De Dietrich INIDENS 20/24 MI + ogrzewanie podłogowe. Pogodówka?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

w pierwszej kolejności opiszę instalację:

parter ogrzewanie tylko podłogowe 5 pętli na rozdzielaczu 

piętro ogrzewanie podłogowe 4 pętle + drabinka w łazience 

na każdym poziomie osobny rozdzielacz który wygląda w ten sposób

image.jpeg.af736c985879a57a390dfc5b5b1f188f.jpeg

Temperatura zasilania sterowana jest zaworem mieszającym pod pompą obiegową, Salus po prawej stronie ustawiony jest w tryb chłodzenia i załącza pompę obiegową po osiągnięciu na zasilaniu ustawionej nim temperatury (tak to wymyślił instalator dewelopera).

Zastanawiam się nad dokupieniem pogodówki (miałby być umiejscowiona na północno-zachodniej ścianie, wysokość około 2m)  do kotła gazowego (AF60) jednakże czytając instrukcję od kotła wynika z tego że oprócz czujnika zewnętrznego musi być również termostat pokojowy

image.png.f3aab05d95689e1f6e136f6ac5d8a52d.png

Faktycznie kocioł nie może obsłużyć krzywej grzewczej bez termostatu pokojowego? Ze względu na to że jest piętro wydaje mi się trochę bezsensu montować do pieca regulator pokojowy z opentherm. 

Dodatkowo rozważam jeszcze zainstalowanie w miejsce Salusa takich termostatów pokojowych https://engocontrols.com/produkt/e901-rf/ które sterowałby załączeniem pompy obiegowej w danym rozdzielaczu.

Doradźcie proszę jak to ugryźć?

 

Edytowane przez amnesia

Opublikowano
  • Autor

Nikt nie jest w stanie nic doradzić? :(

Opublikowano

Ja to widzę poważny duży błąd instalacyjny mając zamontowany nowoczesny kocioł kondensacyjny którego pompa obiegowa ma przepływ 1,2m3/h. Nie potrzebnie zamontowane te układy pompowe z zaworem mieszającym termostatycznym. Drugi błąd to za prawdopodobnie za mała średnica rur dochodzących do zaworu mieszającego ze zdjęć wychodzi, że chyba 20mm a minimum powinny być 25-28mm. Mając taki układ że ręczną regulacją temperatury wody grzewczej nic Ci nie da montaż pogodówki. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.