Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

WITAM

kociołek już wybrałem optima komfort plus 15kw na moje 120 m2 i 120 l z.c.w wystarczy no i mam jeszcze dodatkowe 30m2 których na razie nie zamierzam ogrzwać

rórki do rozdzielaczy juz rozciagniete została jeszcze instalacja w samej kotłowni

nie rysowałem obiegu c.w.u i zaworu bezpieczęstwa na bojlerze ale to chba oczywiste

poniżej muj schemat proszę o komentarz czy wszystko jest OK

 

<script src='http://img713.imageshack.us/shareable/?i=ryskotowni.png' type='text/javascript'></script><noscript>ryskotowni.png</noscript>

Opublikowano

kilka rzeczy do poprawki

nie własciwei podłaczone naczynie , odpowietrznik auto ?? po co

co ma robic TZM na powrocie

dlaczego zasilanie podłogówki po pompie co , w przypadku pracy samej podłogówki dodatkowe opory

zawory przed rozdzielaczami sa na rurkach ?? czy na rozdzielaczach

rury ocynk to koniecznosc czy swiadomy wybór

pompa co musi byc 25-60 ?

popraw błedy

Opublikowano

kadafi nie proszę o krytykę ortografi ,szczeże jest mi to zupełnie obojętne czy u czy ó wymawia sie tak samo czyta też ;) a co schematu jeżeli masz coś do schematu to wytłumacz a nie pisz że żartuje

Opublikowano

Marek

w sumie nie potrzebny ten odpowietrznik na naczyniu

TZM myslałem że ma utrzymywać temperature powrotu na okreslonej temperaturze np:55stopni

 

raczej praca samej podłogówki odpada jest ona tylko dodatkowa do grzejników ale masz racje tak bedzie lepiej wrazi np awarii pompki c.o.

a rury jakie proponujesz może PP

pompa C.O. nie musi być 25-60 myślałem ze sporo tych grzejników to i pompke dałem wiekszą

Opublikowano

Schemat z grubsza ok uwagi do niego też , ortografia cóż , nie każdy jest polonistą .

Filtr zastosował bym jeden zbiorczy na powrocie do pieca

piec też dobrze dobrany nie przekraczaj jednak jego mocy instalując dodatkowe grzejniki .

Opublikowano

zawory są na rurach a na poszczególne grzejniki są mini zaworki na rozdzielaczach

a dlaczego rury stalowe ocynkowane są złe ?

 

<script src='http://img153.imageshack.us/shareable/?i=kotownia2.png' type='text/javascript'></script><noscript>kotownia2.png</noscript>

Opublikowano

nie pisałem że źle ale że dałbym

Opublikowano

ja tez nie pisałem że jeden filtr to zły pomysł tylko zastanawiam sie jak go wsadzic bez montowania dodatkowych zaworów

dzieki za poddanie pomysłu zawsze to 1 filtr mniej pogłówkuje to może cos wymyśle

 

jak ten poprawiony ci sie widzi

nie dowiedziałem sie tylko dlaczego rury stalowe ocynkowane sa złe do c.o.

Opublikowano

Zamiast tłumaczyć daje linka ale nie są to jakieś porażające błędy

 

Rury ocynkowane a CO

Opublikowano

sory internet mi się krzaczy i wgrało mi się 2 razy to samo

Opublikowano

Rura która Ty planujesz dać ma 0,5 cala a powinna być 1 cal (śr wew 25mm) wg PN. Było to wałkowane milion razy na tym forum. Polecam odnalezienie PN-91/B-02431 i życzę miłej lektury.

 

Odnośnie rur jak odpowiednio zatroszczysz się o nie to mogą być PP, jak nie wykluczasz zagotowań wody to Cu lub czarna stal.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.