mironw Opublikowano 28 Lutego 2011 #1 Opublikowano 28 Lutego 2011 WITAM moje pytanie który sterownik jest lepszy SIŁOWNIK ARA 661 ELEKTRYCZNY 3-PUNKT 6Nm 120s *********** SIŁOWNIK ARA 651 ELEKTRYCZNY 3-PUNKTOWY 60s ************ Cytuj
yozik Opublikowano 1 Marca 2011 #2 Opublikowano 1 Marca 2011 To zależy od sterownika który będzie go zasilał. Jeżeli sterownik ma w ustawieniach parametr określający szybkość siłownika ( sek./ 90' ) to nie ma to znaczenia ale jeśli sterownik nie ma tego parametru lub nie wiesz czy go ma to bezpieczniej jest kupić ten wolniejszy - ARA 661. Cytuj
mironw Opublikowano 2 Marca 2011 Autor #3 Opublikowano 2 Marca 2011 sterownik będzie EcoMAX 800R i sterownik pokojowy EcoSTER 200 (zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym) system TOUCH & PLAY ,steruje obiegiem bezpośrednim C.O , zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym oraz CWU , oraz wybór algorytmów pracy INDYWIDUAL FUZZY LOGIC Cytuj
yozik Opublikowano 2 Marca 2011 #4 Opublikowano 2 Marca 2011 Ten sterownik ma parametr określający szybkość zaworu czyli obojętnie który. Cytuj
mironw Opublikowano 3 Marca 2011 Autor #5 Opublikowano 3 Marca 2011 Witam ślicznie dziękuje za pomoc Cytuj