Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wpięcie Zasobnika Cwu W Dwa Układy Grzewcze -


nieznajomySK

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Serdecznie.

Na wstępnie , z góry dziekuje za możliwość korzystania z forum, dzięki któremu zbudowałem instalację grzewczą ( z pomocą troszkę ) , i dzięki któremu mam szanse propagować ekologiczne spalanie.

Dzisiaj odebrałem zasobnik CWU biwalentny marki Elektroplasmet model S2W 200l z powiekszoną wężownicą i muszę go podłączyć.

Układy mam dwa,przed wymiennikiem na grawitacji pracuje camino a dalej Będzie kondensat Beretta albo Brotje ( tu jeszcze się biję z myślami ).

Wszytko było dobrze do momentu gdy postanowiłem że skoro się pali w camino ( troszkę przewymiarowanym)to dlaczego ma on nie grzać nie zależnie wody.

W instalacje wpiąć kondensat to chwila bo wszystkie przyłącza są przygotowane pod kocioł dwu funkcyjny ale zasobnik solarny to już dla mnie bardziej skomplikowane . A i teraz ma być jednofunkcyjny z sterownikiem bezprzewodowym.

A jeszcze bardziej skomplikowane jak tym sterować, albo pod którą wężownicę podpiąć ktore żródło bo ten zasobnik ma wężownicę jedną od góry do dołu.

Odnośnie instalacji grzewczej to wszystko działa prawidłowo, brak zaworu 3D bo mam mały obieg grawitacyjny i wysoką kotłownię przez co na prostym , termicznym sterowaniu teraz wszystko gra - widzę to po wymienniku kotla oraz kominie.

PS  Moja żona też nienawidzi forum i mojego grzebania w kotłowni :P

 Dzięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Kolego zawsze nim założysz swój temat (to do wszystkich nowych-może przeczytają) powinieneś przeczytać forum wstecz (wcześniejsze).Napewno da Ci to dużo wiedzy. Dowiedziałbyś się,że przy takich dosyć skomplikowanych problemach samo opisanie słowne "zagadki" przez laika w hydraulice (przepraszam ) nie wystarczy.Aby uzyskać dobrą ,trafną radę należy przedstawić na forum dokładny schemat instalacji z zamontowaną wszelką armaturą,a nawet ze średnicami rur (mogą być zewnętrzne).W tym "zasobniku"-podgrzewaczu Masz dwie wężownice,a nie jedną. Tutaj też powstaje dylemacik:czy będą kolektory słoneczne,czy nie?.Jeśli Twoja żonka nie lubi forum + Twoja wiedza na temat dosyć skomplikowanej instalacji (dwa układy-dużo czasu na forum)-to zdecydowanie radzę Ci abyś zlecił wykonanie projektu specjalistom od projektowania,a czas wolny poświęcił rodzinie.Chyba o to chodzi.Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, Fajnie że się odezwałeś. W kwestii czytania forum to akurat odrabiam lekcje codziennie- dosłownie, a w kwestii że żona nienawidzi to akurat miał być taki żarcik... Schematu nie posiadam ale jak jest nie zbędny to narysuję. Zasobnik solarny co by ułatwić sobie życie z podłączaniem dwóch źródeł i dlatego dwie wężownice a solarów nie planuję. Chciałbym podłączyć pod camino i pod kondensat ten zasobnik. I to jest dla mnie skomplikowane. Podpowiesz coś ?

Bo pomysłów w zasadzie to mi nie brakuje ale nie wiem jak to ma się do praktyki. 

Kolego Franek, skoro nie piszę postów to nie znaczy że nie znam forum. Po prostu od 10 lat mieszkam w bloku a 10 lat temu to drewno było prawie za darmo więc jak się dymiło to znaczy że tak miało być  ... żarcik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Dzięki za odpowiedź

To takie dwa zagadnienia:

1 Które źródło ciepła pod którą wężownicę ( ten zasobnik jest troszkę nie typowy przez tą powiększoną wężownicę )  ?

2 Jak sterować ładowanie zasobnika ?

Ostatnio nawet dopatrzyłem się że taki sterownik do kominków TATAREK to by mi to obsłużył a dodatkowo nie gryzie się z starowaniem z kondensata.

Akurat mam zetkę puszczoną po ścianie to by mi przepustnica po wygaszeniu się camino przymykała zimny nawiew i obsluguje 3 pompy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pod powiększoną wężownicę daj kocioł gazowy, ma on też swój czujnik temp CWU , ktory inf kocioł o temp w zasobniku,

sterownik drugi ma osobny czujnik do pomiaru temp CWU , więc podłącz ten sterownik  pod drugą pompę tą z Camina , druga pompa z tego sterownika obsłuży grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, po ciuchu liczyłem na odpowiedź kolegi Sambora.

Czyli sterownik Tatarek to dobry pomysł na nie skomplikowanie sobie życia ?

Od wiosny czekam na przyłącze gazowe i nie wiem czy w tym roku to się  uda. Po mino że gaz mam 3 metry od domu...

A mam jeszcze chwilkę do zakupu kondensata, może z któryś producentów ma gotowe rozwiązania do sterowania dwoma źródłami ciepła ?

Czy nie komplikować tego aż tak bardzo ? Z serwisem tu gdzie mieszkam nie ma problemów ... 

Na chwilę obecną ogrzewanie obsługują takie sterowniczki. Tyle że nie mam CWU a pora się pomału wprowadzać ...

 http://allegro.pl/sterownik-przylgowy-na-rure-do-pompy-c-o-termostat-i4798778163.html

Dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach