czarnyf21 Opublikowano 15 Lutego 2008 #1 Opublikowano 15 Lutego 2008 witam. mam problem zrobiłem u siebie instalcje w starym domu 5 grzejników na jednej kondygnacji, piecokuchnia pompa obiegowa na pionie nad stropem naczynie wyrówawcze, dodatkowo jest jeszcze wymiennik 100l z wężownicą. Problem polega na tym, że w momencie jak sie włącza pompa i wyłącza są nieprzyjemne stuki w pionie i przekłada sie to na instalcje. Pompa jest zainstalowana na obejściu z zaworem różnicowym. Prosze o uwagi. Cytuj
adam Opublikowano 20 Lutego 2008 #2 Opublikowano 20 Lutego 2008 Stuka zawór różnicowy.Włączenie pompy powoduje uderzenie wody,które porywa gumową kulę w tym zaworze i wpasowuje ją w gniazdo,by zablokować nie potrzebny w przypadku pracy pompy obieg grawitacyjny. Przełącz pompę na pierwszy bieg,stukanie powinno zniknąć. Gdyby to nie pomogło trzeba wymienić zawór różnicowy.W zasadzie,to nawet prościej wyjąć kulkę z nowego zaworu i zamienić ją ze starą.Zawór nie jest wadliwy czy uszkodzony.To tylko rzadko spotykany zbieg okoliczności.Ciężar kulki w zaworze dopasował się do oporów hydraulicznych w szczególny sposób i stąd takie odgłosy. Te kulki nie mają identycznego ciężaru i różnica rzędu kilku gram może zmienić wszystko na lepsze.Ten sam zawór będzie doskonale pracował w innej instalacji. Cytuj