gordon Opublikowano 28 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczow. Na forum pisze po raz pierwszy i proszę o pomoc i ocene schematu. Problem polega na tym że zapowietrza się pompa od CWU. Czerwona przerywana kreska w tej chwili nie istnieje w istalacji, ale myśle że takie połączenie zasilania bojlera i naczynia mogło by coś poprawić. Proszę o odzew. Cytuj
befree8 Opublikowano 28 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Tak na pierwszy rzut oka to pompa CO pracuje w przeciwnym kierunku i brakuje zaworów zwrotnych, jeśli dobrze to rozszyfrowałem to wyjściu ciepłej wody nie stosuje się naczynia przeponowego. Ale prawdopodobnie to tylko tak Ci się narysowało. Może coś jest nie tak z tym odpowietrznikiem. Pobaw się z nim, poruszaj, odkręć go i wydmuchaj :) bez skojarzeń proszę ;) jeśli to nie pomoże należy wstawić zawór zwrotny za pompą cwu bo nie potrzebnie miesza się obieg co z cwu. Cytuj
robogaz Opublikowano 28 Grudnia 2010 #3 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczow. Na forum pisze po raz pierwszy i proszę o pomoc i ocene schematu. Problem polega na tym że zapowietrza się pompa od CWU. Czerwona przerywana kreska w tej chwili nie istnieje w istalacji, ale myśle że takie połączenie zasilania bojlera i naczynia mogło by coś poprawić. Proszę o odzew. Witam.Nie mogę rozszyfrowac tych 3 prostokątów na dole. Odpowietrznik przy bojlerze u góry jest zbędny. Zawór 4d moim zdaniem powinien być inaczej podłączony. Jak instalacja będzie poprawnie połączona to nie potrzeba zaworów zwrotnych. Cytuj
oventrop Opublikowano 28 Grudnia 2010 #4 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Na wyjściu z kotła, jeszcze przed pompami, w najwyższym punkcie należy dać separator powietrza, bądź odpowietrznik na odcinku rurociągu o zwiększonej średnicy, tak, aby spowolnić przepływ i pozwolić pęcherzykom powietrza na oddzielenie się od wody. Sprawdź też prędkość pompy, może jest za duża. Z tego rysunku wynika, ze tlen uwolniony z pod wpływem podgrzewania wody może się bez problemu dostawać w obieg cwu, dlatego powietrze separujemy bezpośrednio za miejscem uwalniania go w instalacji, tzn za płaszczem kotła. Cytuj
gordon Opublikowano 29 Grudnia 2010 Autor #5 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Witam ponownie, dziekuje wszystkim za zainteresowanie. Do "befree8" mam pytanie o ktorym naczyniu mowisz, czy o wzbiorczym, czy o tym z membraną przy zasobniku cwu. Wzbiorcze jest podłączone do trojnika do ktorego jest podłączone głowne zasilanie grzejników. Do "robogaz" co jest nie tak z zaworem, 4-d ?, możliwe że coś nie gra, podam przykład, na kotle mam 57st, zaworem na grzejniki puszczam ok 48st, na powrocie 44 do 47, jak zmniejszam tem. na grzejniki to spada tem. powrotu do ok 40st, czy to normalne wydawało mi sie zawór 4-d powienien podmieszac wiecej wody z zasilanie i powrot powinien być cieplejszy. ? ( za bardzo sie nie znam może tak ma właśnie być, może jak wyższe zasilanie to powrot tez cieplejszy) Do "oventrop" mam pytanie odnośnie odpowietrznika lub seoaratora, czy powinny być dwa osobno na zasilaniu co i cwu, czy wystarczy jeden ? Cytuj
oventrop Opublikowano 29 Grudnia 2010 #6 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Jeśli masz wyprowadzone z płaszcza kotła oddzielnie zasilanie na cwu i co to oczywiscie na każdym. Ale z kotła powinno być wyprowadzone jedno zasilanie, więc na odcinku wspólnym, zaraz za kotłem. Najlepiej zrób zdjęcie, to będzie można precyzyjniej to określić. Cytuj