Przemek002 Opublikowano 1 Stycznia #1 Opublikowano 1 Stycznia Dzień dobry,jestem nowym użytkownikiem .Posiadam ogrzewanie gazowe ,ale w związku z założoną fotowoltaika zainstalowałem też bufor 1000 l plus zawór mieszający. Bufor grzeje grzalka w drugiej taryfie ( 8kw a w dzien 13-15 dodatkowo 6 kw żeby zdążył nagrzać ) Sytuacja jest taka że w nocy bufor osiąga zadane 80°C , ale na zaworze mimo ustawionej temp 45° ( wiem że wydaje się mało ale grzejniki są przewymiarowane) temp osiąga 60 (a na powrocie mam tep porównywalna z żądaną ok 45) przez co bufor szybciej się rozładowuje. Zmniejszyłem minimalne otwarcie zaworu do 1% ( fabrycznie jest min 5%) ,ale obawiam się o pompe. Zawór z mieszaczem jest oninnen, sterownik Tech i1. Proszę o radę jak za pomocą tego sterownika ustawić zawór mieszający. Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 4 Stycznia #2 Opublikowano 4 Stycznia (edytowane) Możliwe, że kable od siłownika są wpięte w sterownik odwrotnie. Możliwe, że czujnik temperatury na wyjściu z mieszacza jest niewłaściwie zamontowany (nie dolega do rury lub jest na złej rurze). Ciężko coś powiedzieć, jak się tego nie "obmaca". Popełnij jakiś prosty schemat tego, jak zawór 3d jest zamontowany oraz gdzie są i jakie czujniki ze sterownika. Edytowane 4 Stycznia przez kreciq21 Cytuj