Ogrzewanie Podłogowe - Poprawność Instalacji

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

zaczęła mnie ostatnio zastanawiać moja instalacja od ogrzewania podłogowego. Poniżej załączam zdjęcie. Mam zarówno podłogówkę jak i grzejniki. Otóż podłogówka nie grzeje tak jak powinna grzać - zwiększam temperaturę na piecu a na podłogówce nie czuć różnicy. Czy owa instalacja jest poprawnie wykonana? Jaki powinien być poziom wody w tych fiolkach oznaczonych nr 1? One na chwile obecną są odkręcone. Dolna belka - niby zasilenie - nie jest cała gorąca tylko do wysokości pierwszego obwodu - od lewej strony. Natomiast górna jest cała gorąca. Do zawora termostatu dochodzi gorąca woda. Czy zawory oznaczone nr 2 i 3 powinny być odkręcone czy tylko jeden? Rurka miedziana pomiędzy belkami jest gorąca. Jak zabrać się za odpowietrzenie tego czegoś?

 

Pozdrawiam i dzięki,

bartezgo

post-23137-1293447939_thumb.jpg

Opublikowano

Temperatura jest utrzymywana przez zawór termostatyczny z kapilarą na dole przy pompie od temperatury na belce zasilającej. Sprawdź czy układ jest właściwie podłączony (zasilanie , powrót), te szklane "urządzenia" to rotametry do regulacji przepływu wody przez poszczególne obwody-regulacja pokrętłami na belce powrotnej (białe)

Opublikowano

Witam.

Możliwe że pompa jest podłączona odwrotnie ;)

Opublikowano
  • Autor
Temperatura jest utrzymywana przez zawór termostatyczny z kapilarą na dole przy pompie od temperatury na belce zasilającej. Sprawdź czy układ jest właściwie podłączony (zasilanie , powrót), te szklane "urządzenia" to rotametry do regulacji przepływu wody przez poszczególne obwody-regulacja pokrętłami na belce powrotnej (białe)

 

Układ jest właściwie podłączony sprawdzałem właśnie. Na belce powrotnej wszystkie regulatory, pokrętła są odkręcone.

 

 

Witam.

Możliwe że pompa jest podłączona odwrotnie ;)

 

Co do pompy ... to facet który instalował mi piec przekręcił ją, bo stwierdził że jest niewłaściwie zamontowana. Więc teraz to już nie wiem... Jak sprawdzić czy jest dobrze zamontowana - odkręcić?

Opublikowano

Witam , Stalowy mieszacz firmy Gorgiel to akurat moja konkurencja ale Ci pomogę , w tym akurat zestawie zasilanie z pieca powinno być podpięte na górną Belkę i tam oryginalnie jest zamontowana głowica która służy do regulacji tem. w całym układzie i do jego zabezpieczenia przed przegrzaniem , nie jest błędem jak głowica znajduje się na zaworze powrotnym będzie działało tak samo , Strzałki które wskazują monterowi kierunek podpięcia zestawu zostały błędnie przyklejone widać że je ktoś przeklejał . pompa błędnie odwrócona . W takiej konfiguracji nie będzie to działało prawidłowo . powinno być tak

-zasilanie z kotła na górną belkę

- pompa skierowana strzałką w dół

-zawór nr 2 zakręcić i następnie odkręcić 1,5 obrotu i więcej nie ruszać

- zawór nr 3 ( jeśli nie przekręcisz głowicy na górę otworzyć na maxa i potem gdy już wszystko ruszy można przystąpić do regulacji całej podłogówki )

na razie tyle pozdrawiam .

Opublikowano

Co do pompy ... to facet który instalował mi piec przekręcił ją, bo stwierdził że jest niewłaściwie zamontowana.

 

bartezgo nawet w instrukcji jest napisane że zasilanie ma być na górnej belce a powrót na dolnej proponuje pokaż ją temu" instalatorowi " niech producenta nie poprawia i niech ci to naprawi jak wzioł kase a nie przekleja naklejki , chyba że pierwszy raz to instalował i nie zna dzialania ,no ale po to ktoś pisze instrukcje montażu i użytkowania, mam nadzieje że odwrotna praca pompy nie rozwaliła rotametrów

a na przykład podaję stronkę

http://www.kan.com.pl/pdfy/nowosci/rozdzielacz77a.pdf

Opublikowano

Witam

 

Chciałbym zapytać: jaką maksymalną temperaturę można

"dać" na podłogówkę?

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.