tomek77 Opublikowano 12 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam, proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji CO i CWU - kociol z podajnikiem na eko-groszek ustawiony jest w dobudowanym do hali h=6m niskim (2,5 m) pomieszczeniu. Obok kotła (w odl. 3m) mam miejsce na powieszenie zbiornika CWU. W tej samej "dobudówce" znajduje się pomieszczenie szatni z jednym grzejnikiem. Moim zamierzeniem jest wyprowadzenie 'traktu' grzewczego, który zasili dwie nagrzewnice powietrza oraz 3 grzejniki umieszczone w pomieszczeniach biurowych. Trakt może przechodzić pod kalenicą na wysokości ok. 4-5 m - powyzej pomieszczenia w ktorym jest kociol. 1. Czy mozna za zaworem 4D i pompa CO wyprowadzic naczynie zbiorcze, czy trzeba prowadzic osobny rurociag ? 2. Czy z naczynia zbiorczego może zostac wykonany powrot do instalacji czy moze az do pieca ? = naczynie zbiorcze jest wyprowadzone do ogrzewanej hali, ponad traktem, ok. 20 m od pieca = 3. Czy jest sensowne zainstalowanie zbiornika CWU zasilanego grawitacyjnie i jednego grzejnika w pomieszceniu obok - bez pomp ? 4. sterownik kotla ST-37 ma mozliwosc sterowania pompa CWU, ale czy jest sens go podlaczać, jesli zasobnik jest nad kotlem, ok. 3 m od niego ? A moze lepiej wykonac osobne zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych a osobne biur i jeszce osobno wyprowadzenie do naczynia ? Proszę o opinie Tomek instalacja_CO.pdf Cytuj
Marek Opublikowano 12 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2010 namaluj wersje z dwoma pompami jedna na nagrzwnice druga na grzejniki i bojler bo teraz to beda same problema Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Naczynie osobno grzejniki osobno z zaworem mieszającym, nagrzewnice osobno, bezpośrednio z kotła , powinny posiadać swoja automatykę regulacyjną, jeśli są to nagrzewnice z poborem powietrza z zewnątrz to instalacja musi być zalana płynem niezamarzającym (mieszanina glikolu i wody) Cytuj
tomek77 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor #4 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Schemat poprawiłem; pozostają pytania: - czy moge wstawic zawor zamykajacy obieg co nagrzewnic (pracuja tylko na powietrzu wewnetrznym) - jesli tak - jaką pompe zastosowac - po zamknieciu obiegu nagrzewnic zmniejsza sie zapotrzebowanie na wydatek pompy ? - czy zasobnik CWU moze byc zasilany grawitacyjnie ok 3 metry w kierunku prawo-góra od pieca ? (w sterowniku ST-37 jest mozliwosc sterowania pompą CWU) - czy z naczynia musi być podlaczony powrot do pieca ? Z góry dziękuję Tomek instalacja_CO_v2.pdf Cytuj
Marek Opublikowano 17 Stycznia 2010 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Schemat poprawiłem; raczej przemalowałes to samo inaczej nie wzgledniając uwag jw. Cytuj
tomek77 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor #6 Opublikowano 17 Stycznia 2010 OK, ale sterownik jaki mam Tech ST-37 ma wyjscie jedynie na pompe CO i pompe CWU (np. z priorytetem CWU); Ty proponujesz dwie osobne pompy CO, ale co jak to się miałoby Twoim zdaniem do sterownika kotła ? Cytuj
Marek Opublikowano 17 Stycznia 2010 #7 Opublikowano 17 Stycznia 2010 w instrukcji jest napisane pompa w liczbie pojedynczej co nie oznacza ze nie mozna podłaczyc 2lub 3 pomp równolegle do tego wyjscia byle by nie przekroczyc obciazenia styku pka sterownik pieca załacza pompe po osiagnieciu przez kocioł min ustawionej temp i pompa pracuje non stop az kocioł nie wygasnie , jak zajdzie porzeba wyłaczyc któras pompe to wył w szereg i gotowe na wyj pompy cwu tez mozna dac pompe czujnik w temp otoczenia lub rezystor stały i tez bedzie robic tak samo , tutaj nie ma zadnego problema i ograniczenia Cytuj
tomek77 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Autor #8 Opublikowano 18 Stycznia 2010 w instrukcji jest napisane ... Dziękuję za odpowiedź. Czyli coś jak w załączniku ? Tylko jakie pompy (są o automatycznej prędkości=stałym wydatku ?) i czy CWU może być grawitacyjna, czy nie ? instalacja_CO_v3.pdf Cytuj
tomek77 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Autor #9 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Naczynie osobno... Dziękuję za odpowiedź - Czyli tak jak opisał Marek ? Proszę o odpowiedź co do pomp CO i grawitacyjnej CWU. Cytuj
Marek Opublikowano 19 Stycznia 2010 #10 Opublikowano 19 Stycznia 2010 zastanów sie czy zawor 4-d jest tutaj potrzebny bo uparcie go malujesz (błedne połaczenie powrotu z nagrzewnic do zaworu ) do wymiennika nagrzewnic pojdzie goraca woda i przepłynie oddajac czesc ciepła jak bardzo bedzie schłodzona zalezy od szybkosci obiegu i wielkosci nagrzwnicy czy wentylator zdoła odprowadzic ciepło , wiec temp powrotu moze byc wysoka lub niska nalezy tak dobrac przepływy i moc kotła aby powrót nie schładzł sie duzo prosta zaleznosc , przy duzej róznicy temp wymiana zachodzi szybciej na grzejniki wystarczy zawór 3-d albo termostaty bojler jesli bedzie podłaczony na jednym króccu przy pracy pomp i odl 3 m od kotła grawitacyjnie nie zagrzeje pompy na grzejniki najmniejsza np UPS 25-40 ALBO ALPHA2 a druga UPS 32-60 , 70 lub 80 jak bedzie wiedział jakie i ile nagrzewnic zamontujesz Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.