danik Opublikowano 29 Maja 2011 #1 Opublikowano 29 Maja 2011 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie.Moj problem z ogrzewaniem rozpoczął sie rok temu.Zakupilem kocioł atmos 25kw który okazał się za mały. W tej chwili mam zamówiony kocioł z podajnikiem Stalmark 35kw.Moja prosba do was to pomoc przy sprawdzeniu instalacji gdyż nie wieze juz zadnemu instalatorowi.W załączonym schemacie jest wstepne rozmieszczenie bojlera, kotła ,grzejników i ogrzewania podłogowego nie wiem jak podlaczyc kominek i solary.Prosze o poprawe ewentualnie o dorysowanie rzeczy zaworów zwrotnych itp.Pozdrawiam i prosze o porade. Edytowane 29 Maja 2011 przez danik Cytuj
vernal Opublikowano 29 Maja 2011 #2 Opublikowano 29 Maja 2011 Witam, Tak na pierwszy rzut oka. Rozumiem, że układ zamknięty. Po co zawór trójdrogowy przed grzejnikami - 4D już spełni tę rolę wcześniej. No i te manometry za zaworami 3D - do czego służą? Cytuj
vernal Opublikowano 29 Maja 2011 #3 Opublikowano 29 Maja 2011 nie wiem jak podlaczyc kominek i solary.Prosze o poprawe ewentualnie o dorysowanie rzeczy zaworów zwrotnych itp. Solary podepnij do dolnej wężownicy bojlera. Cytuj
danik Opublikowano 29 Maja 2011 Autor #4 Opublikowano 29 Maja 2011 ok dzieki.Nie dawać 3D na grzejnikach?Ok.Chodziło mi o termometry nie manometry sory.Moze lepiej wyzucic 4d i zalozyc normalnie 3 drozne na zasilaniu grzejników i podłogi co o tym myslisz? Wczesniej na starym piecu do zaworu 4d musialem wstawic pompe na powrot.Dodatkowo dzialo mi sie tak ze jesli sie ta pompa w obwodzie kotla wylaczyla to inne 2 pompy wtłoczyly mi zimną wode do kotła bezsensu takie przepychanie wody nie da sie tego inaczej zrobic.Jak i w ktore miejsce podpiac kominek? pozdr. nienarysowalem zbiornika cisnieniowego ale tez bedzie na powrocie Cytuj
vernal Opublikowano 29 Maja 2011 #5 Opublikowano 29 Maja 2011 Moze lepiej wyzucic 4d i zalozyc normalnie 3 drozne na zasilaniu grzejników i podłogi co o tym myslisz? Wczesniej na starym piecu do zaworu 4d musialem wstawic pompe na powrot.Dodatkowo dzialo mi sie tak ze jesli sie ta pompa w obwodzie kotla wylaczyla to inne 2 pompy wtłoczyly mi zimną wode do kotła bezsensu takie przepychanie wody nie da sie tego inaczej zrobic. Miałeś źle zrobiony obwód kotłowy i być może za mały zawór 4D. Taki obwód należy wykonać bardzo starannie (bardzo krótki, grube rury, duży zawór np. 5/4 oraz minimalna ilość zakrętów 2-3). Wtedy działa bez pompy. Jeśli nie potrafisz takiego zrobić lub masz za mały zawór, to lepiej zamiast 4D dać przy kotle 3D (bez ochrony powrotu). Powrót chronisz osobnym krótkim obwodem (zasilanie-powrót) z podpiętą pompą uruchamianą jedynie przy zbyt niskiej temp. powrotu. Koncepję tę z powodzeniem wykorzystuje kol. Guitar, więc możesz go dopytać o szczegóły, lub znaleźć jego posty z opisem (jak Ci się uda ;) ). Z tym kominkiem to się nie wypowiadam, bo nie siedzę w temacie, ale jest trochę opisów na tym forum więc można skorzystać z wyszukiwarki (jeśli nikt inny się nie wypowie). Pozdrawiam. Cytuj
erzbigniew Opublikowano 29 Maja 2011 #6 Opublikowano 29 Maja 2011 Jeżeli jest to układ zamknięty (nie jestem pewny ale polskie przepisy nie dopuszczają takiego układu) to kominek montujemy w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym i podłączamy go za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Do podpięcia solara wymagany jest bojler z dwoma wężownicami ( układ solarny jest wypełniony cieczą niezamarzającą i musi być podpięty do osobnego obwodu. Cytuj
WojtekTaras Opublikowano 30 Czerwca 2011 #7 Opublikowano 30 Czerwca 2011 ]Witam Kolegów, Widzę że temat nie umarł, więc może sie i ja przyłączę. W tej chwili od pięciu lat eksploatuję układ z kotłem olejowym (Erlich) z wężownica, która służy jako wymiennik ciepła dla kominka z płaszczem wodnym. W tym roku rozbudowuję o ogrzewanie podłogowe, solar i chcę chociaż cześciowo wykorzystać solar do podgrzania podłogi w lazienkach w okresie letnim. Bardzo proszę o wszelkie komentarze nt. planowanej instalacji. Z góry dziękuję i pozdrawiam Wojtek Cytuj
snoop84 Opublikowano 30 Czerwca 2011 #9 Opublikowano 30 Czerwca 2011 To pod grzejnikami to jest podłogówka ?? :D Cytuj
snoop84 Opublikowano 30 Czerwca 2011 #10 Opublikowano 30 Czerwca 2011 A co myślicie nad takim rozwiązaniem: - bez jednej pompy - bez wymiennika Cytuj
vernal Opublikowano 30 Czerwca 2011 #11 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Wygląda dużo lepiej. Tylko co to jest P3 i co kiedy robi? Cytuj
WojtekTaras Opublikowano 30 Czerwca 2011 #12 Opublikowano 30 Czerwca 2011 (edytowane) Zgodzę się - rzeczywiście ładniej wygląda. Naczyń wzbiorczych jak też i innej podrobniejszej armatury nie rysowałem. Jednak nie ma funkcjonalności przekazywania ciepła z solara do co. No chyba że jednocześnie uruchomimy pompy ładowania cwu (P3) i co (P2) lub też podłogówki (P1). Obawiam sie jednak, że objętość zładu będzie bardzo ograniczała efektywność przekazywania ciepła z solara do co. Bo mamy ścieżkę ciepła: obieg solarny ->cwu-> co lub podłogówka. Ponieważ w okresie przejściowym tj jest chłodno a świeci słońce miało to wspomóc ochronę przed zamarzaniem. NIe mniej jest to na tyle ciekawe, że chyba spróbuję. Prostsze i tańsze ale może jednak wystarczająco efektywne. Spróbujemy. Dziękuję, pozdrawiam i proszę o więcej. Wojtek Edytowane 30 Czerwca 2011 przez WojtekTaras Cytuj
WojtekTaras Opublikowano 30 Czerwca 2011 #13 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgodzę się - rzeczywiście ładniej wygląda. Naczyń wzbiorczych jak też i innej podrobniejszej armatury nie rysowałem. Jednak nie ma funkcjonalności przekazywania ciepła z solara do co. No chyba że jednocześnie uruchomimy pompy ładowania cwu (P3) i co (P2) lub też podłogówki (P1). Obawiam sie jednak, że objętość zładu będzie bardzo ograniczała efektywność przekazywania ciepła z solara do co. Bo mamy ścieżkę ciepła: obieg solarny ->cwu-> co lub podłogówka. Ponieważ w okresie przejściowym tj jest chłodno a świeci słońce miało to wspomóc ochronę przed zamarzaniem. NIe mniej jest to na tyle ciekawe, że chyba spróbuję. Prostsze i tańsze ale może jednak wystarczająco efektywne. Spróbujemy. Dziękuję, pozdrawiam i proszę o więcej. Wojtek Cytuj
vernal Opublikowano 30 Czerwca 2011 #14 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgodzę się - rzeczywiście ładniej wygląda. Naczyń wzbiorczych jak też i innej podrobniejszej armatury nie rysowałem. Jednak nie ma funkcjonalności przekazywania ciepła z solara do co. No chyba że jednocześnie uruchomimy pompy ładowania cwu (P3) i co (P2) lub też podłogówki (P1). Zobacz jak można przekazywac ciepło z solara bez żadnej pompy: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9696-dogrzewanie-co-za-pomoca-solarow/page__p__82206__fromsearch__1#entry82206 Cytuj
snoop84 Opublikowano 1 Lipca 2011 #15 Opublikowano 1 Lipca 2011 P3 to jest pompa ładująca zasobnik. Co do łączenie solara z obiegiem CO trochę nie widze sensu. Latem kolektory pokryją ci większość jeżeli nie całość zapotrzebowania na CWU. W chłodniejsze dni szkoda ciepła z kolektorów na ogrzewanie CO, skoro nie są one w stanie nawet ogrzać do końca CWU. Niepotrzebnie zwiększasz kosztu inwestycyjne, a moim zdaniem nic z tego nie uzyskasz. Pozdrawiam. Cytuj