Opublikowano

Witam serdecznie mam pytanko co do pieca Per-Eko 20 KSW Plus, czy może ktoś posiada lub też słyszał jak ustawić w miarę możliwości sterownik ST-24, bo coś mi się wydaje że za dużo pożera węgla i jak w ogóle palić w tym piecu może ja źle coś robię.

Opublikowano

A jak w nim palisz?

To jest prosty kocioł górnego spalania i trzeba palić w nim cyklicznie: zasypać węglem, podpalić od góry. Nie dosypywać.

Po wypaleniu zasypać od nowa i podpalić. Jeśli palisz zgodnie z instrukcją (rozpalanie na ruszcie) - to źle.

Obroty dmuchawy ustawić tak, żeby kocioł nie osiągał zadanej temperatury (nie wchodził w przedmuchy). Da się jeśli kocioł nie jest przewymiarowany.

 

Ja wyrzuciłem dmuchawę. Założyłem miarkownik.

Opublikowano
  • Autor

Ja pale według instrukcji, i coś mi się nie podobało ponieważ oznaczyli, że piec jest górnego spalania a w instrukcji piszą że na ruszcie. Dzięki serdeczne Pozdrawiam

Opublikowano

W instrukcji dobrze oznaczyli, przy paleniu przymykaj przepustnicę i wentylator ustaw na minimum (jak ma przesłonę to ją przysłoń w 80%) zasyp takiego kotła powinien starczać na 8-12godzin przynajmniej u mnie tak jest.

Opublikowano

Którą przepustnicę?

Jeśli masz na myśli szyber to jego przymykanie jest błędem, szczególnie w kotłach z nadmuchem (jest niebezpieczne).

Opublikowano

Na czopuchu jest przepustnica i (do czegoś ona służy) po rozpaleniu powinno się ją przymykać na 3 ząbek (podczas zasypu ją otwieramy). Dużo zależy tez od ciągu kominowego ale przy zamkniętych drzwiczkach nie powinno się nic dymić.

Opublikowano

"powinno się ją przymykać na 3 ząbek" - dlaczego?

Opublikowano

Witam HP79 nie przejmuj sie niech przymykają.Pozdrawiam.

Opublikowano

mam podobne dziadostwo, Zębiec SWK 21 S, W sobotę naczytałem się muratora, zapaliłem od góry, wytwornica sadzy i dymu, nigdy więcej. Palę bez dmuchawy, dole drzwi uchylone, czopuch na 2,5 zabka, komin 9 mb 160 mm, Może to wina węgla? Dzień w dzień czyszczę płomieniówki i piec. Konstrukcja prosta jak cep, płomienie walą prosto wo komin zamiast oddać ciepło.

Opublikowano

Witam. No nie jest tak zle z tym paleniem od góry.Jak sie podszkolisz to nie będzie tyle dymu ani sadzy.Pozdrawiam.

Opublikowano
Witam. No nie jest tak zle z tym paleniem od góry.Jak sie podszkolisz to nie będzie tyle dymu ani sadzy.Pozdrawiam.

Czopucha na max nie otworzę bo zapalę sadzę w kominie, taka konstrukcja pieca że płomienie prosto przez płomieniówki walą w komin, nigdy więcej tego pieca. Jak ją przymykam to powstaje fabryka sadzy.

Opublikowano

ak610

Faktycznie krótki wymiennik.

Nie zapalisz sadzy w kominie jeśli jej tam nie będzie (wyczyść komin:-)

 

Masz jakieś zawirowywacze w wymienniku? Jeśli nie to przydałby się - poprawiłby odbiór ciepła. Zmniejszony ciąg zostałby zrekompensowany przez otwarcie szybra.

 

Czopuch jest bardzo gorący? Można spróbować odebrać trochę ciepła "owijając go rurą" powrotną (ktoś pisał, że podnosi w ten sposób temp. powrotu o 6 stopni).

Opublikowano
  • Autor

Więc tak.

Paląc od dołu czyli na ruszcie, temperatura zadana 60 stopni piec pali się około 12 godzin w dodatku smród z pieca ponieważ nagrzany węgiel wydziela gazy które nie są spalane.

Paląc od góry temperatura zadana 60 stopni moc dmuchawy 20% piec pali się około 16-20 godzin, brak smrodu gazy zostają spalane, większa sprawność cieplna. Przepustnica jest otwarta na maxa, natomiast przepustnica na wentylatorze otwarta na 30-40%. Jeżeli palisz w piecu temperaturą 60 stopni piec nie będzie się zasmalał, a jeżeli w domu jest za gorąco przy tej temperaturze to trzeba założyć zawór czterodrożny

Opublikowano

żadnych zawirowywaczy nie ma bo fizycznie nie ma na to miejsca, komin czyszczę co TYDZIEŃ !!!.

Opublikowano

ak610

To może masz za duży ten kocioł, co sprawia, że koieczne jest dławienie powietrza i wtedy powstaje sadza.

?

Opublikowano
ak610

To może masz za duży ten kocioł, co sprawia, że koieczne jest dławienie powietrza i wtedy powstaje sadza.

?

liczę się z tym że mam za duży, 21 kW na 220 m2 ale ogrzewam połowę. Wiem, że mnie zaraz nakrzyczycie, ale zrobiłem test, otworzyłem 100% grzejników, grzałem 220 m2 i gdybym nie dławił na czopuchu to jak nic zapłon sadzy, a jak komin czysty to masa energii w atmosferę. Dolna klapa otwarta na szczelinę 3-4 cm od dołu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.