Witam

 

Od pewnego czasu zauważyłem że moja pompa od centralnego ogrzewania pobiera więcej prądu

Pompa Wilo Picco 25 1-8

 

Wcześniej jak ustawiałem pompe na bieg pierwszy pobierała ok 20w obecnie ok 40

Jak ustawie pompe na bieg II lub III pobiera tyle samo czyli 75w

 

Pompa ma też ustawienia dla grzejników i podłogówki ustawiając wysokość podnoszenia i tu też jest problem ustawiam mniej więcej połowę mocy 4 metry i pobor 75w (max jest 7.5 metra i też pobiera 75w)

Filtr przed pompa wyczyszczony.

Gdzie szukać winy ktoś podpowie

 

Piec to zębiec 21kw na wegiel pale od góry.

Opublikowano
36 minut temu, djdanhill napisał(a):

… ktoś podpowie

Teraz jest wiekszy przeplyw niz byl wczesniej. Czyli instalacja sie “otworzyla” np. glowice na grzejnikach lub silowniki na podlogowce.

Lub

Teraz musi wytworzyc wieksze cisnienie aby byl taki sam przeplyw jak wczesniej. Czyli cos dlawi przeplyw a pompa chce go utrzymac.

 

Edytowane przez PioBin

Opublikowano
  • Autor

No właśnie nic się nie zmieniło. Czy ewentualna nieszczelnosc z instalacji czyli pęknięcie rurki gdzieś może mieć na to wpływ. 

Opublikowano

Porownaj wskazanie mocy na wyswietlaczu pompy z zewnetrznym miernikiem (pradu lub mocy).

Opublikowano

Uszkodzenia mechaniczne byloby slychac wiec jesli nie jest to rowniez po stronie instalacji (te same przeplywy i cisnienia) to pozostaje elektronika pompy.

Opublikowano
  • Autor

Nie mam pewności czy gdzieś w podłodze nie puścił np pex (nie wiem czy to dobry trop)

 

Jak zamkne 6 grzejników (akurat zeliwnych) pobor spada raptem o 3w tylko

Opublikowano
  • Autor

Dziś rozkręciłem pompe zdjalej jej korpus wirnik ma luz wzdłużny i cały był w czarnym osadzie wyczyściłem ile się dało woda i szmatka ale po złożeniu nadal pobiera tak samo prad

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.