Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

Ratunku bo już ręce opadają.

 

Posiadam piec Ling Duo Klimosza (Recalart Economic 3000) + sterownik pokojowy Auraton 2005 + zawór 4d z siłownikiem.

 

Na oko wygląda, że wszystko jest dobrze podłączone, ale....

 

W momencie gdy mam osiągniętą temperaturę zadaną na sterowniku pokojowym i siłownik powinien zostawać w stanie zamkniętym dochodzi do jego samoczynnego otwierania się. Finalnie sterowanie nie działa kompletnie i zamiast 22'C ustawionych na pokojowym mam np 24 stopnie.

 

Co robić?

 

Sprawdziłem poprawność zwierania styku w momencie potrzeby grzania - działa prawidłowo.

 

Dlaczego i skąd dochodzi sygnał na otwarcie zaworu do siłownika?

 

Będę szalenie wdzięczny za wskazówki. Serwis dzisiaj telefonicznie nie za bardzo potrafił mi pomóc :lol:

 

Pozdrawiam

 

Przemek

Opublikowano

Witam,

Sygnał do siłownika zaworu 4D dochodzi zawsze ze sterownika tegoż zaworu (tu: kotła).

Termostat pokojowy daje tylko sygnał POMOCNICZY.

Innymi słowy: sygnał termostatu pokojowego nie zawsze powoduje natychmiastowe i całokowite zamykanie/otwieranie zaworu 4D.

 

 

Sterownik tego kotła jest dość rozbudowany, posiada dużo wartościowych funkcji.

Jednak logika interfejsu użytkownika nie jest ergonomiczna i przez to trudna do pojęcia.

Trzeba po prostu zawsze doczytać w instrukcji.

Są tam opisane parametry ustawiania temperatury c.o. - tak je musisz dobrać, żeby nie przegrzewało.

Tu są aktywni koledzy posiadające takie sterowniki, to pewnie pomogą w szczegółach, gdybyś nie mógł instrukcji zrozumieć (pewnie ją znają na pamięć :lol: )

Opublikowano

Kolega vernal ma tutaj szczerą rację odnośnie tej "logiki" i całego sterownika. :lol:

Totalnie nie pojęte działanie. :o

No dobrze, teram postaram się pomóc.

Zakładam, że termostat pokojowy jest prawidłowo zamontowany. U mnie objawia się to tym, że jak termostat pokojowy gaśnie (znika z niego płomyk), to na piecu pokazuje się ikonka termostatu. Jak termostat się włącza (pokazuje się płomyk), to na piecu znika ikonka termostatu.

Moje pierwsze pytanie, czy kocioł działa z włączoną funkcją pogodową ? Jak tak , to sam dobiera temperaturę na obiegu C.O. W moim sterowniku , który jest nowszą wersją twojego, jest tak, że sterownik obniża temperaturę w obiegu C.O o 25% (można to zmienić w ustawieniach serwisowych) jak termostat pokojowy osiągnie zadaną temperaturę i da sygnał do kotła że już jest wystarczająco gorąco. Tutaj mam teorię, że jak ustawisz za wysoką krzywą grzania w pogodówce, to zawór będzie dalej się trochę otwierał żeby w obiegu C.O była ta temperatura co zadała mu pogodówka minus te 25%.

Druga teoria to taka, że masz ustawioną za wysoką minimalną temperaturę obiegu C.O (w ustawieniach serwisowych, głównego zaworu), którą sterownik stara się utrzymać mimo tego że termostat pokojowy daje sygnał do zamknięcia.

Pozdrawiam i radzę gruntownie przestudiować instrukcję sterownika. :)

Opublikowano

Termostat pokojowy działa prawidłowo. Sprawdzałem miernikiem i dodatkowo prawidłowo działa na sterowniku tak jak piszesz.

 

Kocioł ma wyłączoną funkcję pogodową.

 

Kupując zawór 4d i siłownik do niego oraz termostat pokojowy wychodziłem z założenia i miałem nadzieję, że nadrzędnym w tym procesie będzie sygnał ze sterownika pokojowego. Jest osiągnięta temperatura na sterowniku pokojowym to się zawór zamyka. Idzie sygnał o potrzebie grzania to siłownik się otwiera.

 

Sugerujesz, że lepiej włączyć funkcję pogodową?

 

No to weekend z instrukcją i w kotłowni. Chyba, że ktoś pomoże... na co liczę bo walczę już z tym bardzo długo.

 

Pozdrawiam

 

Przemek

gg: 21569

Opublikowano

Nic nie sugeruję, jak dobrze Ci grzeje na tych ustawieniach, to nie ma co bardziej komplikować sytuacji, tylko najpierw rozwiązać ten problem.

Powiedz jaką masz temperaturę ustawioną na kotle, przy jakich temperaturach się kocioł wyłącza, i ile pokazuje czujnik temperatury C.O, po tym jak termostat pokojowy zgaśnie (jego płomyk) i zawór 4D ustawi się na tej nie do końca zamkniętej pozycji.

Może faktycznie siłownik stara się utrzymać zadaną temperaturę na układ C.O minus te 25% (parametr P20 - Termostat - obniżenie, w ustawieniach serwisowych).

Na przykład zadałeś na kotle 65'C , parametr w ustawieniach serwisowych dodał jeszcze z 5'C (P18 - Zawór Mieszający - Temperatura kotła) czyli piec wyłącza się przy ~70'C. Termostat pokojowy daje sygnał do zamknięcia, ale tak naprawdę zmniejsza tą zadaną temperaturę na obiegu C.O o te 25% z 70'C, czyli z 17,5'C, więc siłownik na sterowniku stara się utrzymywać około 52,5'C na układzie C.O i dlatego się nie zamyka do końca.

Mam nadzieję, że nie przekombinowałem z tą teorią i coś z tego wyniknie. Poczytaj dobrze instrukcję serwisowa, tam są opisane te parametry i sprawdź jeszcze czy masz dobrze dobrany parametr P17 - Zawór Mieszający czas , w ustawieniach serwisowych.

W tym poście masz linka do instrukcji serwisowej KLICK.

 

"Mile" spędzony czas z kotłem Ling Duo w ciepłej kotłowni, to czas bezcenny...

Bo nikt nie chce nam za niego zwrócić pieniędzy :lol:

Opublikowano
Nic nie sugeruję, jak dobrze Ci grzeje na tych ustawieniach, to nie ma co bardziej komplikować sytuacji, tylko najpierw rozwiązać ten problem.

Powiedz jaką masz temperaturę ustawioną na kotle, przy jakich temperaturach się kocioł wyłącza, i ile pokazuje czujnik temperatury C.O, po tym jak termostat pokojowy zgaśnie (jego płomyk) i zawór 4D ustawi się na tej nie do końca zamkniętej pozycji.

Może faktycznie siłownik stara się utrzymać zadaną temperaturę na układ C.O minus te 25% (parametr P20 - Termostat - obniżenie, w ustawieniach serwisowych).

Na przykład zadałeś na kotle 65'C , parametr w ustawieniach serwisowych dodał jeszcze z 5'C (P18 - Zawór Mieszający - Temperatura kotła) czyli piec wyłącza się przy ~70'C. Termostat pokojowy daje sygnał do zamknięcia, ale tak naprawdę zmniejsza tą zadaną temperaturę na obiegu C.O o te 25% z 70'C, czyli z 17,5'C, więc siłownik na sterowniku stara się utrzymywać około 52,5'C na układzie C.O i dlatego się nie zamyka do końca.

Mam nadzieję, że nie przekombinowałem z tą teorią i coś z tego wyniknie. Poczytaj dobrze instrukcję serwisowa, tam są opisane te parametry i sprawdź jeszcze czy masz dobrze dobrany parametr P17 - Zawór Mieszający czas , w ustawieniach serwisowych.

W tym poście masz linka do instrukcji serwisowej KLICK.

 

"Mile" spędzony czas z kotłem Ling Duo w ciepłej kotłowni, to czas bezcenny...

Bo nikt nie chce nam za niego zwrócić pieniędzy :lol:

 

Witam :o

 

I dalej jestem w lesie...

 

Temperaturza nastawiona grzania na 60'C

Sprawdzilem parametr P17 (zawor mieszający czas) dla mojego siłownika i ustawiłem 150s (tak jest na siłowniku Siłownik SM 4.6 - 150 s. 230V)

Parametr P20 (termostat obniżenie) = 35%

Parametr P18 (zawór mieszający - temperatura kotła) = 10'C

Parametr P4 (temperatura ochrony kotła) = 50'C

 

Aktualnie:

Na sterowniku pokojowym ustawione 22'C a mam 24'C (można zdechnąć w nocy).

Na piecu grzeje do 72'C

Na powrocie (C.O.) 56'C

 

A siłownik cały czas raz się otwiera... i zaraz się zamyka ... i otwiera.... i zwariować można.

 

Załamka...

Opublikowano
Witam,

 

Ratunku bo już ręce opadają.

 

Posiadam piec Ling Duo Klimosza (Recalart Economic 3000) + sterownik pokojowy Auraton 2005 + zawór 4d z siłownikiem.

 

Na oko wygląda, że wszystko jest dobrze podłączone, ale....

 

W momencie gdy mam osiągniętą temperaturę zadaną na sterowniku pokojowym i siłownik powinien zostawać w stanie zamkniętym dochodzi do jego samoczynnego otwierania się. Finalnie sterowanie nie działa kompletnie i zamiast 22'C ustawionych na pokojowym mam np 24 stopnie.

 

Co robić?

 

Sprawdziłem poprawność zwierania styku w momencie potrzeby grzania - działa prawidłowo.

 

Dlaczego i skąd dochodzi sygnał na otwarcie zaworu do siłownika?

 

Będę szalenie wdzięczny za wskazówki. Serwis dzisiaj telefonicznie nie za bardzo potrafił mi pomóc :lol:

 

Pozdrawiam

 

Przemek

Witam

 

Mam odwrotny problem,siłownik nie otwiera zaworu. Proponuję dla pewności sprawdzić

styki, ale czujników na powrocie, co i podajniku. W moim przypadku temperatura powrotu była

zazwyczaj równa z podajnikiem. Piszę była,ponieważ po wyjęciu czujnika z podajnika wszystko się zmieniło. Mam zamontowany wymiennik,zawór 3-d i siłownik. Do tego termostat pokojowy jak i pogodówkę. Temperatura na wyjściu 70*C, powrót 65*C i na CO różnica +- równa się temperaturze powrotu. Uważam, że czujnik od podajnika jest uszkodzony, wystarczy, że dotknę do obudowy wentylatora, a wszystkie czujniki zmieniają swoje wartości tak samo jakby czujnik był na swoim miejscu w tulejce, innymi słowy "fiksum-dyrdum":o)) Bez czujnika podajnika,oczywiście kocioł jest niezabezpieczony i tak nie może funkcjonować.

Serwis?! Na moje maile już nie odpowiadają! Pan Mateusz "zasypał" mnie pytaniami,odpowiedziałem jak potrafiłem i na tym już koniec,nie odpowiada! Wypełniłem kartę z podaniem wadliwej pracy kotła,wysłałem mailem i cisza! Nadmienię,że kocioł jest na gwarancji z odbiorem uprawnionego serwisanta.Oczywiście odesłałem kartę pierwszego uruchomienia na adres "Klimosz" Sp.z o.o.

 

Pozdrawiam

Opublikowano
Witam :lol:

 

I dalej jestem w lesie...

 

Temperaturza nastawiona grzania na 60'C

Sprawdzilem parametr P17 (zawor mieszający czas) dla mojego siłownika i ustawiłem 150s (tak jest na siłowniku Siłownik SM 4.6 - 150 s. 230V)

Parametr P20 (termostat obniżenie) = 35%

Parametr P18 (zawór mieszający - temperatura kotła) = 10'C

Parametr P4 (temperatura ochrony kotła) = 50'C

 

Aktualnie:

Na sterowniku pokojowym ustawione 22'C a mam 24'C (można zdechnąć w nocy).

Na piecu grzeje do 72'C

Na powrocie (C.O.) 56'C

 

A siłownik cały czas raz się otwiera... i zaraz się zamyka ... i otwiera.... i zwariować można.

 

Załamka...

PS.

Zastanawia mnie P20? Może spróbować przestawić na 25% .

Opublikowano
Witam :lol:

 

I dalej jestem w lesie...

 

Temperaturza nastawiona grzania na 60'C

Sprawdzilem parametr P17 (zawor mieszający czas) dla mojego siłownika i ustawiłem 150s (tak jest na siłowniku Siłownik SM 4.6 - 150 s. 230V)

Parametr P20 (termostat obniżenie) = 35%

Parametr P18 (zawór mieszający - temperatura kotła) = 10'C

Parametr P4 (temperatura ochrony kotła) = 50'C

 

Aktualnie:

Na sterowniku pokojowym ustawione 22'C a mam 24'C (można zdechnąć w nocy).

Na piecu grzeje do 72'C

Na powrocie (C.O.) 56'C

 

A siłownik cały czas raz się otwiera... i zaraz się zamyka ... i otwiera.... i zwariować można.

 

Załamka...

Kolego, nie chce mi sie analizować dokładnie tych parametrów - tomkiki nieźle Cię naprowadził, bo podałeś to, co jest ważne. Tak na szybko:

Ustaw P4 na 40, P18 na 5, P20 na 40%, "temperatura nastawiona grzania" 55

i powinno sie uspokoić.

 

Po Bacowemu - Hej!

Opublikowano

Przemek

 

Ustawienia regulatora Economic 3000,

w kotle 15kW.Pokojowy posiadam Auraton 2005,temperatura na 22*C.

Polecam sprawdzić jeszcze raz mocowania czujników

i ścisnąć opaskami plastikowymi. W moim przypadku

zupełnie się zmieniły temperatury,może dla tego,że jest zamontowany wymiennik?

Nie wiem,ale takie są fakty.

Opublikowano
Kolego, nie chce mi sie analizować dokładnie tych parametrów - tomkiki nieźle Cię naprowadził, bo podałeś to, co jest ważne. Tak na szybko:

Ustaw P4 na 40, P18 na 5, P20 na 40%, "temperatura nastawiona grzania" 55

i powinno sie uspokoić.

 

Po Bacowemu - Hej!

 

Jeśli dobrze policzyłem , to po tych ustawieniach które ci podał kolega vernal, powinieneś mieć na C.O ok 41'C jak termostat pokojowy się wyłączy (zgaśnie płomyk).Daj znać czy miałem rację , bo jestem bardzo ciekaw czy dobrze policzyłem. :lol:

Opublikowano
Jeśli dobrze policzyłem , to po tych ustawieniach które ci podał kolega vernal, powinieneś mieć na C.O ok 41'C jak termostat pokojowy się wyłączy (zgaśnie płomyk).Daj znać czy miałem rację , bo jestem bardzo ciekaw czy dobrze policzyłem. :o

Policz tak, żeby wyszło jeszcze mniej :lol:

A jak było w poprzednich ustawieniach?

41 to nadal za dużo, trzeba coś zmienić.

Ja to bym najchętniej (bez pogodówki) ustawił tak: kocioł 60, za zaworem 45, obniżenie 25% od tych 45.

To tak na dziś.

 

I dlatego pogodówkę trzeba włączyć, niech sama to dostraja!

Opublikowano
Policz tak, żeby wyszło jeszcze mniej :lol:

A jak było w poprzednich ustawieniach?

41 to nadal za dużo, trzeba coś zmienić.

Ja to bym najchętniej (bez pogodówki) ustawił tak: kocioł 60, za zaworem 45, obniżenie 25% od tych 45.

To tak na dziś.

 

I dlatego pogodówkę trzeba włączyć, niech sama to dostraja!

Witam

 

Również jestem za pogodówką,dezorientacji dostałem z P20, obniżeniem.

Czyli proponujesz kolego na 25%,nie jak w pierwszej wersji 40% ?

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Ja też jestem za pogodówką, ale uważam, że najpierw powinniśmy wiedzieć co faktycznie wpływa na to, że zawór się nie zamyka do końca. Jakby się potwierdziła moja teoria i kolega PrzemekWCH opanował by działanie sterownika z siłownikiem na zaworze 4D. To jak najbardziej polecam zabawę z pogodówką.

Na chwilę obecną nie chcę podawać metody obliczania tej temperatury, bo nie wiem czy jest ona prawidłowa. Jeśli się potwierdzi to się ucieszę, bo będzie szansa na przewidywanie ustawień temperatury C.O na podstawie zadanych ustawień.

Czekamy na wyniki eksperymentów z sterownikiem. :lol:

Opublikowano
Ja też jestem za pogodówką, ale uważam, że najpierw powinniśmy wiedzieć co faktycznie wpływa na to, że zawór się nie zamyka do końca. Jakby się potwierdziła moja teoria i kolega PrzemekWCH opanował by działanie sterownika z siłownikiem na zaworze 4D. To jak najbardziej polecam zabawę z pogodówką.

Na chwilę obecną nie chcę podawać metody obliczania tej temperatury, bo nie wiem czy jest ona prawidłowa. Jeśli się potwierdzi to się ucieszę, bo będzie szansa na przewidywanie ustawień temperatury C.O na podstawie zadanych ustawień.

Czekamy na wyniki eksperymentów z sterownikiem. :o

No skoro już Ty (posiadacz, ale kumaty) nie jesteś pewien jak on liczy temp. c.o., to z tym sterownikiem nie jest najlepiej...

Pewnie nie używasz tej opcji, ale instrukcja (też podejrzewam, że tak jak mnie, nie za bardzi Ci się chce w nią wgryzać :lol: )

Tyle już postów było na temat różnych "wybryków" tego sterownika, że jak najbardziej się zgadzam z metodologią:

Opanować problem, a rozwój dopiero potem!

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
Kolego, nie chce mi sie analizować dokładnie tych parametrów - tomkiki nieźle Cię naprowadził, bo podałeś to, co jest ważne. Tak na szybko:

Ustaw P4 na 40, P18 na 5, P20 na 40%, "temperatura nastawiona grzania" 55

i powinno sie uspokoić.

 

Po Bacowemu - Hej!

 

Zmieniłem właśnie na to.

 

Dam znać co się będzie działo.

 

Za oknem -3 stopnie i śniegu po kolana :)

 

Pozdrowienia z Dolnego Śląska :)

Opublikowano
Ja też jestem za pogodówką, ale uważam, że najpierw powinniśmy wiedzieć co faktycznie wpływa na to, że zawór się nie zamyka do końca. Jakby się potwierdziła moja teoria i kolega PrzemekWCH opanował by działanie sterownika z siłownikiem na zaworze 4D. To jak najbardziej polecam zabawę z pogodówką.

Na chwilę obecną nie chcę podawać metody obliczania tej temperatury, bo nie wiem czy jest ona prawidłowa. Jeśli się potwierdzi to się ucieszę, bo będzie szansa na przewidywanie ustawień temperatury C.O na podstawie zadanych ustawień.

Czekamy na wyniki eksperymentów z sterownikiem. :)

 

Panowie,

 

Kupując i projektując instalację wyszedłem z założenia, że najbardziej ekonomiczną wersją sterowania jest sterowanie za pomocą sterownika pokojowego. Przecież dla wszystkich nas najważniejsze jest uzyskanie ustalonej własnej komfortowej temperatury w pomieszczeniach. Jeśli zostanie osiągnięta to niech ten zawór zamyka i w tym miał pomóc Auraton 2005.

 

Aktualnie wychodzi jednak na to, że nie jest on priorytetem i tego nie potrafię zrozumieć.

 

Wydaje mi się, że albo pogodówka albo pokojowy. A łączenie tego z technicznego punktu widzenia jakoś do mnie nie przemawia.

 

Testuję jednak dalej i dam znać.

 

Nie mogę zrozumieć dlaczego nie ma tego priorytetu po stronie sygnału ze sterownika pokojowego.

 

Pozdrawiam i dzięki za wspólną walkę.

 

P.

Opublikowano
No skoro już Ty (posiadacz, ale kumaty) nie jesteś pewien jak on liczy temp. c.o., to z tym sterownikiem nie jest najlepiej...

Pewnie nie używasz tej opcji, ale instrukcja (też podejrzewam, że tak jak mnie, nie za bardzi Ci się chce w nią wgryzać :) )

Tyle już postów było na temat różnych "wybryków" tego sterownika, że jak najbardziej się zgadzam z metodologią:

Opanować problem, a rozwój dopiero potem!

 

Pozdrawiam.

 

Instrukcję to znam prawie na pamięć :) i mogę wyliczać w niej zawarte błędy. Mój sterownik jest strasznie nie przewidywalny, kiedy wydaje mi się, że już się z nim uporałem, to przeważnie robi mi psikusa w postaci resetu ustawień bądź innych alarmów które nie powinny mieć miejsca.

Ale również się nie poddaje i staram zagłębiać tajemną wiedzę klanu palaczy. :)

Opublikowano

Witam

 

"Nie mogę zrozumieć dlaczego nie ma tego priorytetu po stronie sygnału ze sterownika pokojowego"

 

Panie Przemku,otóż w opcji "test regulatora" "temperatury", jest ostatnia pozycja akapitu "Termostat pok. (0)" ,piec wówczas dostaje sygnał grzania,lub ©,gdy

następuje podtrzymanie pieca. Jeśli u Pana te funkcje się nie zmieniają,to znaczy,że piec

nie otrzymuje sygnału od termostatu pokojowego.

 

Pozdrawiam

Opublikowano
Zmieniłem właśnie na to.

 

Dam znać co się będzie działo.

 

Za oknem -3 stopnie i śniegu po kolana :)

 

Pozdrowienia z Dolnego Śląska :)

 

Tak się nie da.

 

Temperatura w pokoju 20'C i cały czas pokojowy wysyła sygnał na grzanie, ale:

 

Temperatura na powrocie przy takim ustawieniu wynosi 35'C co powoduje zamykanie się zaworu (ochrona kotła ustawiona na 40'C).

 

:)

 

Wychodzi na to, że trzeba podnieść temperaturę grzania na wyższą?

 

Pozdrawiam

 

P.

Opublikowano
Witam

 

"Nie mogę zrozumieć dlaczego nie ma tego priorytetu po stronie sygnału ze sterownika pokojowego"

 

Panie Przemku,otóż w opcji "test regulatora" "temperatury", jest ostatnia pozycja akapitu "Termostat pok. (0)" ,piec wówczas dostaje sygnał grzania,lub ©,gdy

następuje podtrzymanie pieca. Jeśli u Pana te funkcje się nie zmieniają,to znaczy,że piec

nie otrzymuje sygnału od termostatu pokojowego.

 

Pozdrawiam

 

:) Kolego... to sprawdziłem pierwsze. Przed rozpoczęciem prac. Sygnał z pokojowego trafia prawidłowo na sterownik pieca.

Opublikowano
Tak się nie da.

 

Temperatura w pokoju 20'C i cały czas pokojowy wysyła sygnał na grzanie, ale:

 

Temperatura na powrocie przy takim ustawieniu wynosi 35'C co powoduje zamykanie się zaworu (ochrona kotła ustawiona na 40'C).

 

:)

 

Wychodzi na to, że trzeba podnieść temperaturę grzania na wyższą?

 

Pozdrawiam

 

P.

No widzisz Kolego, dobry objaw - tą instalacją da się sterować!

Jeśli masz taki objaw, to najczęściej jest to wina słabej grawitacji w obwodzie kotłowym (krótkim). Z jakich rur masz to zrobione - przekroje i jaki zawór 4D (rozmiar)?

 

Teoretycznie powinno chwilowo rzeczywiście zamknąć zawór, ale po pewnym czasie powinien on sie coraz bardziej otwierać.

Jeśli nie dzieje się to w sensownym czasie (parunastu do parudziesięciu minut), to rzeczywiście trzeba się ratować wyższą temp. grzania (tu bym dał +5) oraz P18 (tu też +5 czyli 10 tak na początek).

Reszta bez zmian.

 

Tu mała wątpliwość i pytanie do Tomkiki - z tego, co piszesz, to P18 zwieksza jeszcze temp. zadaną (gdy włączony mieszacz). Potrzebny byłby taki parametr, który ustawia temp. c.o. na NIŻSZĄ niż zadana (gdy pogodówka nie włączona oraz termostat pokojowy chce grzać, atu go nie widzę).

Tak jak pisałem wcześniej: zadana- 60, c.o. - 50, obniżenie 25% od 50 (lub 40% gdy od zadanej - to już znaczenia nie ma).

 

A dlaczego pokojówka nie ma mieć priorytetu...

W pewnym sensie ten priorytet jest, ale sterowanie nie ma się odbywać w ten sposób, żeby od razu to całkowicie zamykało lub otwierało zawór.

Ja oraz wielu kolegów przede mną i po mnie opisywało jak to ma działać.

Jak pokojówka chce grzania, to na grzejniki ma iść np. 60C a jak nie chce, to nie od razu zjechać na 20-25C lecz spokojnie (np. 40% mniej). Wtedy efekt jest taki, że znacznie zmniejsza się odczucie "na pokojach" ciepło a potem zimno i potem znów ciepło i zimno zgodnie z tym jak przełącza się termostat.

Grzejniki nie są raz gorące a raz zimne tylko letnie i ciepłe.

Dużo większy komfort. 4D właśnie to potrafi.

 

A jak jeszcze zapraęgniesz do tego pogodówkę, to jest jeszcze lepiej - dokładnie to opisałem jakiś 120 postów temu, ale nie umiem tak szybko wyszukać :)

Opublikowano
Witam

 

"Nie mogę zrozumieć dlaczego nie ma tego priorytetu po stronie sygnału ze sterownika pokojowego"

 

Panie Przemku,otóż w opcji "test regulatora" "temperatury", jest ostatnia pozycja akapitu "Termostat pok. (0)" ,piec wówczas dostaje sygnał grzania,lub ©,gdy

następuje podtrzymanie pieca. Jeśli u Pana te funkcje się nie zmieniają,to znaczy,że piec

nie otrzymuje sygnału od termostatu pokojowego.

 

Pozdrawiam

 

Szybko i pewnie odpowiedziałem. Ale jeszcze raz sprawdziłem i.... ja mam C gdy następuje potrzeba grzania a 0 w momencie gdy temperatura zostanie osiągnięta - mój czy Twój błąd ? Wertuję właśnie instrukcję...

 

P.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...