student Opublikowano 20 Kwietnia 2010 #1 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Jest teraz zbiornik 50litr.4bar. wody w nstalacij jest ok.500litr.Przy zimnej instalacij jest cisnienie 2.5bar.przy cieplej zawor bezpieczenstwa przepuszcza.Zawor jest 3bar.dla bezpieczenstwa instalacij.Czy moge dostawic jeszcze jeden zbiornik na 2 lub 3 pietrze podobno to pomoze.Jesli tak to jaki zbiornik i na ile bar. Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Kwietnia 2010 #2 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 o ile dobrze rozumiem to wysokośc budynku jest ok 15-20m co wychodzi z tego że te 2,5 bar jest ok , tak dołożenie przeponówki jescze jednej pomoże ale min jescze 50l i najwazniejsze cisnienie w przeponie przed zalaniem układu ,najlepiej aby ono było o 0,1bar mniejsze od wysokości osttniego grzejnika zakłdająć że ostatni grzejnik masz na 17m to cisnienie w zbiornikach 1,6 bar oczywiście zbiorniki musza byc nie podłaczone do instalacji Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Kwietnia 2010 #3 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Ciśnienie wstępne po(bar)=H(m)/10+0,2bar Przyrost objętości wody 21,6 l. a więc zbiornik jest wystarczający. Trzeba sprawdzić ciśnienie wstępne (przy braku ciśnienia wody). 25/10+0,2= 2,7bar. takie ciśnienie powinno być w zbiorniku. Przy braku tego ciśnienia lub gdy ciśnienie jest 4 bar (taki jest zbiornik opisany w poście) i prawdopodobnie jest takie ciśnienie wstępne. Koniecznym możne też okazać się wymiana zaworu bezpieczeństwa na 4 bar (jeśli nie ma urządzeń które takiego ciśnienia nie wytrzymają, np. kocioł. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.