unikal Opublikowano 25 Października 2010 #1 Opublikowano 25 Października 2010 Proszę o opinie czy zaprojektowany układ jest poprawy i zgodny ze sztuką...... Cytuj
Kadafi Opublikowano 25 Października 2010 #2 Opublikowano 25 Października 2010 Na doprowadzeniu zimnej wody z sieci chyba zawór bez. i zwrotny powinny być zamienione miejscami. Druga sprawa to sterownik powinien sterować pompa podpiętą do wężownicy bo czujnik temperatury mierzy temp. wody w zasobniku ( o ile sterownik kotła nie ma opcji sterowania cwu). Można zastosować taki sterownik do pompy cyrkulacji cwu ale wtedy trzeba by czujnik umieścić w innym miejscu np zaraz za pompą cyrkulacji. Oczywiście moje propozycje to tak na szybko i można by poszukać jednego sterownika który obsługiwałby te dwie pompy razem. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Października 2010 #3 Opublikowano 26 Października 2010 Zawór bezpieczeństwa ze względu na swoja rolę musi zabezpieczać zasobnik nie instalację. W związku z tym musi być przy zbiorniku za zaworem zwrotnym. Cytuj