Gość sarzyk Opublikowano 3 Lutego 2008 #1 Opublikowano 3 Lutego 2008 Witam mam podłączony grzejnik 600x1800 firmy Idmar w standardowy sposób tzn. zasilanie i powrót z tej samej strony i zauwazyłem ze zasilanie jest bardzo gorace a powrót ledwo letni. W układzie na tym samym pietrze mam tez grzejniki żeliwne i tam jest ok temp poworu jest chłodniejsza od zasilania ale nie ma sytuacji ze prawie zimne. Może lepiej było by podłaczyc te grzejniki w ten sposób ze zasilanie po jednej stronie a powrót po przeciwnej?? Z gory wielkie dzieki za jakakolwiek pomoc Pozdrawiam Cytuj
yozik Opublikowano 3 Lutego 2008 #2 Opublikowano 3 Lutego 2008 Witam. Jeżeli występuje taka sytuacja to znaczy że masz za mały przepływ na tym grzejniku. Trzeba przeprowadzic regulację całego układu i przydławic resztę grzejników. Grzejnik takich wymiarów ma dużą moc ( 1500 do 2500w ) i przy zbyt małym przepływie odda całe ciepło do otoczenia i powrót będzie zimny. Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 3 Lutego 2008 #3 Opublikowano 3 Lutego 2008 Czy pokryzowac tylko grzejniki na tym pionie gdzie sa te duze grzejniki czy cały układ?? P.S na grzeniku pisze ze ma moc 4.353W B) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.