Skocz do zawartości


Zdjęcie

Drew Met Eko Mi 20

POMOC W USTAWIENIACH

  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
2 odpowiedzi w tym temacie

#1 ONLINE   mariusz1971

mariusz1971

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kędzierzyn- Koźle
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano wczoraj, 14:50

Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem kotła DREW-MET EKO MI 20 z sterownikiem ST - 48,oraz nowym niedoświadczonym palaczem ( pierwszy rok na domku).
Zostałem obdarowany przez instalatorów tym kotłem ( według nich bardzo dobry ).
Mój domek ( cegła poniemiecka -30 cm grubości ) powierzchnia domu 130 m2 + dobudówka która ma być też ogrzewana w przyszłości 45 m2 parterów z poddaszem użytkowy 2 pokoje korytarz + łazienka.
Dom jeszcze nie ocieplony ,okna 5 letnie plastikowe.
problem mój jak zwykle polega na optymalnych ustawieniach kotła . 
Duża ilość spieków temperatura - CO 60 stopni COW 50 stopni . 
Dmuchawa 30 w skali 1 - 100
Podawanie w zależności od pogody dzisiaj co 25 minut
Przedmuch co 8 minut na 60 sekund
I od początku problem z przedmuchem po godzinie palenia jakby zatykało mi przedmuch trzeba rusztować ,aby płomień był wysoki 
histeza kotła 2 , cow 3 
Na dmuchawie brak przysłony tylko wewnętrzna klapka zamykająca dopływ powietrz.
Pale mieszanką groszku  niby 28 kj z miałem 26 kj.
Paliłem samym groszkiem od 5 różnych dostawców .
I za każdym razem problem ten sam 
Potrzebuję paru porad jakie mają być obiegi na pompkach?
Czy przymykać klapkę nad piecem do komina? 
Jak go optymalnie ustawić.
Jak palić samym miałem jaki ma być wilgotny czy suchy?
może ktoś ma taki piec i mógłby się podzielić jak go urzytkowuje.
Pozdrwiam i proszę o pomoc.
Mariusz

Załączone pliki


  • 0



#2 OFFLINE   01mlody

01mlody

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kielce
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano dziś, 16:10

Podawanie co 25 min ?
Coś mi tu nie pasuje chyba że to czas dojścia do zadanej temp.
Co do opału to do pieca z podajnikiem stosuje się tylko suchego opału.
  • 0

#3 ONLINE   mariusz1971

mariusz1971

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kędzierzyn- Koźle
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano dziś, 17:10

Tak co 25 minut szuflada podaje nową porcję węgla przy dzisiejszej temperaturze jak spadnie o 2 stopnie piec pobiera nową porcję sam , i  nie wiem czy tak ma być.bo według mnie najpierw powinien się załączyć przedmuch .

Jestem laikiem i tak próbuje jak zmniejszam czas to później jest dużo niedopalonego groszku.

I dlatego proszę o pomoc szczególnie kogoś to posiada taki piec


  • 0