Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Pierwszy raz udzielam się na tym forum i proszę o pomoc

 

Przeczytałem „parę” postów na temat schematów ogrzewania C.O.

Bardzo bym prosił o napisanie i narzucenie poprawek gdzie są błędy, za co bardzo dziękuje

 

Poniższy schemat ma ogrzać domek parterowy o pow. 65m2 podpiwniczony

Moje pytania odnoszą się następująco:

1. Oczywiście czy to dobry schemat to podstawa

2. Co sądzicie i zaworach 3D a 4D, czym się różnią czy to jest dobre rozwiązanie nadmienię, że tak mi polecili w sklepie gdzie kupowałem całą instalacje, nie wiem, co z siłownikami sterującymi do mieszacza jestem w tym temacie zielony, więc jeśli ktoś umie mi to wyjaśnić będę wdzięczny i kosztami z tym związane

3. Kocioł Żywiec 12KW wiem, że jest trochę za duży, ale kupiłem go za 500PLN 3 letni, więc się skusiłem..

4. Chce też kupić sterownik do kotła tylko nie wiem, jaki podaje parę linków żeby było jasne, o co mi chodzi:

pierwszy tym to normalny sterownik całość dość tania :

http://www.allegro.pl/item406881861__stero...wa_od_s_s_.html

niby fajny, ale czy warto a może lepiej kupić sterownik PID Np. płomyk Pid

http://www.piece.bazarek.pl/opis.php/id,16...gentny-algorytm

http://www.swistak.pl/aukcje/3105281,Stero...IGENTNY-CE.html

tyle, że sam sterownik kosztuje 366,00 plus ok. 160 dmuchawa

i jeszcze jedno CZY TO NA PEWNO JEST PID CZY TYLNO LEPSZE OPOGRAMOWANIE???

Proszę o pomoc prace zaczynam od 11-08-2008

Dziękuje za odpowiedzi

post-2204-1218020060_thumb.jpg

Opublikowano

Witaj,

 

1. Dobry schemat to góra ćwierć sukcesu.

2. Zastosuj u siebie koniecznie zawór czterodrożny. Jest dużo bardziej skuteczniejszy od trójdrożnego. Co do sterownika i silownika - warto. Jednak zyskasz na tym komfort, natomiast jeśli chodzi o oszczędności w opale to w zwiazku z powierzchnią i przewymiarowaniem kotła wyjdzie kilka procent mniej.

3. Duże przewymiarowanie kotła w stosunku do powierzchni; jednak nic strasznego. A 500 zł za ten kociolek - cena jak najbardziej ok.

4. Odpuść sobie sterownik do tego kotła i pal na miarkowniku ciągu. Sterownik kotła w Twoim przypadku to coś na granicy nieporozumienia. Miarkownik ciągu - tak. Jeśli chcesz sterownik to zainwestuj w sterownik zaworu mieszającego i silownik do niego. Korzyść o niebo większa, pełne wykorzystanie ciepła a komfort od razu.

5. Schemat: brak zaworu mieszającego. Rura pex diamond? Odpuść sobie tą chińszczyznę. To prawdziwe badziewie. Reszta w porządku.

 

Nie dopatrzyłem jeszcze jednego: Zespół pompy prawidłowo wygląda tak: zawór odcinający, filtr, ( w określonych sytuacjach zawór zwrotny ), pompa, zawór odcinający. Na schemacie masz zamienione filtr z zaworem.

 

Nie doptrzyłem kolejnego: Termometr za zaworem mieszającym, nie przed. Natomiast podłączenie bojlera PRZED zaworem mieszającym, nie za - to rozwiązanie jest nieekonomiczne i nie zdające egzaminu do ogrzania cieplej wody.

 

Pozdrawiam

Piotr

Opublikowano

Witam,

A czy prawidłowo jest tak :

Zespół pompy : zawór odcinający, filtr , pompa, zawór zwrotny, zawór odcinający.

Mój instalator tak mi założył.

Opublikowano

dziękuję

Opublikowano

Miałbym jeszcze jedno pytanko:

Moja instalacja ( w budowie) wygląda tak:

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem + wymiennik płytowy.

Jako zabezpieczenie kotła - ujście ciepła - na powrocie z zasobnika zamontowana pompa CWU z zaworem róznicowym.

Bojler zamontowany nad kotłem 0,5 m wyżej >wyjście z kotła "górą " powrót "dołem" .

Czy w takim układzie jest możliwe uzyskanie obiegu grawitacyjnego CWU w przypadku braku prądu ? .

( na grawitację na obiegu grzewczym nie liczę , ponieważ wymiennik jest przeszkoda z tego względu nie była montowana róznicówka )

 

I jeszcze jedno :

Zbiornik przelewowy zamontowany jest nad kotłem i połączony rurą 28 mm o dł ~ 1,2 m. N atej róze jest trójnik od którego wyprowadzone jest zasilenie zasobnika CWU.POmpa obiegu pierwotnego jest na powrocie.Czy nie będzie pompa przerzucała wody do zbiornika zamiast w układ ?

Opublikowano

Witaj,

 

Jeśli chcesz liczyć na działające grawitacyjne ogrzewanie zasobnika c.w.u. to zastosuj rury z np.miedzi o średnicy 28 mm z odpowiednimi spadkami.

 

Pompa nie będzie powodowała 'przerzucania' wody do naczynia wzbiorczego, tylko w układ. Niech Cię nie zmyli to, że woda w tym naczyniu robi się gorąca ( grawitacja ). To zjawisko nie ma nic lub ma bardzo niewiele wspólnego z pracą pompy.

 

Pozdrawiam

Piotr

Opublikowano
Witaj,

 

1. Dobry schemat to góra ćwierć sukcesu.

2. Zastosuj u siebie koniecznie zawór czterodrożny. Jest dużo bardziej skuteczniejszy od trójdrożnego. Co do sterownika i silownika - warto. Jednak zyskasz na tym komfort, natomiast jeśli chodzi o oszczędności w opale to w zwiazku z powierzchnią i przewymiarowaniem kotła wyjdzie kilka procent mniej.

3. Duże przewymiarowanie kotła w stosunku do powierzchni; jednak nic strasznego. A 500 zł za ten kociolek - cena jak najbardziej ok.

4. Odpuść sobie sterownik do tego kotła i pal na miarkowniku ciągu. Sterownik kotła w Twoim przypadku to coś na granicy nieporozumienia. Miarkownik ciągu - tak. Jeśli chcesz sterownik to zainwestuj w sterownik zaworu mieszającego i silownik do niego. Korzyść o niebo większa, pełne wykorzystanie ciepła a komfort od razu.

5. Schemat: brak zaworu mieszającego. Rura pex diamond? Odpuść sobie tą chińszczyznę. To prawdziwe badziewie. Reszta w porządku.

 

Nie dopatrzyłem jeszcze jednego: Zespół pompy prawidłowo wygląda tak: zawór odcinający, filtr, ( w określonych sytuacjach zawór zwrotny ), pompa, zawór odcinający. Na schemacie masz zamienione filtr z zaworem.

 

Nie doptrzyłem kolejnego: Termometr za zaworem mieszającym, nie przed. Natomiast podłączenie bojlera PRZED zaworem mieszającym, nie za - to rozwiązanie jest nieekonomiczne i nie zdające egzaminu do ogrzania cieplej wody.

 

Pozdrawiam

Piotr

 

Serdecznie dziękuje za odpowiedz

 

A więc tak nawiązuje do odpowiedzi (i numerków)

 

1 Ok

2. Zakładam zawór 4d a nie 3d czy można prosić coś więcej na temat sterownika i siłownika nic nie znalazłem

3. Super, że może być

4. Dlaczego sterownik+dmuchawa to nieporozumienie??? Piec będzie obsługiwać kobieta (większości) i wolałbym żeby ona tylko dokładała a nie, co chwile latała patrzeć, jaka temp. na piecu, bo w starym domy non stop gotowała sie woda... I ponawiam pytanie o sterownik zaworu mieszającego i siłownik do niego

5.Schemat: brak zaworu mieszającego czy tu chodzi o zawór 4D?

Pex diamond, co sie może z nim stać plissss, bo ja już go kupiłem 100mb. (czy jak kupie inny pex Wavin lub metrix to mogę je stosować do złączek diamond tego typu: www.allegro.pl/item411023537_pex_al_pex_kolano_16mm_3_4_gwint_zewnetrzny.html

Odpowiedzi bez numeru:

Zespół pompy poprawiony

Podłączenie bojlera też i term. Też poprawione

 

Aaa jeszcze jedno czy pompa ma być na zasilaniu czy lepiej jak będzie na powrocie jakieś plusy i minusy czy dużo będę musiał zmienić w schemacie czy warto to zmieniać

 

Naprawdę dziękuje za odpowiedzi a najbardziej "piotrek automatyk" czy mogę cię prosić o redę jeszcze i innych także

 

Dzięki za odpowiedzi

Opublikowano

Wygląda na kwestię nazewnictwa. "Zasilanie pieca" to tak jakby woda wpływająca do pieca, czyli wg standardowej konwencji właśnie powrót. A czy to lepiej to jest jak mi się wydaje jedna z wielu kwestii dyskusyjnych w temacie C.O.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor