Witam

Nie znalazlem podobnego problemu na forum wiec stad moje pytanie. Gdzie szukac rozwiazania problemu?:

Piec PelPall 8kW z bocznym zasobnikiem od nowego chodzil idealnie 2 tygodnie. Dzis rano - Nieudane rozpalanie. Zablokowany slimak, nie kreci. Rozebralem, oczyscilem, zlozylem. Dziala. Zaciagnelem pellet. Przechodze do rozpalania - sterownik nie podaje dawki startowej. Komunikat rozpalanie, ale wszystko na pusto.

Dla sprawdzenia podrzucilem troche pelletu do palnika - rozpalil i pracowal normalnie, dorzucal w/g planu. Po przejsciu w czuwanie i ponowne rozpalanie znowu nie podaje dawki startowej. Ktos mial cos podobnego?

Opublikowano

A nie przy kręciłeś za mocno rury podajnika? 

Opublikowano
  • Autor
W dniu 28.10.2024 o 20:13, lenas1 napisał(a):

A nie przy kręciłeś za mocno rury podajnika? 

Ale jak go rozpale recznie to pali normalnie - dorzuca bez problemu. Przy dawce startowej stoi i nawet nie mrukni.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

A na sterowaniu ręcznym podajnik startuje? 

Opublikowano
  • Autor
15 minut temu, lenas1 napisał(a):

A na sterowaniu ręcznym podajnik startuje? 

Nie rozpalalem w sterowaniu recznym. Po prostu podrzucilem troche peletu do paleniska i wlaczylem piec. Podawania dawki startowej nie bylo ale piec pracowal normalnie.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

 To wyłącz z sieci na chwile i włącz. 

Na ster. ręcznym masz sprawdzić cz podajnik ruszy. 

Opublikowano
  • Autor
22 godziny temu, lenas1 napisał(a):

 To wyłącz z sieci na chwile i włącz. 

Na ster. ręcznym masz sprawdzić cz podajnik ruszy. 

Sprawdze rano, teraz jest rozgrzany.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Według instrukcji w sterowaniu ręcznym należy samemu podrzucić do paleniska dawkę startową. Więc test jest zbędny. Czy ten sterownik ma jakieś menu fabryczne nieopisane w instrukcji? Moze tam są jakieś ustawienia inicjacji dawki startowej po blokadzie podajnika? Jakieś zabezpieczenia przegrzania motoreduktora? 

Opublikowano

Sterowanie ręczne służy do testu podajnika, dmuchawy itd. czy są sprawne, a nie do rozpalania. Innych opcji które opisałeś nie ma. Naciskasz środkowy przycisk i powinien podać paliwo i rozpalić. Jak nie podaje paliwa w rozpalaniu to może coś być ze sterownikiem. Najlepiej przedzwoń do producenta. 

A jaki masz sterownik? 

Jak sterownik pellpal pid pellet to tak jak pisałem wyżej. 

Opublikowano
  • Autor

Opisze jeszcze raz - podajnik działa, w trybie ręcznym napełniłem podajnik, W czasie pracy pieca podajnik też działa prawidłowo - podaje 2 sec co 15 pauzy. Chodzi wszystko idealnie. Nie podaje tylko dawki startowej po wygaszeniu.

Sterownik Pellpal pid pellet.

Jutro zadzwonie do firmy od sterownika

Opublikowano

No to musisz dzwonić. Pewnie na gwarancji jest. 

Opublikowano

Tryb awaryjny powinien być wyłączony. Może przez przypadek włączył. 

Opublikowano
  • Autor

Dzwoniłem do producenta, odesłał mnie do serwisu kotłów. Tam nie odbierali. Ale .... piec postał dobe odłączony od sieci, z wypiętymi wtyczkami i o dziwo dziś po południu zaskoczył z rozpalaniem. Na razie wszystko działa.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.