Witam, mam piec na EKO-Groszek z zasobnikem . Mam dwa obiegi ,otwarta a na kaloryfery przechodzi przez (wymienik ciepla)na zamkniety.Nad piecem mam zamontowane dwie pompy obiegowe firmy "WILO"STAR na obieg otwarty i na zamkniety.Przy ustawieniu na piecu ponad 68°C po jakims czasie zaczyna sie gotowac woda w obiegu otwartym na zbiorniku wyruwnawczym. Czy to wina pompy obiegojej ze nie wytrzymuje takej temperatury ? bo ja juz niewiem ? co roku ten sam problem :) jesze nigdy nie moglem miec ponad 75°C na piecu ,juz niewiem co mam zrobic?

Opublikowano
,juz niewiem co mam zrobic?

pokazac instalacje ,dokładnie , bo opisac nie bardzo potrafisz

Opublikowano

co się wszyscy pchają przez te wymienniki?

mały zład wody i dlatego się gotuje

Opublikowano

nie pokazałes dokładnie ! nie opisałes dokładnie , wiec komu bedzie sie chciało zgadywac co tam masz

a masz cos namotane - zawór roznicowy do czego ma słuzyc ?

Opublikowano
  • Autor

moja intalacja, pompa goraca za pompa wymienik chlodny ?post-20705-1287946529_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor
nie pokazałes dokładnie ! nie opisałes dokładnie , wiec komu bedzie sie chciało zgadywac co tam masz

a masz cos namotane - zawór roznicowy do czego ma słuzyc ?

 

a co jest niepotrzebny ? To montowal mi fachowiec , nie wiem :)

Opublikowano
To montowal mi fachowiec

ale nie z tej braznzy , przyjrzyj sie jak podłaczony jest wymiennik

i prównaj z DTR

Opublikowano
  • Autor

mozesz jasniej co to DTR jak powinien byc zamontowany wymiennik ?

 

moj nr gg :9785692

 

Skype : schauek

 

Dzieki

Opublikowano

Przyjrzałbym się jeszcze zaworom zwrotnym, a tak właściwie to po co one tam są? Zawór różnicowy z pieca na naczynie oczywiście trzeba zdemontować!

Opublikowano
Przy ustawieniu na piecu ponad 68°C po jakims czasie zaczyna sie gotowac woda w obiegu otwartym na zbiorniku wyruwnawczym.

Jesteś tego pewien?

Przy ciśnieniu atmosferycznym woda gotuje się w temperaturze około 100 stopni (np w czajniku). Jeżeli gotuje Ci się przy 68 stopniach to by oznaczało że w obiegu zamkniętym masz podciśnienie.

Sprawdź ciśnienie wody w obiegu zamkniętym przy stojącej i pracującej pompie obiegu zamkniętego. Może trzeba będzie uzupełnić ilość wody w obiegu zamkniętym.

Dodatkowo sprawdź kierunek przepływu wody w obiegu zamkniętym.

 

Czy to wina pompy obiegojej ze nie wytrzymuje takej temperatury ?

Pompa wytrzyma minimum 110 stopni.

Opublikowano

Błędnie zamontowana pompa na obiegu wtórnym (odwrotny kierunek przepływu czynnika grzewczego) i oczywiście zawór różnicowy do demontażu

Opublikowano
  • Autor

Jak mam 63° C na kotle nic sie nie dzieje ,przy zwiekszeniu temperatury na kotle do ponad 70°C na obiegu otwartym (pompa obiegowa po prawej stronie na zdjeciu) za pompka obiegowa przy zaworze zwrotnym jest woda chlodna tak jakby zawor blokowal ? Pompka robi sie goraca nie grzeje wymiennika ciepla, a cisnienie z zawora roznicowego wybija do zbiornika wyruwnawczego . Mowa caly czas o obieg otwarty na zamknietym mysle ze wszystko ok .

 

1. martwia mnie te( zawory zwrotne) na obiegu otwartym a pozniej na zamknietym ??!!

2. czy wogule ten instalator zamontowal dobrze ten wymiennik ciepla :)

3. czy jest potrzebny ten wymiennik ciepla i ta pompka z obiegem otwartym ktora leci na obieg zamkniety ??

Opublikowano

emus ma racje. pamiętacie panowie z fizyki ze szkoły podst. że można zagotować wodę bez doprowadzania jej do stopnia wrzenia?

  • 5 tygodni później...
Opublikowano
  • Autor

Schemat instalacji poprawiony :

post-20705-1290715448_thumb.jpg

acha ... zawor roznicowy oczywiscie do demontarzu :lol:

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.