Mam problem z podlogowka, moze ktos bedzie potrafil mnie chocby naprowadzic gdzie szukac.

 

Sytuacja wyjsciowa.

Ogrzewanie podlgowe w calym domu.

- Dol, okolo 80m, 1 rozdzielacz, okolo 10petli, salon 6 petli, drewno 10mm, reszta plytki w kuchni, wc, wiatrolap.

- polpietro z pokojem nad garazem 25m, rozdzielacz z 4 petlami, drewno 10mm

- pietro, rozdzielacz, 3 sypialnie po 2 petle drewno 10mm, lazienka 1 petla, plytki,

 

Czujnik temperatury sterujacy pompa ciepla znajduje sie w salonie.

 

Salon jest cieply, podloga taka jak powinna byc (czyli nie jest chlodna).

Gora jest o 3-4 stopnie chlodniejsza.

 

Problem nie lezy raczej w tym, ze poddasze traci wiecej ciepla (mam 30cm welny w dachu). Podloga na poddaszu jest wyczuwalnie chlodniejsza niz na dole w salonie,w lazience (plytki) jest wrecz nieprzyjemnie zimna.

Rurki w rozdzielaczu na gorze sa cieple. Ale nie mam jak zmierzyc temperatury zasialania i powrotu poszczegolnych petli. Nie wiem tez jakie sa przeplywy przez poszczegolne petle. Rozdszielacz ma tylko zawor odcinajacy petle, i zawor regulujacy przeplyw.

 

Zadowalajace rezultaty otrzymalem po przykreceniu petli grzewczych w salonie praktycznie na 0!! Jest 5 obrotow regulacji, zostawilem 0.25 obrotu otwartego!!. Przy takim ustawieniu gora sie prawie wyrownala z dolem.

 

Inna obserwacja. Odcialem caly rozdzielacz na dole. Pokoj nad garazem zrobil sie wyrazniej cieply, sypialnie drgnely ale tylko odrobine. Tak jakby cieplo poszlo w polpietro, ale juz za bardzo nie dotarlo na pietro do sypialni.

 

W tej chwili salon mam otwarty 0.25 obrotu/5, pokoj nad garazem otwarty 1 obrot/5, sypialnie otwarte 5/5. I wtedy mam mniej wiecej takie temperatury jak chce (salon 21, saypialnie 20).

 

Ale nie tak powinno byc!! Jesli przymknalem przeplywa wody w salonie do 0.25 obrotu/5 ilosc ciepla ktora tam dociera powinna byc kilkakrotnie mniejsza a jakos nie jest.

 

W sumie w niczym mi to nie przeszkadza po za tym, ze majac tylko 0.25 obrotu otwartego jakakolwiek drobna regulacja jest w zasadzie niemozliwa.

 

Boje sie, ze albo:

- pompa obiegowa jest za slaba,?

- albo cos jest zapowietrzone ale rozdzielacze maja zainstalowane odpowietrzacze.

- albo sama instalacja jest jakos spieprzona (zasilanie wszystkich rozdzialaczy jest pociagniete rurami o takiej samej srednicy. A przeciez odleglosc do nich wiec i opory sa rozne.

 

Cisnienie w podlogowce jest od paru miesiecy stabilne i wynosi 1,9-2atm.

 

Bede wdzieczny za jakiekolwiek sugestie.

 

marcin

Opublikowano

witam.daj zdjęcia rozdzielaczy . schemat podłączęń jak grzejesz ciepłą wode. ogrzewasz to wszysto :pompą ciepła"czy tak się wyraziłeś mając na myśli pompe obiegową.

Opublikowano

Za mało informacji. Napisz:

- czy c.o. jest napędzane tylko pompką obiegową wbudowaną w pompę ciepła, czy są pompki zewnętrzne?

- czy rozbiór ciepła na co i cwu jest na dwóch pompkach czy na zaworze 3D przełączającym?

- czy dół i góra mają osobne pompki obiegowe?

- czy masz zbiornik buforowy dla co, a jeśli tak, to jak wpięty (szeregowy czy równoległy)?

- czy sterownik pompy ciepła ma funkcje sterowania dwoma obiegami mieszającymi? Wiem, że są takie...

Opublikowano

Witam,

 

Dzieki za odzew.

 

- C.O. jest napedzane przez pompke obiegowa zewnetrzna, GRUNDFOS UPS 25 - 60 180, ustawiona na II bieg, sama pompa ciepla nie ma wbudowanej pompki obiegowej. Ale zalaczanie pompki obiegowej jest sterowane przez elektronike pompy ciepla.

- To jest tylko uklad CO. CWU jest osobne i nijak nie sprzezone z CO

- nie, jest tylko jedna pompka obiegowa, zainstalowana na dole

- nie ma zbiornika buforowego dla CO, pompa ma falownik i plynna reglacje od 50-100%, czestosc zalaczen pompy jest minimalizowana przez mozliwosc zmniejsenia obrotow/mocy grzewczej,

- wobec powyzszego, nie ma u mnie zadnego mieszacza, bo pompa produkuje wode max 35-38 stopni na potrzeby CO. CWU jest zalatwiona osobno.

 

Rozdzielacze to Kan serii 74, bez przeplywomierzy, z zaworem odcinajacym na gorze, i regulacyjnym na dole.

 

dzieki,

Marcin

Opublikowano

Najprosztrzym i pewnym rozwiązaniem będzie rozdzielenie c.o. na dwa albo trzy obwody, napędzane osobnymi pompkami (plus zawór zwrotny i filtr).

W obecnym układzie największe opory przepływu (plus konieczność podnoszenia o około 3m) ma ogrzewanie piętra.

Elektrycznie pompki podłączasz równolegle, możesz też dla każdej dodać wyłącznik nadprądowy serii S300 (zabezpieczenie elektryczne pompek i możliwość selektywnego wyłączania części c.o.)

Opublikowano

Witam , w twoim przypadku przydały by się przepływomierze jest to koszt ok 30zł za szt a można bardzo sprawnie przeprowadzić regulację obwodów widać też wtedy czy dana pętla nie jest zapowietrzona , jak dobrze zrozumiałem twój opis to może się tak dziać bo pewnie na parterze podłoga podzielona jest na parę krótkich pętli a w dodatku łazienka na pietrze stawia bardzo duży opór ,więc radził bym pompę na 3 i regulować zaworami nastawnymi , musisz to zrobić na czuja chyba że miałeś robiony projekt na to i znasz nastawy , zacznij od pozamykania najkrótszych pętli które są na parterze i z czasem odkręcania ich aby uzyskać właściwy efekt .Po wyregulowaniu oporów hydraulicznych nie należy ich zmieniać ,a żeby zmieniać temperaturę w pomieszczeniach należy regulować temperaturą zasilania całego rozdzielacza (będziesz wtedy zmieniał tem. w wszystkich pomieszczeniach naraz) a jeśli chciał byś osobno regulować każde pomieszczenie trzeba by było założyć na rozdzielaczu siłowniki elektro magnetyczne i termostaty w każdym pomieszczeniu które chcesz sterować

Opublikowano

Zapewne masz dokumentację swojej pompy ciepła.

Sprawdź, jaka jest wymagana wartość przepływu po stronie rozbioru ciepła. To dość ważny parametr i przy jakichkolwiek zmianach w hydraulice (nawet zmianach ustawień typu domykanie zaworów) należy na to zwracać uwagę.

Przepływomierze, sugerowane przez kol. tomekb, są jak najbardziej wskazane.

Opublikowano
Witam , w twoim przypadku przydały by się przepływomierze jest to koszt ok 30zł za szt a można bardzo sprawnie przeprowadzić regulację obwodów widać też wtedy czy dana pętla nie jest zapowietrzona , jak dobrze zrozumiałem twój opis to może się tak dziać bo pewnie na parterze podłoga podzielona jest na parę krótkich pętli a w dodatku łazienka na pietrze stawia bardzo duży opór ,więc radził bym pompę na 3 i regulować zaworami nastawnymi , musisz to zrobić na czuja chyba że miałeś robiony projekt na to i znasz nastawy , zacznij od pozamykania najkrótszych pętli które są na parterze i z czasem odkręcania ich aby uzyskać właściwy efekt .Po wyregulowaniu oporów hydraulicznych nie należy ich zmieniać ,a żeby zmieniać temperaturę w pomieszczeniach należy regulować temperaturą zasilania całego rozdzielacza (będziesz wtedy zmieniał tem. w wszystkich pomieszczeniach naraz) a jeśli chciał byś osobno regulować każde pomieszczenie trzeba by było założyć na rozdzielaczu siłowniki elektro magnetyczne i termostaty w każdym pomieszczeniu które chcesz sterować

 

Witam,

 

Sklaniam sie ku instalacji przeplywomierzy. Da mi to wglad w faktyczne przeplywy przez kazda petle i zasugeruje ewnetualne dolozenie pompy obiegowej na pietrze. Rozumiem, ze do tego trzeba pozbyc sie wody z instalcji CO?

 

marcin

Opublikowano

Witam jeśli zastosujesz przepływomierze dobrej firmy to będzie wszystko widać . masz rozdzielacze na każdej kondygnacji więc nie trzeba będzie pozbywać się wody ,no chyba że na rozdzielaczach nie ma zaworów odcinających cały rozdzielacz.pozdr

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.