vtirally Opublikowano 31 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2010 witam, mam taki problem z nagrzewnicą wodną Posiadam piec na miał do którego jest podłączone 14 grzejników , ostatnio postanowiłem dołożyć nagrzewnicę wodną tylko jest problem z jej zasileniem, całą instalację obsługuje 1 pompka przy piecu , grzejniki chodzą elegancko tylko przy nagrzewnicy jest za mały przepływ wody i bardzo szybko ją studzi , pompka na 2 biegu nie daje rady w ogóle z tą nagrzewnicą , na 3 biegu dmucha już letnim powietrzem, pytanie moje jest takie czy jak zamontuje dodatkową pompkę przy nagrzewnicy to będzie to działać? czy nie będzie się wytwarzać podciśnienie jakieś? czy pompkę dać na zasilaniu czy na powrocie ? Cytuj
automatyk Opublikowano 31 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2010 co to za nagrzewnica? ile kw? Cytuj
vtirally Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2010 nagrzewnica wodna SAV 315 / 28 kW Cytuj
automatyk Opublikowano 31 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2010 no nie pamietam tego modlu ale zalatuje jakimś dospelem niewazne dla Ciebie ważne jest to że aby nagrzewnica osiagała owe 28kW to parametr zasilający musi byc min 80st powrót ok 60st i przepływ spory ok 1,5m3/h czyli dodatkowa pompa jesli nie chcesz lub nie masz tak wysokiego parametru np 60/45 to dołozenie pompy i wymuszenie ok 2m3/h da efekt grzania ale ciepłego powietrza to raczej nie poczujesz co nie znaczy ze w pomieszczeniu bedzie ciepło bo bedzie byle kocioł nadązżył grzac Cytuj
vtirally Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 31 Stycznia 2010 generalnie nagrzewnica ma służyć do dogrzana hali 300mkw na której jest zamontowane 5 kaloryferów ale na kaloryferach osiagam max 10 oC , docelowo chciałbym osiagnąć ok 15-16 oC wiec nie musi nagrzewnica osiągnąć tych 28KW , czyli rozumiem że można dołożyć dodatkową pompkę przy nagrzewnicy , lepiej dać ją na powrocie czy zasilaniu? wysokiego parametru nie mam będzie taki np.60/45 Cytuj
automatyk Opublikowano 31 Stycznia 2010 #6 Opublikowano 31 Stycznia 2010 no zalezy jak masz to podlaczone i jaką srednicą bo abyz zachowac przepływy o krórych pisałem to rura min 22 miedziana i powinno to isc od samego kotła wraz z pompą ,bo jak wepniesz pompe w istniejacy juz układ to mogą grzejniki nie grzać Cytuj
EdisonIras Opublikowano 1 Lutego 2010 #7 Opublikowano 1 Lutego 2010 a weź no Ty najpierw napisz jaki masz mocny piec ??? Cytuj
EdisonIras Opublikowano 2 Lutego 2010 #9 Opublikowano 2 Lutego 2010 to poczytaj na tabliczce znamionowej tej nagrzewnicy jaki jest wymagany przepływ wody, jeżeli da radę taką dużą pompę założyć jak pisze na tabliczce to załóż , a jak nie da rady takiej dużej to taką zastosuj co jak przekroje rur pozwolą , na zasilaniu będzie lepiej. Cytuj