teo Opublikowano 1 Lipca 2011 #1 Opublikowano 1 Lipca 2011 Witam! Czy można zamontowac kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania w garażu domku jednorodzinnego? Czy są przepisy które by tego zabraniały? Garaż ma odpowiednią kubaturę tzn > 6,5m3 i będzie miał wentylację wywiewną grawitacyjną. Czy ktoś spotkał się może z takim przypadkiem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj
snoop84 Opublikowano 1 Lipca 2011 #2 Opublikowano 1 Lipca 2011 Powietrze w zamkniętej komorze spalania dostarczasz z zewnątrz osobną rurą Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 1 Lipca 2011 #3 Opublikowano 1 Lipca 2011 Tu fragment z prawa budowlanego: Dziennik Ustaw nr 75 par.281 Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem par. 164 ust.6 ,oraz oraz umieszczanie przewodów od paleniska lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione. par. 164 ust.6 mówi zaś o prowadzeniu rur przez garaż ale tylko jako tranzyt i zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem. Tak wię nie można instalować w garażu żadnych urządzeń gazowych ani instalacji. Cytuj
teo Opublikowano 1 Lipca 2011 Autor #4 Opublikowano 1 Lipca 2011 Właśnie o to mi chodziło, o przepis prawny. Serdecznie dziękuję za pomoc. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.