Problem stary jak świat, najpierw pytaj potem zrób. W swojej instalacji użyłem rur PEX 16. Zasilanie najdalszego grzejnika 15m od rozdzielacza po 9 m pex'u przeszedłem na miedź 15 (do grzejnika 6 kolanek). Efekt - grzejnik zimny. Już teraz wiem, że przekroje są za małe a opory hydrauliczne za duże. Zamierzam w kolektorze zasilającym wstawić przepływomierze a ewentualnie przed nim dodatkową pompę (czy można taką pompę wstawić na powrocie - przy zasilaniu brakuje trochę miejsca). Czy to ma sens? Może wymienić pompę na większej mocy? Bardzo proszę o wskazówki.

post-25751-0-76241100-1297858890_thumb.gif

Z uszanowaniem Stanisław

Opublikowano

Witam!

 

Moim zdaniem , jeżeli masz w tych reguluskach możliwość ustawienia nastaw wstępnych to na początek daj na 1 i obserwuj co się będzie działo, zakładam iż wszystko jest odpowietrzone .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.