rudesmen Opublikowano 27 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam Przeprowadziłem się do domu 3 kondygnacyjnego w którym jest instalacja z dwoma piecami. Gazowym i węglowym (aktualnie palę drewnem). 1 - zawór do napuszczania wody do układu 2 - zasilanie w wode pieca gazowego (jest w drugim pomieszczeniu) Naczynie przeponowe wskazuje że jest to układ zamknięty? Jakie ciśnienie powinno być w układzie w czasie pracy pieca węglowego, a jakie przy gazowym? Piec węglowy pękł i czas na jego wymianę. Czy ten typ instalacji nakłada jakieś ograniczenia w wyborze nowego pieca? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 27 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Tak należy zastosować kocioł z układem zabezpieczenia przed wzrostem temperatury (niekontrolowanego zagotowania się wody w kotle). Ciśnienie w układzie min. 1 bar, w przypadku wyższych budynków - wysokość budynku + 2m. czyli wysokość budynku 20m to ciśnienie statyczne 20 + 2 m =22m (ok. 2,2 bar) Cytuj
sawo Opublikowano 29 Grudnia 2010 #3 Opublikowano 29 Grudnia 2010 widzę kolejną bombę z opóżnionym zapłonem ,właśnie słyszałem w radiu o wybuchu kotła z ofiarą śmiertelną na Śląsku. pewnie też miał kocioł stałopalny w układzie zamkniętym ,bez odpowiednich zabezpieczeń Cytuj