Użytkownicy przyznają Przemyslaw85 punkty reputacji!
O Przemyslaw85
Urodziny06/26/1985
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Projekt Bella. Z garażem ok 140m2.
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/e0t9
Instalacja
SAS Bio Compact 12kW Plus + Bufor 1000L + zawór 3D + siłownik + pogodówka + regulator pokojowy Timel. Grzejniki sztuk 7, podłogówka sionek/kuchnia/łazienka.
@aparatowypl Włącz pompę na wyższych obrotach, zawór 3D max otwarty i zostawiaj tylko jedną sekcję do odpowietrzania. Jedną zakręcasz drugą okręcasz aż odpowietrzysz wszystkie.
Powietrze powinno zostać wypchnięte z problematycznej sekcji. Po wszystkim na wszystkich rotametrach winny być widoczny przepływ.
Pewnie wodę w bojlerze masz poniżej 45*. Wymienić anodę i zagrzać wodę do ok 75* i odczekać ok godziny. Włączyć cyrkulację następnie z każdego kranu zrzucić kilkanaście litrów gorącej wody. Zrzucić wodę zalać i znów zagrzać i utrzymywać nie mniej niż 45* i 2x na miesiąc zagrzać bojler do 65-70*.
Miałem to samo. Na projekcie co i jak w kotlowni wyglądało super. Problem pojawił się gdy ustawiłem wszystko. Nie było by miejsca by dość do rur. A co dopiero je zamontować. W efekcie zamiast 2x 10cm mogłem dać 5cm wełny jak ty. Ale na górę dałem już 20cm jak planowałem. Kup wełnę Alu Lamella Mat 5cm. Ta wełna ma od razu warstwę aluminium. I na całość koc termiczny i będzie super. Pamiętaj o ociepleniu rur, wszystkich rur CO w kotłowni gdyż na nich są niesamowicie duże straty ciepła. A w szczególności z górnego wyjścia.
Generalnie nigdy na wyjściu z kotła nie powinieneś mieć zaworów. I dobrze kombinujesz by zakręcić zawór jak bojler się naładuje ale dopiero gdy kocioł zostanie całkowicie wygaszony. W przeciwnym razie możesz sobie zrobić sobie tylko kłopotów narobić. Wybuchający kocioł potrafi przestawić ściany. Wezwij hydraulika by założył ci osobną pompę dla cwu i zawór zwrotny. Osobną pompa tylko dlatego że ta jedna wspólna może nie otworzyć zaworu zwrotnego w okresie zimowym.
Czujnik temp CWU winien być wsadzony odpowiednie miejsce w bojlerze. Powinna tam być metalowa tulejka która sięga 5-10cm w głąb bojlera. Jak nie ma takiego miejsca to chociaż w 1/2 lub 3/4 wysokości bojlera pod ocieplenie tak by czujnik dotykał bezpośrednio metalowego płaszcza. Obejrzyj bojler dookoła. Może od spodu jest tuleja do której można wsunąć czujnik. Jak znajdziesz to czujnik winien sięgać do samego końca tej tulejki.
Tylko że jak założyć zawór zwrotny obawiam się że pompa która jest może go nie otworzyć. Woda należy do leniwego medium, który płynie tam gdzie ma łatwiej. Co do wychładzania się bojlera. Rozbiór ciepła raczej jest grawitacyjny a całe ciepło ucieka na grzejniki. Prosty test. Zagrzej bojler i zakręć zawór na powrocie. Jak ciepło będzie tracił przez kilka godzin to ucieka przez wężownicę na grzejniki.
Zrób potencjał podajnika. Wyczyść retortę i usuń popiół z popielnika. Wyrównaj opal na retorcie włączając podajnik. Żeby dokładnie zmieżyć taką ilość wystarczy włączyć podajnika na 10 min i zważyć ilość wypchniętego paliwa (Znów wyrównaj koronkę i zrzucić nadmiar) Wynik należy pomnożyć przez 6 i otrzymamy wydajność godzinową. Wyliczona wartość wpisujesz do sterownika.
Rury w części nie ogrzewanej obowiązkowo ocieplić. Jak podpiwniczenie wysokie to możesz dać 10-15cm styropianu do sufitu by nie było takich strat ciepła z części mieszkalnej. Wskazany montaż termostatów na grzejniki, ktore winny się zwrócić w przeciągu 1 max 2 lat (tak było i moich rodziców). Obieg kotłowy wskazany by woda w obiegu kotłowym krążyła sobie stale. Co do zaworu 4D. Miałem 4d o zacnym przekroju 6/4" i po 5 latach przerobiłem instalacje na osobny właściwy obieg kotłowy i zawór 3d osobno który podbiera sobie wodę z kotła tylko na cele grzewcze. Zamontuj czujnik temp spalin i podłącz do sterownika.
Czyli masz bufor też kombinowany czyli zbiornik w zbiorniku. Analogicznie jest przy buforze z wężownicą cwu. W obu przypadkach jak w górze bufora jest min 45* to ciepła woda zawsze będzie.