zarybob Opublikowano 20 Lutego 2010 #1 Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam wszystkich. Co jest potrzebne krok po kroku do zainstalowania legalnie pieca C.O. w starej kamienicy. Rozumiem ze kominiarz musi wyznaczyc odpowiedni przewod kominowy oraz musi byc odbior podlaczenia (to juz mam). Co dalej? zarzadca? nadzor budowlany? Jakiś projekt jest potrzeby, nie wiem w jakiej kolejnosci to powinno sie odbyc. Proszę o rade jak to wszytsko pozalatwiac Dodatkowo nie wiem jak najlepiej podlaczyc czopuch z kominem ponizej pogladowy rysunek. Cytuj
Gość wieskacz Opublikowano 20 Lutego 2010 #2 Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam Nie tak dawno modernizowałam instalację c.o. W moim przypadku (mam mieszkanie komunalne) wyglądało to następująco: opinia kominiarska, wykonanie projektu, złożenie projektów w biurze podawczym Zarządu Budynku Miejskich, podpisanie uchwały przez właścicieli nieruchomości(czyli zgoda lokatorów, którzy wykupili mieszkania, a w imieniu pozostałych decyzję podjął inspektor Zarządu Budynków Miejskich. Następnie Zarząd Budynków Miejskich po przeanalizowaniu dokumentów wydał zgodę na przebudowę instalacji. Całość wraz z projektami pomniejszonymi o jeden egzemplarz trafiła do biura podawczego Urzędu Miasta.Ponad miesiąc czekałam na wydanie Decyzji Administracyjnej(zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na modernizację). Nie wiem jak to wygląda w przypadku samego kotła? Warto jednak dopytać w Urzędzie Miasta. Przy okazji doinformować się zwrot kwoty za zakupiony kocioł.W zeszłym roku zwracano w moim mieście max 1500 zł za kocioł ekologiczny kategorii A. Cytuj
Mecenas Opublikowano 20 Lutego 2010 #3 Opublikowano 20 Lutego 2010 Tak jak kolega opisał to wcześniej, legalne CO w przypadku gdy wcześniej go nie było, to pozwolenie na budowę, a więc najpierw opinia kominiarska, projekt i "prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" czyli zgoda właściciela. Po uzyskaniu PnB powołanie kierownika budowy, wykonanie instalacji i odbiór końcowy. Palikot chciał likwidacji PnB, ale Kaczyński zawetował. Na przyszłość zastanowić się na kogo głosować. Cytuj
zarybob Opublikowano 21 Lutego 2010 Autor #4 Opublikowano 21 Lutego 2010 Który sposób podłączenia bedzie najlepszy ? Cytuj
Mecenas Opublikowano 21 Lutego 2010 #5 Opublikowano 21 Lutego 2010 Pierwszy, ale z warunkiem - wyczystka po "lewej" stronie komina na przeciwko wlotu czopucha. Inaczej nie ma szans na czyszczenie wyciorem. Cytuj
zarybob Opublikowano 21 Lutego 2010 Autor #6 Opublikowano 21 Lutego 2010 Źle to narysowalem nie mam komina a przewod kominowy wiec nie mam szans zrobic wyczystki z lewej strony. Przy wlocie do komina bedzie jeszcze kolano 90 stopni i tam bedzie wyczystka druga chyba przy piecu? Cytuj
Mecenas Opublikowano 21 Lutego 2010 #7 Opublikowano 21 Lutego 2010 W KAŻDY odcinek komina, czopucha, kanału musisz umieć wprowadzić szczotkę. Nawet jeśli te kolana będą miały duże odkręcane przykrywki, to czy włożysz przez nie wycior o takiej długości jak rura ? Co masz na myśli przez "przewód kominowy". Komin składa się z przewodów kominowych. Po lewej jest jakieś pomieszczenie ? No to tam robisz wyczystkę. Cytuj
zarybob Opublikowano 21 Lutego 2010 Autor #8 Opublikowano 21 Lutego 2010 Musze sie wpiąć w przewód kominowy srodkowy czyli z lewej jak i prawej strony sa inne przewody kominowe co uniemozliwia zainstalowanie tam wyczystki. Dodatkowy problem mam z tym ze wymiar czopucha to 19cm x 15 cm (prostokat) a nie mam przejsciowki z prostokąta na rure wiec bede chyba potrzebował rury 220 mm i ktora mam nadzieje uda mi sie zaklepac do wymiaru? Cytuj
Mecenas Opublikowano 21 Lutego 2010 #9 Opublikowano 21 Lutego 2010 Musze sie wpiąć w przewód kominowy srodkowy czyli z lewej jak i prawej strony sa inne przewody kominowe co uniemozliwia zainstalowanie tam wyczystki. Ta wyczystka ma być po drugiej stronie od czopucha a nie z boku. Nie ma znaczenia ile jest kanałów obok. Masz nią włożyć szczotkę i czyścić tę rurę. Cytuj
zarybob Opublikowano 21 Lutego 2010 Autor #10 Opublikowano 21 Lutego 2010 Dzięki za info zle to wszytsko narysowalem i dlatego nie moglismy sie zrozumiec. A co myslisz o tym zaklepywaniu rury na prostokątnym czopuchu( KTO to wymyslil zeby budowac kociol z takim czopuchem a pozniej same problemy)? Cytuj
Mecenas Opublikowano 22 Lutego 2010 #11 Opublikowano 22 Lutego 2010 Jak masz czopuch o przekroju prostokąta to nie szukaj rury, tylko pospawaj z czterech pasów blachy kanał. Wbrew pozorom łatwiej jest go czyścić i wmurować niż rurę. Cytuj