Piec Kondensacyjny


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, potrzebuje pomocy w następującej sprawie. W lipcu zakupiłam dwufunkcyjny piec kondensacyjny Beretta. Przez jakiś czas wszystko było ok, dopóki nie zrobiło się zimno. W listopadzie odkryłam, że przewód kominowy, do którego podłączono piec jest cały mokry. Problem polega na tym, że ta sciana gdzie jest komin, jest bokiem mojej garderoby, w sypialni. Woda skraplała się w garderobie i efektu mozecie się domyślać.

Fachowiec, który montował piec zaczął snuć ciekawe wnioski - a to w przewodzie kominowym nie ma wkładu antykwsasowego (jest), a to wkład się rozszczelnił (przy poprzednim konwencjonalnym piecu nie było żadnych problemów), komin jest nieszczelny itp.

Po dzikiej awanturze sprawdził przewód odprowadzający wodę do kanalizacji i stwierdził, że był zatkany....

Po tygodniu nie było żadnych zmian, ściana była mokra, a garderoba zaczęła mieć aromat kałuży. "Fachowiec przybył z kolegą i postanowili wyprowadzić spaliny przez okno piwnicy, gdyż stwierdzili, iz spaliny z pieca kondensacyjnego mają niższą temp niż z pieca konwencjonalnego i te spaliny skarplaja się w zimnym kominie. Tak więc wyprowadzili przewód przez okno w piwnicy i efekt jest taki, że okno "dymi" mi parą wodną, która osiada na ścianie domu i zabytkowych schodach (dom jest zabytkiem). Następnego dnia rura zaczęłą "pluć" wodą i piec przestał pracować. Po kolejnej awanturze "fachowcy" stwierdzili, że muszą wbudować w komin osobną ocynkowaną rurę, tak aby nic się nie skaraplało. Oczywiście koszty tej inwestycji miałam pokryć w całości. Nie wyraziłam na to zgody i stanęliśmy w punkcie wyjścia.

Moje pytanie do wszystkich, którzy mają jakąś wiedze na ten temat: czy to możliwe, aby piec emitował takie ilości pary wodnej, czy ta woda nie powinna być odprowadzana do kanalizacji? Z rury w oknie piwnicy bez przerwy leje się woda, a piec bez przerwy wyłącza sie i wymaga resetowania. Czy to możliwe, ze coś jest nie tak z moim kominem, pomimo tego, że nigdy nie miałam żadnych problemów z poprzednim piecem. +kominem. Efekt jest taki, że wydałam ponad 10 tys. zł i końca nie widać.

Proszę o pomoc i z góry dziękuję

Opublikowano

Z tego co mi wiadomo, to kociol kondensacyjny wymaga podwujnej rury (jedna w drugiej). Pierscieniem zaciaga powietrze niezbedne do spalania, a srodkowa wypuszcza spaliny (w zasadzie pare). Moze fachowcy nie zamontowali rurki do odprowadzania kondensatu? Albo cos sie zatkało?

Opublikowano

Wygląda na to, ze brakuje w ogóle wkładu kominowego, ale nie z ocynku tylko z nierdzewki. Trochę mało wiadomości co do rozwiązań. jakiś szkic by się przydał jak to jest zamontowane jak idzie przewód spalinowy skąd pobierane jet powietrze. czy montażyści posiadali wiedzę i uprawnienia producenta do montażu kotła. Z opisu wynika, że widzy za bardzo nie mieli a nawet jakby nie wiedzieli jaki kocioł montują.

Opublikowano

W kotłach Beretta są dwie opcje podłączenia systemu powietrzno-spalinowego, koncentryczny czyli rura w rurze 100/60 lub rozdzielny pobór powietrza od systemu spalinowego (dwie rury). System koncentryczny ma wadę w postaci poważnych ograniczeń co do wysokości komina. Nie piszesz jakie rozwiązanie zastosowano u Ciebie. Jeżeli miałeś już w budynku kocioł gazowy to komin powinien być z wkładem kwasoodpornym (to jednak możesz stwierdzić tylko ty). Jeżeli komin jest z wkładem a wykralpa się na scianach komina kondensat to oznacza że wkład jest wadliwie zamontowany lub dziurawy i trzeba wyciągnąć z komina stary wkład i poprawnie zamontować nowy. Ważne jest zachowanie wymaganych średnic przewodów i wysokości komina (dane te znajdziesz w instrukcji obsługi kotła). Wkład kwasoodporny powinien zaczynać się od odskraplacza odprowadzającego kondensat z komina , o czym niektórzy niestety zapominają.

Wpisz w wyszukiwarkę hasło "wkłady kwasoodporne" a dowiesz się więcej łącznie z cenami. Nie daj się skusić na inny wkład niż kwasoodporny (żadne rury ocynkowane!!!) bo problem wróci maksymalnie po roku.

Opublikowano
Witam, potrzebuje pomocy w następującej sprawie. W lipcu zakupiłam dwufunkcyjny piec kondensacyjny Beretta. Przez jakiś czas wszystko było ok, dopóki nie zrobiło się zimno. W listopadzie odkryłam, że przewód kominowy, do którego podłączono piec jest cały mokry. Problem polega na tym, że ta sciana gdzie jest komin, jest bokiem mojej garderoby, w sypialni. Woda skraplała się w garderobie i efektu mozecie się domyślać.

Fachowiec, który montował piec zaczął snuć ciekawe wnioski - a to w przewodzie kominowym nie ma wkładu antykwsasowego (jest), a to wkład się rozszczelnił (przy poprzednim konwencjonalnym piecu nie było żadnych problemów), komin jest nieszczelny itp.

Po dzikiej awanturze sprawdził przewód odprowadzający wodę do kanalizacji i stwierdził, że był zatkany....

Po tygodniu nie było żadnych zmian, ściana była mokra, a garderoba zaczęła mieć aromat kałuży. "Fachowiec przybył z kolegą i postanowili wyprowadzić spaliny przez okno piwnicy, gdyż stwierdzili, iz spaliny z pieca kondensacyjnego mają niższą temp niż z pieca konwencjonalnego i te spaliny skarplaja się w zimnym kominie. Tak więc wyprowadzili przewód przez okno w piwnicy i efekt jest taki, że okno "dymi" mi parą wodną, która osiada na ścianie domu i zabytkowych schodach (dom jest zabytkiem). Następnego dnia rura zaczęłą "pluć" wodą i piec przestał pracować. Po kolejnej awanturze "fachowcy" stwierdzili, że muszą wbudować w komin osobną ocynkowaną rurę, tak aby nic się nie skaraplało. Oczywiście koszty tej inwestycji miałam pokryć w całości. Nie wyraziłam na to zgody i stanęliśmy w punkcie wyjścia.

Moje pytanie do wszystkich, którzy mają jakąś wiedze na ten temat: czy to możliwe, aby piec emitował takie ilości pary wodnej, czy ta woda nie powinna być odprowadzana do kanalizacji? Z rury w oknie piwnicy bez przerwy leje się woda, a piec bez przerwy wyłącza sie i wymaga resetowania. Czy to możliwe, ze coś jest nie tak z moim kominem, pomimo tego, że nigdy nie miałam żadnych problemów z poprzednim piecem. +kominem. Efekt jest taki, że wydałam ponad 10 tys. zł i końca nie widać.

Proszę o pomoc i z góry dziękuję

 

Witam kolego czytając twój problem stwierdzam że fachowcy nie mają zielonego pojęcia o piecu kondensacyjnym i jego działaniu .piec kondensacyjny musi mieć szczelny komin wylotowy,czyli komin z rury kwasoodpornej złożony szczelnie na uszczelkach natomiast dolot powietrza może być szacht kominowy .Jeżeli komin jest wyszy niż 3 m powinna być to rura nie fi 60 lecz zredukowana na fi 80 ,czszelnie złożony komin gwarantuje poprawną prace kotła.

Piece kondensacyjne produkują bardzo dużo kondansu odzysk z pary ta para która wylatuje skrapla się i w postaci

wody wpływa do kotła przez wymiennik da syfonu kotła syfon ,powinien być podłączony do kanalizacji.

wniosek z tego taki nieszczelny komin nie ma prawa być plam na kominie, można to sprawdzić analizatorem spalin czy kocioł nie zasysa własnych spalin

jeżeli zasysa będzie się wyłączał . A propo wylotu spalin na zewnątrz spadek rury powinien być w stronę pieca Zrób foto piecyka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.