Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć.

Od kilku godzin szukam jaki sterownik wybrać i już zaczynam się motać.

Czy lepiej kupić osobno sterownik i osobno termostat pokojowy?

W wątkach przeważnie podawane są tylko sterowniki. Jakie w końcu pasują do mojego kotła?? Na co patrzeć przy wyborze? Z tego co wyczytałem to histereza co 0,2-0,5. Dobrze by było harmonogram z dokładnością do pół godziny. Własne zasilanie.

No i termostat pokojowy. Chciałbym coś z podglądem na smartfona, ale nie za miliony monet. A jak się tak nie da to zwykły dwustanowy. Czy każdy bezprzewodowy termostat pasuje do sterownika innej marki?

Grzeje dopiero pierwszy sezon na gazie. Kocioł tylko do CO. I nie wiem co wybrać żeby pasowało do Termeta.

Dom w starym budownictwie. Jakieś 180m2 pow. użytkowej. Ocieplony z dachem, ale szału ni ma. Stara instalacja dużo wody.

 

Opublikowano

Potrzebujesz czujnik temp zewnętrznej - ale to chyba masz i czujnik/ sterownik temp pokojowej - nie ważne czy bezprzewodowy czy przewodowy który wyłącza lub załącza kocioł wg zapotrzebowania na ciepło.

Te sterowniki/ czujniki są wszystkie dwu stanowe.- albo kocioł grzeje, albo nie grzeje.

Dla starej inst histereza 0,5 to optimum.

W kotle jest listwa zaciskowa, na niej jest zwora, którą wyciągasz i wpinasz zestyki ze sterownika ( czujnika) pokojowego.

Możesz spróbować sterownik OpenTerm dedykowany pod ten kocioł, ale on raczej nie będzie bezprzewodowy

  • Przydało się 1
Opublikowano

Sambor czyli każdy sterownik nawet te najdroższe zestawy działają po tych stykach? Bo czytałem gdzieś, że te droższe zestawy mogą sterować modulacją kotła i są bardziej precyzyjne. No ale jak to ma być realizowane po zworce? A sterownie temp. kotła?

 

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, termeet napisał(a):

Sambor czyli każdy sterownik nawet te najdroższe zestawy działają po tych stykach? ,,,,

,,,, No ale jak to ma być realizowane po zworce? ,,,,


Faktycznie w Twoim kotle gazowym do tych droższych sterowników, są na listwie zaciskowej wyznaczone dwa specjalne zaciski, oznaczone jako "OT".
Jest to złącze, którym kocioł gazowy komunikuje się z sterownikiem protokółem OpenTherm.  

Protokół OpenTherm jest ustandaryzowanym protokołem komunikacji używanym w systemach centralnego ogrzewania. Służy do klasycznej, dwustronnej komunikacji cyfrowej pomiędzy kotłem a zaawansowanym regulatorem termostatycznym.

Edytowane przez Andrzej_M_
  • Przydało się 1
Opublikowano

Ze sterownikiem OT - ostrożnie, niby można podłączyć różne sterowniki, ale prawidłowo działają tylko te , które są na stronie firmy Termet.

Poniżej listwa el z kotła  Termet , zaciski są opisane na rysunku, na górze rys z prawej strony jest ten zacisk RT/OT o którym pisałem.

image.jpeg.22e2e49e20f4cb9e9e16c34a72b1b3e3.jpeg

 

  • Przydało się 1
Opublikowano

No to średnio. Bo już zacząłem szukać coś byle z OT. A tu pod górkę Termet robi. Tym bardziej że rzadko jest w specyfikacji podany typ OT 11011. Możesz mi polecić coś na OT. Bez Wi Fi.

Opublikowano

To ja mam jeszcze taki pomysł. Żeby kupić coś na OT i jeżeli nie będzie w pełni kompatybilne to zostawić jako zwykły on/off. Ale to też trzeba szukać taki zestaw żeby miał taką możliwość.

Opublikowano
W dniu 5.11.2024 o 21:38, termeet napisał(a):

Stara instalacja dużo wody.

W takich instalacjach najlepiej sprawdza się sterowanie samą pogodówką. Najlepiej żeby kocioł pracował 24/7 na stałej niskiej temperaturze. Każde wyłączenie, włączenie lub zmiana temperatury kotła to potrzeba ponownego rozgrzania wody w instalacji, a to jest niezbyt ekonomiczne.

Jeżeli już musisz mieć sterownik, to modulujący "mocą" kotła (OT), ewentualnie sterownik PWM (TPI). Sterownik PWM włącza i wyłącza kocioł cyklicznie (przeważnie 6 razy na godzine), tak żeby modulować temperaturą wody bez jej zbytniego wychładzania lub przegrzewania. 

Opublikowano

Ja w swoim termecie chciałem mieć założony sterownik z OT, założyłem salusa Rt-520RF ale niestety kocioł gryzł sie z steronikiem, przełączyłem na sterowanie on/off. Z tego co wiem to sterownik elektrobock BT52 wsółpracuje po OT z termetem.

  • Przydało się 1
Opublikowano

To dla kogo są te sterowniki OT? Jak reszta producentów do tego podchodzi? Bo to niby ma być zgodne, ale nie musi. Gdybym wcześniej wiedział że będą takie cyrki to bym rozważał inne marki.  

"W takich instalacjach najlepiej sprawdza się sterowanie samą pogodówką. Najlepiej żeby kocioł pracował 24/7 na stałej niskiej temperaturze"

Taaa. Teraz jak leci na 38st. w domu 21,5 to bierze 0.5m3/h. A mrozów jeszcze nie ma.

Te szukanie dwustanowych sterowników to porażka jest. Bo albo histereza za wysoka, albo termometr niedokładny, albo ma wskazania co pół stopnia.

Takie coś znalazłem Tech ST-293 v3. Specyfikacja nawet spoko. Poszukam jeszcze coś o tym elektrobock BT52.

A ta ta pogodówka sama to pewnie tylko na oryginalnym sterowniku Termeta czy można to jakoś obejść?

Opublikowano

Przez jaki sterownik??!

W kotle masz miejsce na ten czujnik!

Patrz post #5 rysunek, po prawej stronie - czujnik jest opisany ASF !

Od razu uprzedzam, że musi być oryginalny, w obudowie wodoodpornej

Opublikowano
10 godzin temu, termeet napisał(a):

To dla kogo są te sterowniki OT? Jak reszta producentów do tego podchodzi? Bo to niby ma być zgodne, ale nie musi. Gdybym wcześniej wiedział że będą takie cyrki to bym rozważał inne marki.  

"W takich instalacjach najlepiej sprawdza się sterowanie samą pogodówką. Najlepiej żeby kocioł pracował 24/7 na stałej niskiej temperaturze"

Taaa. Teraz jak leci na 38st. w domu 21,5 to bierze 0.5m3/h. A mrozów jeszcze nie ma.

Te szukanie dwustanowych sterowników to porażka jest. Bo albo histereza za wysoka, albo termometr niedokładny, albo ma wskazania co pół stopnia.

Takie coś znalazłem Tech ST-293 v3. Specyfikacja nawet spoko. Poszukam jeszcze coś o tym elektrobock BT52.

A ta ta pogodówka sama to pewnie tylko na oryginalnym sterowniku Termeta czy można to jakoś obejść?

W salusie który podałem masz do wyboru histereze 0.2 lub 0.5 a temp wskazywana może byc co 0.1.

#sambor w nowych termetach nie ma już opisu ASF ale nr styków dalej takie same tzn 3 i 4. Ps wczoraj robiłem test z czujnikiem od timela(bo taki mam na ścianie) termet go nie widzi, a był plan żeby dwa piece na jednym czujniku zrobić :/.

Opublikowano

@termeet pchasz się w gips... 😉 @sambor dobrze Ci radzi. Ja go nie słuchałem 2 lata temu i się teraz męczę... Mam tech i2plusOT, dwa zawory mieszające plus 2 sterowniki dedykowane RS. Ustawić to to jest jakaś kosmiczna inżynieria, bo albo taktuje, albo nie kondensuje. itd. Dziś zrobiłbym jak pisze sambor. Czujnik zewnętrzny wpięty bezpośrednio do pieca i sterowanie pogodówką. Resztę doprecyzujesz rotametrami na sekcajch. Tanio, prosto i skutecznie.

Opublikowano
19 godzin temu, sambor napisał(a):

Przez jaki sterownik??!

W kotle masz miejsce na ten czujnik!

Patrz post #5 rysunek, po prawej stronie - czujnik jest opisany ASF !

Od razu uprzedzam, że musi być oryginalny, w obudowie wodoodpornej

Czyli taki czujnik za stówę wystarczy?

https://allegro.pl/oferta/termet-czujnik-temperatury-zewnetrznej-tpeb1-14098219962

Żeby jeszcze w opisie gdzies pisało że to się podpina tyko pod kocioł, a nie do sterownika. Ja już zamówiłem dwustanowy od Techa, ale na tę stówkę to mnie jeszcze stać wydać. I chyba tak zrobię. Pytanie tylko, czy ten czujnik pasuje do każdego(mojego golda) Termeta, czy znowu coś namotali i trzeba patrzeć po nr?

Opublikowano

Jednak zmiana planów. Wstrzymam się z tą czujką pogodową gdyż pogadałem z chatem GPT i rozjaśnił mi sytuację. Ja na tę chwilę wolę spróbować takiego systemu włącz-wyłącz ponieważ mam wtedy kontrolę nad temp. w domu. A dom jest pusty 5 dni w tygodniu przez 9h (praca). W nocy też nie muszę mieć 21,5st. a pogodówka mi tego nie da. Zobaczę czy w ogóle zużycie gazu spadnie teraz. Ale nie skreślam tej pogodówki. Napiszę po kilku dniach jak to się u mnie sprawdza.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Dobra. Mogę już coś powiedzieć o sterowniku. Spalanie spadło do 8m3 na dobę z 11. Fajnie to działa, nawet na tym prostym on/off z Techa. Oczywiście dużo zależy od pogody. Im więcej słońca tym mniejsze zużycie.

ALE przez przypadek dowiedziałem się że takie coś:

Bezprzewodowy termostat Elektrobock z OpenTherm BT52.

Działa z Termetem Gold II. Kosztuje jakieś 600zł bez WiFi tylko radiowy. Z netem 900zł. Szkoda że już zakupiłem byłem dwustanowy.

Edytowane przez termeet
Opublikowano
W dniu 8.11.2024 o 20:20, termeet napisał(a):

a pogodówka mi tego nie da

To są 2 niezależne układy regulacji, ten czujnik zewnętrzny kroci nie kosztuje a spalanie jeszcze spadnie.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 19.11.2024 o 17:10, sambor napisał(a):

To są 2 niezależne układy regulacji, ten czujnik zewnętrzny kroci nie kosztuje a spalanie jeszcze spadnie.

Nie wykluczam że zastosuję. Ale jakoś trudno mi uwierzyć żeby zużycie gazu jeszcze bardziej spadło.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Od siebie mogę dodać m, że Salus Quantum WQ610RF czyli bezprzewodowy działa bardzo dobrze z Goldem poprzez OT.

Edytowane przez lukiP
  • Przydało się 1
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

A ja od siebie dodam, że Elektrobock PT52 działa bardzo fajnie z moim Gold Plus II.

Producent ma też wersję bezprzewodową BT52, a także wersję sterowaną przez apkę WiFi BT52:

 

https://www.elektrobock.cz/pl/bezprzewodowy-termostat-opentherm-z-modulem-wifi/p1794

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie