Witam!

Domek parterowy ( ytong 24cm + 20cm grafit, dach pianka 20cm)   90m2 wszędzie podłogówka min. 8cm betonu na 15cm grafitowego styropianu ( 7 obwodów na rozdzielaczu z mieszaczem) + profilaktycznie grzejniki i  CWU 100l ( 2 osoby) pytanie:

- czy mam sens podłączenie kostrzewa mini bio 10kW  bez bufora ? zakładam że piec chodzi z mocą prawie max i ładuje podłogę do od 29 stopni i potem się wyłącza na kilkanaście godzin,

- czy zamiast pieca na pellet wybrać najmniejszy na ekogroszek? 

- pompa ciepła powietrze woda też wchodziła by w rachubę ale wolał bym coś na "paliwo stałe"

Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.

Kamil

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł na pellet 10kW to do do takiej instalacji trochę za dużo.

Z resztą podłogówka to woda o temp max 40C, a kocioł pelletowy powinien pracować powyżej 60C.

Można zastosować układ ze sprzęgłem i dwoma zaw 3-D tak jak na schemacie

Co to znaczy grzejniki profilaktycznie?

 

Pompa ciepła to najlepsze rozwiązanie 

 

Pozdr.

 

PS

Ile izolacji na podlodze

post-18578-0-88507200-1423609686_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odp. na podłodze będzie 15cm grafitowego styro, grzejnik będzie w łazience - drabinka i zamontowane same podejścia pod grzejniki w każdym pokoju - tak jak by podłogówka "nie dawała rady".

Robiąc instalację tak jak na schemacie to kociołek będzie pracował sobie w układzie zamkniętym ( do wymiennika i z powrotem ?), jeden zawór 3-d przy piecu dla ochrony temperatury powrotu - OK, a jak grupa mieszająca przy rozdzielaczu będzie miała zawór 3 albo 4- d albo kapilarę do obniżenia wody idącej na pętle to czy to wystarczy ?

Są jakieś mniejsze piece na pellet?  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ten schemat to tylko propozycja połączenia - bez grzania CWU, bez zabezpieczeń - naczynia przelewowego, bez innych potrzebnych drobiazgów.

Z resztą nie znamy kotła docelowego, jak dobierzesz kocioł to będzie można narysować dokładniejszy schemat.

 

Wykonanie układu "podwójnego grzania skutkuje koniecznością wstawienia dodatkowej pompy na te grzejniki.

 

Do przygotowania wody na potrzeby podłogi - tylko mieszacz na zaw 3-D w kotłowni, może automatyka kotła pozwoli na sterowanie pogodowe instalacją

 

Dobrze policzona i wykonana podłogówka zapewni prawidłowe ogrzewanie domu w 100% + dodatkowy grzejnik w łazience.

 

Poniżej 10kW trudno będzie coś na pellet znaleźć - są jeszcze kotły włoskie bodaj prod RED