Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, podczas remontu padł pomysł na przeróbkę ogrzewania z tradycyjnych grzejników na podłogówkę. Instalacja ogrzewania podłogowego została wpięta w istniejące ogrzewanie z grzejnikami na innym piętrze. Wszystko działa jak należy tylko martwią mnie niskie przepływy na rozdzielaczu. Pętli 10 po okół 60/70 metrów, na rotametrach ok 1 na wszystkich pętlach. Sprawdzałem czy wzrośnie jak zakręcę część pętli i wzrasta. Zastanawiam się czy nie powinny być większe bo jak narazie nie było dużych mrozów a zawór mieszający ustawimy na 40 stopni i kocioł ma problem żeby utrzymać temperaturę w domu. Pompa już na 3 ostatnim biegu pracuje. Więcej z niej nie wycisnę. Mam pytanie czy tak niskie przepływy nie są spowodowane jakimś błędem od strony podłączenia rozdzielacza (foto)pompa 1,5m od rozdzielacza podłączone rurą PP 32.

Na kolejnym piętrze mam podobny problem kocioł immergas Zeus Victoria podłączony do rozdzielacza rurka miedź 22,odległość okol 2-3 metrów do rozdzielacza na 10 pętli około 70-80 metrów każda i przepływy 1,2 i nic więcej.

Proszę o jakieś podpowiedzi czy może da się to jakoś poprawić. 
Z góry dziękuję i pozdrawiam.

IMG_5315.jpeg

Opublikowano (edytowane)
34 minuty temu, Bob82 napisał(a):

Nie wiem jaki powinien być, wiem że jest za niski

Ciekawe skąd taka "wiedza"😄.

Szukaj ESBE VTA572 1" 20-55C i oczywiście zmień rury do rozdzielacza na stopień większe np PP40.

Jaki kocioł masz w tej instalacji?

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Wiedzy wielkiej nie posiadam , ale na zdrowy rozum skoro mam ustawione 40 stopni na na zaworze mieszającym i nie mogę osiągnąć 22 stopni w domu to chyba coś nie tak. Belka rozdzielacza na zasilaniu ciepła a powrót po całym dniu pracy podłogówki zimny. Więc wnioskuję że przepływ jest za mały i woda nie zdąży przepłynąć całej pętli i stygnie w połowie i wraca zimna. Chciałem zwiększyć przepływy ale się nie da, więc pytam mądrzejszych z większym doświadczeniem w temacie o rozwiązanie mojego problemu, i parę szczegółowych pytań o instalację i już mamy rozwiązanie co należy poprawić, dziękuję za pomoc. Postaram się w następnym tygodniu ogarnąć temat. Jeszcze pytanie odnośnie poddasza, w pierwszym poście pisałem że też przepływy mam kiepskie, tylko tam mam rozdzielacz podłączony bezpośrednio do pieca rurką miedzianą 22, odległość około 2m. Pętli 10 po 70-80m i przepływy po 1,1. Pytań za wczasu bo jeszcze tam remont trw więc nie wiem jak to będzie grzało, ale skoro na dole przypodobnych przepływach nie chciało grzać to pytam za wczasu może pożna coś poprawić dopóki prace trwają.Piec na górze to immergas zeus victrix superior. Dziękuję za trafne podpowiedzi.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.