Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prosze O Sprawdzenie Mojej Instalacji


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam prosze o fachowa porade co moge uleprzyc w mojej instalacji piec jest na ekogrosze i z tego co piszecie na forum powininem miec zawor mieszajacy jestem laikiem w tych sprawach ale mam wrazenie ze powinny byc jakies jeszcze zawory regulujace cisnienie. Na piecu mam stala temp 58 stopni na grzejnikach mam zawory termostatyczne zawory na bojler i parter otwarte na full na pietro do polowy i na parterze ostatni grzejnik jest tylko do polowy cieply na pietrze dwa pierwsze grzejniki trzeba raz na miesiac odpowietrzac bo sie zapowietrzaja.praca pieca przebiega w zakresie +- 1.5 stopnia,jedeynie gdy napusze wode do wanny spada mi do 4 stopni.Rysunek nie jest fachowy prosze o fachowa poprawe mojej instalacji z gory dziekuje.

post-24634-1295609919_thumb.jpg

Opublikowano

Jeśli to instalacja zamknięta, to koniecznie grupa bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy na boklerze. Zawór 3, 4- drożny może korzystnie wpłynąć na pracę i trwałość pieca.

W przypadku instalacji "otwartej" konieczne zamontowanie odpowietrzników na każdym z pionów.

Opublikowano

Witam!

Z zaworem 4 dr. może Twój układ wyglądać tak jak poniżej. Pompa c.w.u wskazana, bo pompa obiegu c.o zabierała by wodę i bojler by mógł być niedogrzany.

post-9863-1295629190_thumb.jpg

Opublikowano

w naczyniu przeponowym nie ma odpowietrznika:) jak je odpowietrzysz to już nie będzie naczynie przeponowe tylko butla na wino:P zawór 3D zależny czy chcesz ochronić powrót czy zredukować temp na grzejniki a zawór 4D na wyjściu z pieca przed nim podpinamy zasobnik a za nim pompa, jeśli 4D to przydała by się jeszcze jedna pompa na zasobnik

Opublikowano
Witam!

Z zaworem 4 dr. może Twój układ wyglądać tak jak poniżej. Pompa c.w.u wskazana, bo pompa obiegu c.o zabierała by wodę i bojler by mógł być niedogrzany.

post-9863-1295629190_thumb.jpg

a jak wygladalby rysunek z zaworem 3d i co mozna zrobic zeby na pietro i parter pchalo mi jednakowe cisnienie

rozumiem ze jezeli bede mial pompe c.w.u to bede mogl miec inna temperatuje na bojler i np.mniejsza na grzejniki

Opublikowano

To kolejna głupia propozycja układu CO. Po co rysować schematy jak tu potrzeba najpierw trochę teorii przeczytać. Przejrzyj zakładkę polecane artykuły znajdziesz wszystko co powinieneś wiedzieć o zasadach budowy zarówno otwartego układu CO jak i wymagania jakie powinien spełniać układ zamknięty. Nie chcę Cie krytykować ale budowa CO jak zaproponowałeś na schemacie jest niedopuszczalna, a jego eksploatacja niebezpieczna. Chcesz kocioł na paliwo stałe do pracy w układzie zamkniętym to kup taki kocioł (są dostępne) a instalacje wykonaj i zabezpiecz zgodnie z wymaganiami producenta. To co zaproponowałeś na schemacie nie spełnia tych wymagań. Forumowicze "HeniekL" (grupa bezpieczeństwa) i "emilek" (odowietrznik na naczyniu przeponowym) na podstawowe braki instalacji Ci już uwagę zwrócili ja zwracam uwagę na konieczność stosowania kotła dopuszczonego do pracy w układzie zamkniętym i o zastosowaniu układu do odprowadzania nadmiaru ciepła jako zabezpieczenia koniecznego. Twoim problemem jest brak regulacji hydraulicznej instalacji, woda ma to do siebie że płynie tam gdzie ma mały opór i tak jest u Ciebie. O pompie na cwu koledzy już wspominali.

Opublikowano

oczywiście zapomniałem napisać ze masz bombę w piwnicy jeśli sterownik nie opanuje paleniska różne rzeczy się dzieją to tylko elektronika. Jeśli chcesz to tak pozostawić i masz zapewniony bezawaryjny dostęp do wody wodociągowej można zastosować zawór schładzający, ale tak na moje lepiej zrobić instalacje otwartą raz bezpieczniej dwa prościej

Opublikowano

poprawilem rysunek nad zbiornikiem mam grupe bezpieczenstwa to nie jest instalacje zrobiona przezemnie poprostu taka zrobili mi hydraulicy ktorzy wstawiali piec i dlatego pytam co mozna w niej uleprzyc

post-24634-0-76852300-1295968955_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor