Opublikowano

Witam, ostatnio zaadaptowałem piętro mojego domu na pokoje mieszkalne i mam taki problem że dwa grzejniki które tam założyłem grzeją tylko górną połową, dolna jest całkiem zimna, na dole grzejniki grzeją normalnie, układ jest odpowietrzony proszę o pomoc.

Opublikowano

Czy wszystkie grzejniki są takie same? Ja kilka grzejników żeliwnych jakiś czas temu wymieniłem na nowe "panelowe" i przy braku możliwości regulacji ("przymknięcia") kilku pozostałych starych grzejników żeliwnych nowe "panelowe" również nie nagrzewają się całości a mniej więcej w 1/2 wysokości. Tłumacze to sobie tym, że grzejniki żeliwne stawiają dużo mniejszy opór wodzie i płynie sobie ona przez nie "chętniej" :) Być może w tym problem.

Opublikowano

To co napisał Marcin może być przyczyną ale też może być to kwestia średnicy przyłącza( -y) do tych nowych grzejników. Prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić regulację obiegu CO czyli pokryzować grzejniki grzejące najmocniej. Można to zrobić przez stopniowe zakręcanie zaworów powrotnych w tych grzejnikach- jeżeli są- do momentu uzyskania odpowiednich przepływów na grzejnikach słabo grzejących.

Opublikowano
  • Autor

grzejniki wszystkie są takie same aluminiowe, rzeczywiście średnica przyłączy do nowych grzejników jest mniejsza niż w starych.

Opublikowano

a jakie masz zawory w starych a jakie w nowych?bo jesli w starych kulowe to mają większą przepustowość niż typowe zawory grzejnikowe a zwłaszcza termostaty..

Opublikowano
  • Autor

przy starych grzejnikach nie mam żadnych zaworów a przy nowych mam typowe zawory termostatyczne

Opublikowano

Może pomieszczenia w których są te grzejniki nagrzały się tak że głowice na zaworach zaczynają je przymykać - mniejszy przepływ, woda stygnie przepływając przez grzejnik przez co dołem jest chłodniejszy. A może rzeczywiście cieńsze przełącza, dławienie na zaworach a może jeszcze mała nastawa wstępna choć to raczej wykluczam.

Opublikowano
  • Autor

właśnie o to chodzi że w tych pomieszczeniach w których są te grzejniki jest zimno

Opublikowano

No to lipa. Możesz spróbować zdemontować zawory przy nowych grzejnikach może coś to pomoże a jeśli nie to trzeba by zamontować zawory na pozostałych grzejnikach żeby je poprzykręcać. A pompka idzie już na maksa?

Opublikowano

przy starych grzejnikach nie mam żadnych zaworów a przy nowych mam typowe zawory termostatyczne

a na powrotach pewnie te na imbus.na początek wywal jedne i drugie i załóż zwykłe kulowe.

Opublikowano

Różnica temp ale nie drastyczna na górze i na dole grzejnika zawsze będzie bo to fizyka ale.. Jeśli grzejniki są bardzo gorące na górze a całkiem zimne na dole to: 1 są za małe i szybko oddają ciepło lub za zimne zasilanie - za niska temp na kotle, 2 są ok ale słabo zasilane - mały przepływ - tylko resztki ciepła się tam dostają bo woda idzie gdzie jej łatwiej. Teraz tylko szukać przyczyny. Odetnij dół i zobacz jak grzeją te na górze. Zainwestuj w zawory nawet zwykłe do dolnych grzejników.

Opublikowano

a może po prostu Twój piec jest za słaby i nie nagrzewa odpowiedniej ilości wody?

a jeśli to nie to, to trzeba zrobić osobny pion do tych nowych grzejników...tak myślę :D

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.