tqlis Opublikowano 8 Października 2010 #1 Opublikowano 8 Października 2010 Planujac zamontowanie 3d w celu podniesienia temp wody powracajacej do kotla pomyslalem sobie, ze: Chcac stosowac taki zawor, nalezalby zaopatrzec sie w uklad ładowania cwu rowniez. Bo co mi po zaworze 3d, skoro role 3d spelnia aktualnie werzownica w boilerze. Roznica temp we/wy w wezownicy w boilerze jest przeciez niewielka, a po nagrzaniu CWU praktycznie znikoma. Jednymi slowy obieg kociol-boiler podnosi temp powrotu. Teraz cala sztuka, to tak przydlawic zasilanie boilera, aby np przy temp wody na kotle 70 stopni, na powrocie bylo ponad 50. Mysle, ze jst to do wyregulowania. Wiadomo, ze wowczas woda CWU bedzie miala po jakims czasie tez 70 stopni. Aby sie nie poparzyc, moznaby wlasnie na cwu zalozyc zawor mieszajacy? Ciekawi mnie czy taki uklad zadzailalby na cisnieniu z wodociagow, aby nie pchac sie w kolejne koszty jakimi jest pompa i jej exploatacja. Co o tym myslicie? Cytuj
woku Opublikowano 11 Października 2010 #2 Opublikowano 11 Października 2010 Generalnie tak się robi, tylko że typowe zawory 3d do CO są "powolne", trzeba zastosować dedykowane do CWU, szybko działające - na nich czas wyrównania temperatury wynosi do 2 sek. i mają funkcję przeciwpoparzeniową. Cytuj