Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Drew Met BIOTEC KOMFORT ED 18KW problem z porannym rozpalaniem


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam, 

 

Pacjentem jest :

BIOTEC KOMFORT ED 18KW 

Sterownik :

Tech ST 976

Objaw :

Piec ustawiony na regukatorze pokojowym w trybie PID

 

Od 6:00 do 23:00 tryb dzień  -> temp. 22,5

23:00 do 06:00 noc -> temp. 20,5

 

Piec nad ranem nie rozpala się, podaję pelet ale nie rozpalony. Żadnego komunikatu.

 

Rozpalam go w trybie ręcznymi i przez cały dzień chodzi bez problemu. Wypala pelet elegancko.

 

Parametry na kotle :

• Temperatura zadana 62 stopnie 

•Histereza kotła 7 stopni 

• Współczynnik mocy palnika 100%

•Czas przedmuchu 2 minuty 

•Czas zasypu wstępnego 2 minuty 

•Obroty wentylatora 50 %

•Maksymalny czas pracy grzałki 10 minut 

•Czas wypalania paliwa 3 minuta 

*zabezpieczenie wygaszania 10 minut 

*Bieg nadmuchu wygaszania 55 %

 

Tak jak wspominałem jak uruchomię ręcznie chodzi bez problemu przez cały dzień, wygasza się rozpala. Wypala wszystko. 

Piec ma niecały tydzień, czy możliwe że jakaś elektronika siadła?

 

Pozdrawiam i czekam na sugestie 🙂

 

Edytowane przez Lukaszwnw
Opublikowano

wygląda na to że grzałka nie grzeje, a co jest uszkodzone, to sam musisz znaleźć

Opublikowano

no tak.

zacznij od najprostszej rzeczy, ustaw regulator pokojowy na takie same temperatury w dzień i noc czyli 22.5st.C.

Nie wiem do czego Ci ten regulator pokojowy i obniżanie na noc aż o 2 stopnie.

U mnie żeby temperatura spadła o 2 stopnie to musi minąć 1-2 dni w zależności od temperatury na zewnątrz czyli 0-10st.C i jak mocno wiatr wieje.

Albo masz coś źle ustawione albo grzałka z jakiejś przyczyny nie działa.

 

Jak często w dzień się odpala? może masz ustawione podtrzymanie żaru i dlatego w dzień działa a na noc się wygasza całkowicie i dlatego rano nie odpala?

 

Opublikowano

Witam,

Dziękuję za sugestie.

 

W między czasie kombinowałem w ustawieniach instalatora i serwisu.

Zmieniłem czasy zasypu, przedmuchu, moc wentylatora. Dodatkowo czas podgrzania zasypu wstępnego i jeszce sporo innych parametrów rozpalania głównie z poziomu serwis.

Odpukać 2 dzień chodzi i rozpala się za każdym razem. Dziwi mnie jedynie że fabrycznie były ustawione tak beznadziejnie parametry rozpalania.

 

Teraz pozostaje kwestia efektywnego palenia - pewnie walka będzie trwała kolejne tygodnie 🙂

 

Póki co ustawiłem temperaturę dzień 22,.noc 21. 

 

Opublikowano

Aktualizacja : nad ranem się nie rozpalił. 

Wydluzam czas podawania wstępnego zasypu i zobaczymy. 

 

Edit:

 

Zauważyłem problem, w trybie ekonomicznym  (noc) kocioł nie podejmuje nawet próby rozpalenia się jak temperatura spadnie poniżej  50. Wchodzi w tryb czuwania i temperatura na kotle spada.

 

Ustawiam ciągła temperature w domu na 22 w trybie komfortowym i zobaczymy co przyniosą kolejne dni.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.