Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry. Bardzo proszę szanownych użytkowników forum o poradę. Jestem użytkownikiem palnika PellasX Revo 24 KW w kotle viteco. Ostatnio zauważyłem, że do szuflady wskakuje mi niedopalony ale rozżarzony Pellet. Przy tym również  nieduże ilości dymu w kotłowni, potem delikatnie stopiła mi sie rura nad palnikiem, którą wymieniłem odrazu.
Krotko potem nieudana próba rozpalenia. Zaglądam w palnik a tam mnóstwo takich czarnych spieków, sadzy. Wyjąłem palnik, wyczyściłem wszystkie otwory które były zaklejone tym dziadostwem. Zadowolony odpaliłem i palnik ruszył. 
Na drugi dzień w szufladzie znowu rozżarzony Pellet, w palniku również. Wysypałem go ręcznie z palnika do szuflady. Zaglądam w palnik i znowu syf, nawet po czyszczeniu powietrzem.  Wszystkie otwory palnika prawie całkowicie zaklejone. Czujnik ognia głupoty pokazuje no bo jak ma widzieć ogień. Wyczyściłem palnik, czujnik optyczny, wymieniłem zapalarkę, przeważyłem Pellet i wszystko ruszyło ale ciągle problem się powtarza. 
Gdzie może być problem ? 
Brak mi pomysłów.IMG_8094.thumb.jpeg.d55919b8f7115e3b3bd5de24865b1163.jpegIMG_8074.thumb.jpeg.f1b4b2153afbb907898f14931498e2d1.jpegIMG_8079.thumb.jpeg.a5ee5f6777be25b219cae7b3e4f7ff71.jpegIMG_8100.thumb.jpeg.1ccfdada96841157b6b278df9ad6a059.jpegIMG_8092.thumb.jpeg.ac728908449f2e59b645646f4fb0b18f.jpeg

Opublikowano

Problemem może być jakość pelletu.

Opublikowano

Za mocno dmucha, widać na ostatnim zdjęciu. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Czy można prosić o więcej szczegółów a mianowicie Od kiedy się tak dzieje Czy to zmiana paliwa przyczyną tego zjawiska a przede wszystkim czy był wykonany test wydajności podajnika na podstawie którego jest ustalana dawka przez sterownik?

Opublikowano

Dzieje się tak od niedawna, może kilka dni przed wrzuceniem posta. Paliwo podaje niezmienione. Jeszcze niedawno spalało się idealnie, bez jakichkolwiek spieków. 
Nie robiłem testu wydajności podajnika a jedynie przeważanie pelletu. Wartości wychodziły podobne do dotychczasowych, więc założyłem że wszystko w porządku z podajnikiem. 
W komorze spalania często jest dym gdy tam zaglądam. Do tej pory nie zauważyłem poza rozpalaniem żeby się pojawiał.  

Opublikowano
13 godzin temu, forekzaw napisał(a):

Czy można prosić o więcej szczegółów a mianowicie Od kiedy się tak dzieje Czy to zmiana paliwa przyczyną tego zjawiska a przede wszystkim czy był wykonany test wydajności podajnika na podstawie którego jest ustalana dawka przez sterownik?

Przeważanie 

Ta procedura ma za zadanie ustalenie ilości (dla danego pelletu) paliwa jaka jest rzeczywiście podawana przez podajnik ślimakowy [g/min]. Różny rodzaj pelletu ma różną gęstość nasypową, dlatego należy sprawdzić ile [g/min] podaje śruba ślimakowa, a następnie te dane powinny zostać wprowadzone do ustawień kotła. Algorytm PID na podstawie tego parametru automatycznie obliczy czas pracy podajnika, aby kocioł pracował poprawnie.
Zdejmuje się rurę z podajnika, Pellet przez 15 minut sypie się do jakiegoś naczynia, potem należy go zważyć i wprowadzic wartości do sterownika. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.