Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!

Po analizie forum oraz prasy branżowej, potrzebuję konsultacji oraz doradztwa w zakresie schematu instalacji technologicznej kotłowni wraz z instalacją co+cwu dla potrzeb domku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 133 m2, pow. podłogi ~150m2 (dobry standard ocieplenia)

1. kocioł z podajnikiem na ekogroszek (lub dwupaliwowy) o mocy ~20 kW zlokalizowany w budynku gospodarczym w odległości ok. 20 m od domu. Biorę pod uwagę następujących producentów:

a)Taurus Gaur lub Żubr

b)Klimosz Ling Duo

c)Defro

Z tego co się orientuję np. Klimosz ma automatykę pogodową w standardzie, ale zarazme jest najdroższy z ww. wymienionych. Kogo Wy polecacie?

2.kocioł pracowałby w układzie otwartym, naczynko wzbiorcze zlokalizowane pod stropem bud.gospodarczego ok. 0,5-1 m nad kotłem. Zastosowałem naczynko z automatycznym uzupełnianiem zładu prod. Kratki ? nie wiem czy warto?

3. w pom. gosp. zainstalowany płytowy wymiennik ciepła oddzielający stronę pierwotną od wtórnej

4. instalacja c.o. i cwu pracowałaby w układzie zamkniętym (zabezpieczona naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa ? gotowa grupa bezpieczeństwa +naczynie ? nie wiem czy włączyć w powrót czy zasilania?

 

To pierwsza seria pytań :D

 

Zapraszam do dyskusji.

 

W załączeniu schemat.

 

Pozdrawiam,

Paweł

post-17159-0-57773500-1296913854_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Drodzy Forumowicze ponawiam swoją prośbę o spojrzenie na mój schemat instalacji c.o., c.w. oraz wyrażenie swojej opinii. Czy wszystko jest w porządku, czy coś zmienić?

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Zrezygnuj z grupy bezpieczeństwa na otwartym obiegu i teraz tak:

-teoretycznie mógłbyś zrezygnować w tym przypadku z zaworu 4D

-praktycznie, jest on wymagany przez producentów.

Pozostaje jeszcze kwestia sterowania pompami. W tym przypadku (C.W.U. na obiegu zamkniętym) i podpięciu pomp pod sterownik pieca, w trybie letnim pompy przed i za wymiennikiem nie będą pracować, a tym samym nie będzie grzana woda użytkowa. Wyjścia są. Możesz przenieść zasobnik ciepłej wody w pobliże pieca i wpiąć go w układ otwarty, lub kombinować z podłączeniem pomp i zakręcać rozdzielacze na okres letni.

Reszta wydaje się ok.

Co do wyboru pieca, to jest problem. Ja napiszę Ling-duo, drugi napisze Defro. To już Twoja decyzja

Edytowane przez reaper

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.