Witam mam ostatno problem z rozpaleniem w piecu

 

Piec Kotrem Kłobuck o mocy 40KW

sterownik R400 Rapid

powierzchnia ogrzewania 130m2

kominy 2*14 znaczy tak, był komin 14*14 lecz dół został rozkuty i na wysokości 2 merów nie są połączone 2 kominy 14*14

kominy czyszczone 2*na rok (po i przed sezonem)

Piec wyczyszczony w piatek

 

Instalacja domowa to grzejniki aluminiowe lecz rury są stare tak jak było robione w latach 80 no ale nie o tym

 

Piec mam od 7lat ni raczej nie było żadnych większych problemów lecz w czerwcu kupiłem 6ton miału od tego czasu używany był do ogrzewania wody i nie narzekałem zasyp 60kg starczał na 5-7dni (dodatkowo wrzucane są śmieci drewno itp)

 

Od ponad miesiąca ustawiony tez na grzejniki temperatura na sterowniku 45oC na piecu termometr pokazuje około 50oC (raz w tygodniu jakieś śmieci itp. wtedy temperatura około 60-65oC przez kilka godzin)

 

Od zeszłego tygodnia zaczęło robić się zimno na dworze i zaczęły się problemy zasypany piec na max rozpalam i temperatur dochodzi do 36-39oC i nic więcej

 

Teraz napisze o miale bo tak jak pisałem kupiony był w czerwcu, leży w piwnicy i wysuszył się na maxa zasypałem go w poniedziałek i nie chciał się rozpalić temp około 30oC (po ostrym rozpaleniu zaczął dymić i był gorejący lecz się nie spalał "nie był czerwony") ogólnie następnego dnia wszystko wyciągałem było gorące i sie dymiło lecz był bardzo leki nie wiem jak to opisać ale ważył tyle co popiół albo i mniej

 

Następnie bardzo zmoczyłem pozostały miał wodą przemieszałem poczekałem jak obeschnie i zasypałem rozpiło się do 52oC (a nastawiłem na 55oC) i spadło trzymało tak przez 1 dzień i się wypalił (popiołu i nie spalonego węgla 2 wiaderka)

 

za chwile idę wybrać co pozostało i zasypie jeszcze raz zobaczę co będzie

 

Chciałem się dowiedzieć co o tym myślicie

Czy normalne jest że suchy miał się nie chce palić

Wszyscy znajomi mówią że trzeba palić mokrym miałem nie suchym ale dla mnie to paranoja jeśli faktycznie tak jest to jak go prawidłowo moczyć

 

Jeśli tak jak myślę że powinno się normalnie palić suchym miałem to jakich argumentów mogę użyć na składzie by zabrali węgiel i wymienili mi go na normalny (bardziej kaloryczny)

 

Czy jest jakiś domowy sposób sprawdzenia kaloryczności miału ???

 

Ogólnie wydaje mi się że problem spowodowany jest kiepską jakością miału ale jeśli się mylę to proszę o porady

Opublikowano

Poszukaj sobie tu na forum lub w necie o paliwie, które jest prawie jak miał :) , a nazywa się to terz. I będziesz wiedział o co chodzi.

 

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam ponownie szukałem o terz-ie i nic konkretnego nie znalazłem tzn. jedynie tyle że po wypaleniu widać kamyczki jak przed chwilą sprawdzałem ja tego nie mam (jak by ktoś mógł mi przybliżyć co to takiego ten terz)

 

Wybrałem przed chwilą 2 wiaderka tym razem na spodzie był czerwony żar a od góry nie spalony miał

 

Napaliłem od nowa (miał moczyłem wczoraj rano) w 30min urosło z 27oC do 53oC na pełnym obiegu zobaczymy co będzie bo nastawiłem na 55oC (w domku jest w końcu ciepło i żona nie marudzi)

 

Kurde jestem laikiem w temacie ogrzewania ale to chyba leka przesada żeby zawsze moczyć miał nie dość że ceny węgla są jakie są to jeszcze robią nas jak chcą

 

Jak macie jakieś sposoby na sprawdzenie kaloryczności miału to byłbym wdzięczny za informacje bo przecież ile można nie jestem człowiekiem zawistnym, w okolicy brałem już od kilku dostawców ale zawsze jest problem jak chce dowód zakupu nie mówiąc już o paragonie (bo kasy nikt nie ma oczywiście brak dochodów) jest lato 30oC przez tydzień a przywożą węgiel to z niego kipi woda a jak się wysuszy w piwnicy to palić się nie chce, kurde ludzie o co tu chodzi

 

Niebawem będę wykańczał dom (o tym juz niebawem zrobię temat) i się zastanawiam w jaki piec i jakie paliwo zainwestować by kalkulowało się cena/jakość i jak najmniej zdarzało się przypadków że niby kupuje się dobre paliwo a okazuje się d....

Opublikowano

Piec pochodził z temperaturą 55oC przez 3h i temperatura zaczęła spadać teraz znów jest w granicach 37-39oC znów brak ognia na górze i zaczyna się kopcić z dolnych drzwiczek już mnie krew zalewa zamówiłem sadpal i jutro wymienię sznur lecz wątpię by to coś dało

Opublikowano

Witam! Ja palę tylko suchym miałem i jest ok.Myslę że przyczyna leży w jakości miału.Skoro przez 6 lat było dobrze i nikt nie kopał przy ustawieniach pieca to zostaje tylko miał.Pomieszaj troche z drewnem lub węglem.No i chyba troche wielkiten piecyk na tą powierzchnie,ale napewno nie jest to przyczyną.Pozdrawiam.

Opublikowano

http://kotrem.pl/oferta_kwmp1.php to jest piecyk tylko że mój jest troszkę starszy ale parametry te same dokładnie ten model z tym sterownikiem http://www.instal-rem.pl/html/mial/mial.htm

 

nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji do sterownika r400 rapid firmy compit

 

mam takie nastawy

 

P - przedmuchy ustawione na 15

c - czas trwania przedmuchów ustawione na 30

H - zakres proporcji regulacji wentylatora (nie wiem o co chodzi) ustawione na 3

d - maksymalne obroty wentylatora ustawione na 49

b - minimalne obroty wentylatora ustawione na 25

E - obroty wentylatora w czasie trwania przedmuchu ustawione na 45

l - to ma ustawione na 3 ale nie wiem co to jest zakres jest 0,1,2,3 na wszystkich oprócz 1 dmuchawa chodzi

 

kurde to nie jest śmieszne ponoć idą mrozy a ja teraz mam w domu 19oC

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam ponownie problem rozwiązany tak jak w 90% przypadków był to slaby miał.

Dokupiłem 1tone groszku (w cenie miału) przepaliłem i teraz mieszam, efekt taki że piec trzyma teraz około 26-30h a z pieca wybieram 1/3weglarki

 

Ogólnie jestem zadowolony i dziękuje za chęć pomocy

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.