Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ogrzewanie Podlogowe Slabo Grzeje


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem podobny do porzedniego watku. Ogrzewanie podlogowe polozone jest na ok 60 m. POzostale pomieszczenia na pietrze maja zwykle kaloryfery, ktore grzeja. POdlogowe czasami tez grzeje, ale bardzo slabo. U sasiadow jest takie samo i maja wyraznie ciepla podloge, moja jest ledwo letnia albo zupelnie zimna. Po powrocie z ferii nie wlaczylo sie wcale. 2 razy byl czlowiek z firmy i widze po jego minie ze cos nie gra, ale on twierdzi ze jest ok . Jakis zawor poprawil co niby sie nie podniosl i zmienil krzywa na piecu. ALe podlogowka ma termostaty na scianie i mam wrazenie ze nie wpuszcza cieplej wody do obwodu. Termometr na pompie (?) pokazuje temp 20-25 stopni , zawor jest odkrecony do konca na 50 stopni , zawory na scianie odkrecone do konca, rurki metalowe z zaworami zarowno zasilanie i powrot sa cieple, kaloryfery tez sa cieple, ale te plastykowe rurki ktore ida do podlogi sa letnie, wiec nie wiem co mialoby grzac. te wazyki zarowno z zasilania i powrotu maja taka sama temperature. Czy moglby ktos rzucic okiem na fotke i zobaczyc czy czegos nie pokrecili ? Do stal 2 lata od budowy niezamieszkaly, moze cos sie popsulo ?

post-23624-1294314429_thumb.jpg

Opublikowano

to są właśnie wytwwory dawno wycofanych z eksploatacji mieszaczy z rodzielaczem ich działanie jest oparte na udach i przewaznie się nie uda ...

zeby odpowiedzieć czy da się ten badziew uratować i przywrócić do jako takiej ekploatacji to prosze o pozostałe fotki jak to jest podłaczone do układu kotła

mało ze ten modet jest niefunkcjonalny to jeszcze potrzebuje dwóch poomp zżeby jakos działać przy czym trzeba żaznaczyć że jest to jakos

czekam na fotki

Opublikowano

Dzieki wielkie za odpowiedz. Tam gdzie jest rozdzielacz nic wiecej nie ma - rurki wchodza do podlogi i z niej wychodza + szafka i koniec. To co jest na zdjeciu to jest wszystko. Piec jest na 2 pietrze i tam tez namierzylam cos co mogloby byc pompa. Rury od pieca wchodza w podloge...

Rys 1. rurki wychodza od pieca i sa za nim - ostatnia z prawej dochodzi do pompy , wiec moglaby byc odpowiedzialna za podloge

Rys 2 . rurki ida wzdluz sciany do podlogi

Rys 3. Dochodza do pompy (?) i wchodza w wylewke

Rys 4. Jeszcze raz wyjscie z pieca z boku.

Rys. 5 to chyba ta druga pompa

 

Zdjecia robione po omacku , za piecem jest 20 cm, obok pieca 50 cm.

post-23624-1294321538_thumb.jpg

post-23624-1294321715_thumb.jpg

post-23624-1294321951_thumb.jpg

post-23624-1294321989_thumb.jpg

post-23624-1294322014_thumb.jpg

Opublikowano

ukłąd wymaga reguracji a najlepiej przeróbki żeby poprawnie działał

powiedz jeszcze czy przy grzejnikach masz głowice termostatyczne?

czy zwykłe zawory i wogóle to gdzie ta instalacja jest zamontowna ?

Opublikowano

Na grzejnikach sa termostaty ustawione na 2,5 . Instalacja jest zamontowana w domu szeregowym, ktory ma 3 poziomy. Na dwoch poziomach sa kaloryfery , na parterze podlogowe. Instalacja jest na gwarancji i gosciu juz 2 razy byl regulowac. Ostatnio twierdzil ze mam za niska temperature ustawiona, ale to bzdura, bo mam 22 stopnie w domu. Odkrecilam termostaty w scianie do konca i nic sie nie dzieje . Czy ja dobrze mysle, ze te wezyki ktore ida od zasilania maja byc cieple , a te od powrotu zimne ? Jak te od zasilania beda cieple, to ja sobie wtedy termostatem na scianie moge wyregulowac temperature jaka chce ? Jak wezyki maja 20 stopni na zasilaniu i powrocie to juz wiecej w podloge nie wejdzie i nie ma co regulowac ?

Gość mariobros35
Opublikowano

Witam najpierw chciałbym wyprostować pewne stwierdzenia po pierwsze temperatura wody płynącej w rurkach to jedno natomiast temperatura powietrza panująca w pomieszczeniach ogrzewanych podłogówką to drugie.

temperatura zasilania podłogówki zamyka się w przedziale od 20 do 35 stopni max więc jako że człowiek ma temperaturę 36.6 stopnia nigdy nie odbierze temperatury rurek zasilających jako ciepłe natomiast rurki przekazują energię podłodze i ta grzeje powietrze nad nią i właśnie ten parametr jest istotny dla użytkownika czyli temperatura pomieszczeń czy jest taka jak sobie ustawiliśmy.

Co do rozdzielacza to fakt takich rozwiązań już się nie powinno stosować natomiast stosuje się sprzęgło hydrauliczne i osobne rurki do każdego rozdzielacza z kotłowni aby przy pomocy odpowiednich pomp i zaworów oraz odpowiedniej automatyki tak zmieszać wodę w kotłowni i podać na rozdzielacze aby w pani przypadku niezależnie sterować temperaturą na każdym piętrze

Opublikowano

Witam , po pierwsze trzeba zlokalizować na którą belkę w rozdzielaczu przychodzi zasilanie z pieca , czy na górną czy na dolną , po drugie w jakim kierunku jest strzałka na pompie (z tego co widzę to w dół ) , i czy wogóle pompa jest załączona , jak widać na zdjeciu to siłowniki są zdjęte z rozdzielacza ( to dobrze możemy wykluczyć to że nie działają ) ,

Potrzebuję tych informacji aby Ci pomóc , bo z tego co widać to głowica ograniczająca tem . jest założona na dolnej belce i tak może zostać, ale czujka (kapilara ) dołaczona do tej głowicy powinna być na górnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na dolną belkę ,pompa wtedy powinna być strzałką do góry .

Kapilara (czujka) powinna być na dolnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na górną belkę ,pompa strzałką w dół .głowica jak pisałem może zostać na dolnej belce , Jakie duże są te obwody ? pozdr.

Opublikowano

Jeszcze mam takie pytanko na dolnej belce są też zawory do regulacji nie są przypadkiem zakręcone , no i czy wogóle jest odpowietrzony cały układ .?

Opublikowano
Witam najpierw chciałbym wyprostować pewne stwierdzenia po pierwsze temperatura wody płynącej w rurkach to jedno natomiast temperatura powietrza panująca w pomieszczeniach ogrzewanych podłogówką to drugie.

temperatura zasilania podłogówki zamyka się w przedziale od 20 do 35 stopni max więc jako że człowiek ma temperaturę 36.6 stopnia nigdy nie odbierze temperatury rurek zasilających jako ciepłe natomiast rurki przekazują energię podłodze i ta grzeje powietrze nad nią i właśnie ten parametr jest istotny dla użytkownika czyli temperatura pomieszczeń czy jest taka jak sobie ustawiliśmy.

Co do rozdzielacza to fakt takich rozwiązań już się nie powinno stosować natomiast stosuje się sprzęgło hydrauliczne i osobne rurki do każdego rozdzielacza z kotłowni aby przy pomocy odpowiednich pomp i zaworów oraz odpowiedniej automatyki tak zmieszać wodę w kotłowni i podać na rozdzielacze aby w pani przypadku niezależnie sterować temperaturą na każdym piętrze

 

Systemu nie zmienie, nie wybireralam go tez. Cale osiedle ma tak samo i inni maja cieple podlogi. PO uruchomieniu pieca pod koniec pazdziernika grzala podloga w przedpokoju i lazience , w domu bylo cieplo wiec nikt zwracal uwagi ze reszta jest zimna. Zrobilo sie chlodniej i zauwazylismy ze pokoj i kuchnia nie grzeja. Przyszedl macher , pokrecil , zwiekszyl cisnienie, latal z wiaderkami i zrobilo sie wszedzie cieplawo , ale nie tak cieplo jak u sasiadow . Dla nas bylo ok , bo 22 stopnie mi wystarczaja. POjechalismy na swieta i po przyjezdzie podlogowka nie wlaczyla sie wcale , w przedpokoju tez nie. Znow przyjechal macher , cos robil , powiedzial ze zawor na gorze nie zaskoczyl ( byl poltorej godziny wiec troche dlugo jak na zawor) i zrobilo sie letnio . POdloga w przedpokoju nie byla tez tak ciepla jak wczesniej tylko letnia. Od przedwczoraj znow jest zimna, a zawory odkrecone. Ja widze ze belka z napisem zasilanie jest ciepla , a wezyki ktore od niej ida nie sa cieple.

Opublikowano
Witam , po pierwsze trzeba zlokalizować na którą belkę w rozdzielaczu przychodzi zasilanie z pieca , czy na górną czy na dolną , po drugie w jakim kierunku jest strzałka na pompie (z tego co widzę to w dół ) , i czy wogóle pompa jest załączona , jak widać na zdjeciu to siłowniki są zdjęte z rozdzielacza ( to dobrze możemy wykluczyć to że nie działają ) ,

Potrzebuję tych informacji aby Ci pomóc , bo z tego co widać to głowica ograniczająca tem . jest założona na dolnej belce i tak może zostać, ale czujka (kapilara ) dołaczona do tej głowicy powinna być na górnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na dolną belkę ,pompa wtedy powinna być strzałką do góry .

Kapilara (czujka) powinna być na dolnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na górną belkę ,pompa strzałką w dół .głowica jak pisałem może zostać na dolnej belce , Jakie duże są te obwody ? pozdr.

 

Belka dolna ma naklejke "zasilanie" a gorna "powrot" dolna jest cieplejsza od gornej.

Jesli mowimy o strzalce na naklejce na zielonej pompie to jest ona do gory . Nie widze niczego co mogloby byc niepodlaczone wiec zakladam ze jest.

Glowica jest zalozona na dolnej belce a czujka na gornej.

 

Obwody maja po ok 12 - 15 m

Opublikowano
Jeszcze mam takie pytanko na dolnej belce są też zawory do regulacji nie są przypadkiem zakręcone , no i czy wogóle jest odpowietrzony cały układ .?

 

To jest bardzo dobre pytanie. Czy jak wezme kombinerki i poluzuje troche jeden zawor na dolnej belce na probe to nie zaleje mieszkania ? Gosciu podlaczal na gorze i dole rurke i podstawial wiadro, to moze byc ze odpowietrzal.

Opublikowano

a może to ten zawor z głowicą chrzani sprawę,można by zdjąć głowicę wówczas powinien sie otworzyć na full i sprawdzić reakcję bo termometr pokazuje temp.wody już po podmieszaniu czyli z tego co widać 22stopnie,zawór kulowy na górnej belce jest otwarty na max,czy nie jest tak że pompa ma lżej pchać wode z powrotem do kotła zamiast w petle.

Opublikowano
To jest bardzo dobre pytanie. Czy jak wezme kombinerki i poluzuje troche jeden zawor na dolnej belce na probe to nie zaleje mieszkania ? Gosciu podlaczal na gorze i dole rurke i podstawial wiadro, to moze byc ze odpowietrzal.

Witam , kombinerki raczej nie , to raczej jest na klucz imbusowy.

Sama nalepka nic nie mówi bo nie wiadomo czy instalator zrobił zgodnie z nalepkami ,ale jak dolna belka jest cieplejsza to pewnie tam jest zasilanie , co do pompy to na każdej pompie jest strzałka wytłoczona na jej obudowie jak jest do góry to jest ok . i jak działa pompa (nie jest zepsuta ) to jak zamkniesz wszystkie zawory na dolnej belce(klucz imbusowy) a na piecu będzie 50 st. to termometr powinien też pokazać 50 st na rozdzielaczu jak nie pokaże i tem górnej belki nie będzie taka sama jak dolnej to pompa nie działa .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.