Opublikowano

Witam,

 

proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji CO i CWU - kociol z podajnikiem na eko-groszek ustawiony jest w dobudowanym do hali h=6m niskim (2,5 m) pomieszczeniu. Obok kotła (w odl. 3m) mam miejsce na powieszenie zbiornika CWU. W tej samej "dobudówce" znajduje się pomieszczenie szatni z jednym grzejnikiem.

 

Moim zamierzeniem jest wyprowadzenie 'traktu' grzewczego, który zasili dwie nagrzewnice powietrza oraz 3 grzejniki umieszczone w pomieszczeniach biurowych. Trakt może przechodzić pod kalenicą na wysokości ok. 4-5 m - powyzej pomieszczenia w ktorym jest kociol.

 

1. Czy mozna za zaworem 4D i pompa CO wyprowadzic naczynie zbiorcze, czy trzeba prowadzic osobny rurociag ?

2. Czy z naczynia zbiorczego może zostac wykonany powrot do instalacji czy moze az do pieca ?

= naczynie zbiorcze jest wyprowadzone do ogrzewanej hali, ponad traktem, ok. 20 m od pieca =

3. Czy jest sensowne zainstalowanie zbiornika CWU zasilanego grawitacyjnie i jednego grzejnika w pomieszceniu obok - bez pomp ?

4. sterownik kotla ST-37 ma mozliwosc sterowania pompa CWU, ale czy jest sens go podlaczać, jesli zasobnik jest nad kotlem, ok. 3 m od niego ?

 

A moze lepiej wykonac osobne zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych a osobne biur i jeszce osobno wyprowadzenie do naczynia ?

 

Proszę o opinie

 

Tomek

instalacja_CO.pdf

Opublikowano

namaluj wersje z dwoma pompami jedna na nagrzwnice druga na grzejniki i bojler

bo teraz to beda same problema

Opublikowano

Naczynie osobno

grzejniki osobno z zaworem mieszającym,

nagrzewnice osobno, bezpośrednio z kotła , powinny posiadać swoja automatykę regulacyjną, jeśli są to nagrzewnice z poborem powietrza z zewnątrz to instalacja musi być zalana płynem niezamarzającym (mieszanina glikolu i wody)

Opublikowano
  • Autor

Schemat poprawiłem; pozostają pytania:

 

- czy moge wstawic zawor zamykajacy obieg co nagrzewnic (pracuja tylko na powietrzu wewnetrznym)

- jesli tak - jaką pompe zastosowac - po zamknieciu obiegu nagrzewnic zmniejsza sie zapotrzebowanie na wydatek pompy ?

- czy zasobnik CWU moze byc zasilany grawitacyjnie ok 3 metry w kierunku prawo-góra od pieca ? (w sterowniku ST-37 jest mozliwosc sterowania pompą CWU)

- czy z naczynia musi być podlaczony powrot do pieca ?

 

Z góry dziękuję

 

Tomek

instalacja_CO_v2.pdf

Opublikowano
Schemat poprawiłem;

raczej przemalowałes to samo inaczej

nie wzgledniając uwag jw.

Opublikowano
  • Autor

OK, ale sterownik jaki mam Tech ST-37 ma wyjscie jedynie na pompe CO i pompe CWU (np. z priorytetem CWU); Ty proponujesz dwie osobne pompy CO, ale co jak to się miałoby Twoim zdaniem do sterownika kotła ?

Opublikowano

w instrukcji jest napisane pompa w liczbie pojedynczej co nie oznacza ze nie mozna podłaczyc 2lub 3 pomp równolegle do tego wyjscia byle by nie przekroczyc obciazenia styku pka

sterownik pieca załacza pompe po osiagnieciu przez kocioł min ustawionej temp i pompa pracuje non stop az kocioł nie wygasnie , jak zajdzie porzeba wyłaczyc któras pompe to wył w szereg i gotowe

na wyj pompy cwu tez mozna dac pompe czujnik w temp otoczenia lub rezystor stały i tez bedzie robic tak samo , tutaj nie ma zadnego problema i ograniczenia

Opublikowano
  • Autor
w instrukcji jest napisane ...

Dziękuję za odpowiedź.

 

Czyli coś jak w załączniku ?

 

Tylko jakie pompy (są o automatycznej prędkości=stałym wydatku ?) i czy CWU może być grawitacyjna, czy nie ?

instalacja_CO_v3.pdf

Opublikowano
  • Autor
Naczynie osobno...

 

Dziękuję za odpowiedź -

Czyli tak jak opisał Marek ?

 

Proszę o odpowiedź co do pomp CO i grawitacyjnej CWU.

Opublikowano

zastanów sie czy zawor 4-d jest tutaj potrzebny bo uparcie go malujesz

(błedne połaczenie powrotu z nagrzewnic do zaworu )

do wymiennika nagrzewnic pojdzie goraca woda i przepłynie oddajac czesc ciepła

jak bardzo bedzie schłodzona zalezy od szybkosci obiegu i wielkosci nagrzwnicy czy wentylator zdoła odprowadzic ciepło , wiec temp powrotu moze byc wysoka lub niska

nalezy tak dobrac przepływy i moc kotła aby powrót nie schładzł sie duzo

prosta zaleznosc , przy duzej róznicy temp wymiana zachodzi szybciej

na grzejniki wystarczy zawór 3-d albo termostaty

bojler jesli bedzie podłaczony na jednym króccu przy pracy pomp i odl 3 m od kotła grawitacyjnie nie zagrzeje

pompy na grzejniki najmniejsza np UPS 25-40 ALBO ALPHA2 a druga UPS 32-60 , 70 lub 80

jak bedzie wiedział jakie i ile nagrzewnic zamontujesz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.