrz pierwszy post... Pozdrawiam "zwruci ---- to chyba nie po polsku pamiętaj... A rekuperator nie przecze dobra inwestycja tylko że musi być dobrze zaprojektowana i zbudowana z odpowiednich elementów a dodatkowo sumiennie zrobiona i bez oszczędnosci /jak nie zakładanie tłumików, praca zakładana na maksymalnym biegu, niedocieplenie kanałów nawiewnych i wywiewnych, utrzymania prędkosci na kanałach, automatyki, klap na czerpni i wyrzutni, i jeszcze wiele innych o których szczerze mówiąc nie każdy wie a co do 17,6C ... powinienes mieć 20 stopni z uwagi na to że na 100% projektant nie uwzględnił tego w ogrzewaniu Nawet nie wiesz że przy takim nawiewie masz wilgoć tam gdzie jej nie powinieneś mieć... /Pamiętaj o punkcie rosy w narożnikach domu/ wyjdzie to za kilka lat A kazdy mysli że to takie proste... " Pozdrawiam
  10. "Zdecyduję się pewnie na rozdzielacze, przy odpowiednim przekroju, i zastosowaniu rozdzielacza w piwnicy pod stropem, mam nadzieje osiągnąć grawitację na parterze, na podaszu pewnie się tak nie uda, ale parter w iluś procentach powinien chodzić, ( tak wynika z tego co tu wyczytałem i informacji jakie udało mi się zebrać) Więc pewnie przy tym zostanę, dzięki." Grawitacje szybciej osiągniesz na poddaszu .... dobrze czytałeś zle zinterpretowałeś Jeżeli chcesz grawitacje to oczywiście piony instalacyjne a nie rozdzielacze ... tyle rurek to się rozjedzie instalacja nie rób takiego misz maszu ... ma być prosta... symetryczna i zwięzła a najlepiej bardzo smukła i będzie działać dodatkowo zrób obejscie grawitacji pompowe stosując zawór zwrotny na grawitacji. i żeby nie zagotować wody zrób bufor przed kotłem ok. 25dm3/1kw mocy kotła zbiornik niech będzie troszeczkę powyżej połowy kotła ... na wysokich parametrach będzie działać no i załatwiona sprawa z prądem goowaniem i wogóle z problemami Pozdrawiam Czytających
  11. Panowie.... to nadaje się tylko tam gdzie mamy basen... w hotelu opłacalna sprawa... W domku jednorodzinnym nigdy ale to nigdy sie nie zwróci Pozdrawiam
  12. Witam tłokowiec, kominek kuchnia... na każdy 1kw potrzebujesz 5cm2 nawiewu powietrza, 30cm nad posadzką, z zewnątrz. ... wywiew to 50% tej wartości tak aby zapewnić odpowiednie warunki dla ciągu I komin... ten który masz .. i wszystko powinno zadziałać Jeżeli sie nic nie poprawi to dalej Dym w wentylacji: zwalczysz wyposażając wentylacje w tkz. Turbowent z zasilanie elektrycznym z lepszym efetem lub bez zasilania... A na wywiewki kominów załóż nasady żeby nie było wstecznych przepływów Jak to nic nie da to Załóż wkłady na kominy: moze komin jest nieszczelny Te modernizacje wprowadzaj po kolei i obserwuj rezultaty Ale zacznij od odpowiedniej wentylacji Pozdrawiam
  13. Cyrkulacje zaślepić... mały budynek tego nie wymaga ... a tak musisz na cyrkulacji dać pompkę np UPS 15-30 żeby pociągneła i żeby ta woda napewno kązyła wyjdz z bojlera z wężownicą krućcem CW i wejdz na krócic zimnej wody do dwupłaszczowego Zimną wodę wepnij w podgrzewacz z wężownicą... Wiesz ... trzeba było zainwestować w Biawar ... klasy mega... powiedzmu 220 litrów w potężną wężownicą i miałbys kompakt bez zbędnej hydrauliki Pozdrawiam
  14. O grawitacji zapomnij Wodę napewno zagotujesz więc bufor wody około (25 do 40dm3/1kw ) przyjmij 400 dm3 Pompy niewileki typu UPS 15-30 jeszcze dostaniesz ... to maksymalne pompy przy tym systemie Pompa wg mojego rysunku... Moc wężownicy to wg proporcji około 1m2 to 10kW (80/60) z danych technicznych zasobnika powinieneś znależć powierzchnie wezownicy Rury stalowe .. wysokie parametry pracy... nie baw się w plastiki przy małej instacji - /rury stalowe kompensacja dla 10 metrów/ Nie mieszaj metali /stali z miedzią/ /aluminium z miedzią - masakra/ z miedzią tylko kwasówka... Zrób na stali będzie hulać oczywiście pamiętaj o filtrach przed pompą, i uPS do pompy przy kotle na krótkim obiegu Odpowietrzniki .. ręczne przy grzejnikach i to wszystko będzie na tyle duże nadciśninenie że nie bedzie wydzielania tlenu Będzie dobrze .... tylko na tym nie oszczędzaj Pozdrawiam
  15. Franek 19... dobrze napisał Sprawność kominka... to około 50 do 60 prcent w stosunku do kotła 80-90% to z uwagi na grzane medium... Woda a powietrze... Następnie trzeba też powiedzieć o ilości tego powietrza ... Normalnie na kocioł przyjmuje się średnio 0,5W/h a tu żeby ogrzać dom 1,5W/h zgodnie ze wzorem .... [dm3/s]x1,24x1,005x[dt] to mamy 3 razy większe straty na wentylację i dodatkowo powietrze dostaje się z zewnątrz bezpośrednio pod cisneiniem więc ma dużo niższą temp. niż powietrze dostające się do budynku przez nieszczelnosci Wiec... żeby ogrzać taki dom trzeba okolo 24kW kominka dodatkowo równomierny rozpływ powietrza w pomieszczeniach Zwykle się robi tak że powietrze podgrzewane jest z zewnątrz budynku, /tu mieści się ilość powietrza do spalania/ i z cześci zawracanej z pomieszczeń odejmując tę częśc powietrza która zostanie usunieta przez węzły sanitarne budynku zachowuje się bilans powietrza i nie tworzy się nadciśnienia w budynku Wtedy kominek to moc rzędu 18-20kW Pozdrawiam
  16. Wiele moze być przyczyn... a efekty to szczuplejący portfel Trzeba zlokalizować termotat.... albo jest w zimnym miejscu i non stop jest sygnał grzania albo jest popsuty i nie podaje sygnału do zaprzestania grzania... /temp. musi być minimum 60C i na powrocie do 55C/ to kocioł atmosfeyczny Ponadto może być problem z czujnikami temp. na zasialniu ... ciepło w innych pomieszczeniach będzie regulowane zawsze przez zawory na grzejnikach więc przy grzejącym kotle powinno zawsze być ok. Zimne pomieszczenie... może zapowietrzony grzejnik... albo pop prostu za mały kolejną sprawą może być to ze naczynie wzbiorcze już wogóle nie spełnia swojej funkcji i wówczas instalacja w najwyższych punktach ... grzejniku drabinkowym moze być poprostu nie obsługiwana i szybko się zapowietrzać... Pompy ciepłownicze poniżej ciśnienia napływu 1 bar bez naczynia wzbiorczego dziłają na słowo honoru Pozdrawiam
  17. Na moje za dużo powietrza... płomieć powinien być swobodny ... i rozlewać się pod rusztem Kupka węgla: Stożkowa.. powinin sie palić na całej podstawie a nie tylko na środku Zadymienie jest związane z paleniem się juz spalonych a jeszcze niedopalonych i nieusuniętych z palnika czastek węgla z małym działem powietrza ... od żaru widocznego słupa płomienia.... Rada... Tak ustawić podajnik aby zawsze płomień palił się na całym obszarze paleniska Troche pokombinować i wyjdzie A temp. powrotu wspominałem 45C to maksymalne minimum z uwagi na wyziębienie plomienia pod rusztami Wyziębienie płomienia powoduje ... zręsztą już wiecie wiecie z czym jest problem Pozdrawiam Czytaczy....
  18. 1. Nie piec a kocioł 2. Pamietaj min. temp powrotu to 45C /to i tak bardzo nisko ale z przymrużeniem oka/ powinno być 55C 3. Co to za pompa 25/60 .... coś wiecej może ustawiona na 1 lub 2 bieg ... wymiennik ma opór rzędu 13 do 17kPa do 1,7 m a połączenie prosto z kotła 4. Wszystkie grzejniki przepnij na stronę wtórną i tam zamontuj pompkę Już ktoś tak napisał nie zauważyłem przepraszam Proste to gdy masz sterownk kotła dostosowany do rozdzielenia obiegów poprzez wymiennik. Tylko jeszcze trzeba pamiętac o tym że kocioł gazowy nie może jednocześnie działać z kotłem na paliwo stałe jeżeli ten nie ma automatycznego podawania opału. Taki kocioł trzeba ręcznie odpalać po rozłączeniu automatyki kotła na paliwo stałe Dwie pompy nie moga działać jednocześnie albo jedna z nich nie może otrzymywac dwóch sygnałów Trzeba o tym pamiętać Pozdrawiam czytających
  19. Jak już będzie ten fachowiec.... to podziekuj mu na kilka dni Odwiedz biuro projektowe niech narysują jak powinno być /szkic/ 300 może 400 zł Nie rób sobie pod górkę .. Ocynk w rurach do CO Masakra... za rok wszystkie mosiężne zawory będziesz otwierał kluczem francuskim A instalacja będzie świstać tak że nie będizesz mógł spać.... Szkoda Naszych słów jak widzimy takie zdjęcia Ktoś napisał o filtrach ... nawet Fizyki nie czuje ten Fachowiec /takie instalacje za Free powinien robić i dopłacić za demontaż i wykonanie od nowa/ Pozdrawiam czytaczy /Czytajcie i nie róbcie tych samych błędów/
  20. Ciekawe..... Szacunek dla Fachowca który to wykonywał wiele można powiedzieć ale jedno jest pewne Żeby to zadziałao sprawnie już najlepiej nic nie kombinuj tylko daj do zrobienia projekt komuś kto ma pojęcie dlaczego wszystko musi być podłączone tak a nie inaczej Obecnie to jest wkładanie kasy w instalacje a potem wkładanie kasy aby zapewnić siebie że ona działa w sposób odpowiedni Tak to jest jak ktoś oszczędza.... /Ale fantazja i zabawa przednia/ Pozdrawiam czytających
  21. Masz rurę przelowową i wzbiorczą Jeszcze trzeba rurę bezpieczeństwa i rurę sygnalizacyjną ... co gdzie i jak połączyć /wiedza wujka gogla - i schematy z podstawowych książek/ Pozdrawiam czytaczy
  22. To jest tylko sugestia A w konkretnych rozwiązaniach technicznych to już płacimy za jakość i markę Pamiętając że należy mieć również dostęp do ekipy serwisu przynajmniej raz na rok Wyższa kultura pracy i rozwiązania techniczne które to procesy są badanej w tych markach przynajmniej dwa razy dłużej A co za tym idzie ekonomia pracy powiązana z wieloma patentami których nie uświadczymi w kotłach junkiersa Pozdrawiam
  23. Moje prywatne zdanie... czym większy kontakt wody z powietrzem - tlenem tym gorzej Po drugie kolejne naczynie wzbiorcze to strata energii na pompowanie gdyż część wody z ciśnienia pompy będzie cyrkulowć przez to naczynie Oczywiście zostawienie nie wpłynie jakoś negatywnie na instalację ale będzie generować koszty związane z pompowaniem Warunki: Naczynie musi być wyższe od poziomu rury przelewowej w nowym naczyniu wzbiorczym Co do odpowietrzenia... Fakt to jakiś argument ... Ale instalacja pompowa jeżeli jest już odpowietrzona raczej nie powinna się zapowietrzać... chyba że naczynie wzbiorcze systemu otwartego będzie poniżej 0,7m nad poziomem najwyższego grzejnika no to wtedy już jest naprawdę niedobrze gdyż niskie ciśnienie i wysoka temp. doprowadzają do wrzenia /mikrowrzenia/ wody w instalacji i tedy właśnie ona się zapowietrza Pozdrawiam Czytających Książki to wiedza którą trzeba czytać między wierszami Aby jedną zrozumieć trzeba 3 przeczytać
  24. Najlepszy jest 1 zestaw /nigdy nie zbraknie wody ciepłej ... / chociaż sprawność jest pewnie o 5% niższa niż w kompakcie ale jest to najlepsze rozwianie gdy będzie nam się powiększać rodzinka to nawet wówczas nie zabraknie nam wody; okresowe czyszczenie zasobnika też będzie dużo łatwiejsze. No i jeżeli coś się stanie z wymiennikiem zawsze jedno jest niezależne od drugiego Zaletą jest to że jest 1 funkcyjny. Drugi zestaw to kompakt /największa sprawność wymiany ciepła dla CWU/ ale przy pewnym zużyciu wody już może być problem z jej dostępnością/ - na 3 osoby będzie w sam raz ale już goście będzie to trudniejsze zwłaszcza przy wannie Zestaw najlepiej sprawdza się w przypadku gdy mamy trochę mniej miejsca... Trzecia opcja to tylko lekkie zwiększenie możliwości co do zestawu 2 Prawda jest jedna wszystkie wymagają minimum 6,5m3 i jescze: Coś dla czytaczy Przypomnijmy, że dopuszczalne jest wyprowadzenie poziome przewodów z wyrzutem przez ścianę zewnętrzną dla budynków jednorodzinnych, wolnostojących i przy mocy kotła do 21 kW. Odległóść od okien wynosi min 0,5 m., wysokość wyrzutu nad gruntem min 2,5 m. Co w naszych mocach się nie mieści ale zdaje mi się że moc 21 kW wystarczyłaby w zupełności przy tak zaizolowanym budynku To już dygresja pochodząca z rutyny obliczeń i wykorzystania akumulacji cieplnej budynku oraz możliwości odzysku ciepła rekuperatora Pozdrawiam
  25. Witam Oczywiście za pompą do CO... Pamiętaj że jeżeli chcesz sie wpiąć podłogówką to na jej zasilaniu musi być niski parametr max 55C Trzeba dobrze policzyć nastawę na zaworze powrotnym tkz ograniczniku temperatury powrotu Ogrzewanie podłogowe to dość duży opór ok. 100 Pa/m gdzy na grzejniku spodziwamy się 3 Pa straty całkowitej Zawór wymieniony wyżej i zaw. natawy term mają dużo wiekszy zakres reg. liczony w kPa /zwykle nastawa wstępna na grzejniku to 8kPa = 8000Pa/ Widać z powyższego jak łatwo jest spowodować że podłogówka nam poprostu nie zadziała .... Trzeba troszeczke pomysleć i ją zrównoważyć odpowiednią armaturą a jezeli mamy już pompe to nastawy przeliczyć pod aktualnie posiadaną pompe... Pozdrawiam czytaczy...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.