Ogrzewanie Hali


gmow

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich

Właśnie jestem w takcie stawiania hali o wym. 12.5x24 m I wys.z lewej 3.8 a z prawej 3.2 wewnątrz .Okna plastikowe o łącznej powierzchni +- 40mkw oraz bramą 3x3m wyp.4cm poliuretan,dach blacha z wypełnieniem styropianowym 10 cm ,ściany pustak żużlowy ocieplony 12 cm styropianem ,posadzka jeszcze nie ma ale chyba bez ocieplenia.Wydzielę ok 40m kw na socjalne I sanitariaty reszta to część produkcyjna ok 250 m .myślę powoli jak to ogrzać?Pewną hurtownia zaproponowała mi piec kondensacyjny 100kw ,w socjalu grzejniki 60x60 k22 803w,na hali 2x nagrzewnice wodne GejzerII.Przeglądając to forum , porównując powierzchnię Hal tu opisanych zastanawiam się czy piec I nagrzewnice nie są zbyt przewymiarowane i czy piec kondensacyjny to właściwy wybór ze względu na parametry grzewcze nagrzewnic wodnych zasilanie90 I powrót 60.Kondensat to 60/45

Pomórzcie w podjęciu decyzji,czekam na wasze opinię...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam , jeśli miałbym doradzić to kup lepiej do 75 kW kondensat , nie będziesz musiał mieć na głowie UDT. 75 kW zupełnie wystarczy , do tego wystarczyła by jedna dmuchawa na hali ,ale lepiej zamontować dwie mniejszej mocy , u nas na hali 800 m/2 mamy 2 dużej mocy i nie ma problemu wszystko chodzi na ok 55 st tem ,na hali 20 st . pracownicy zadowoleni . ( trzeba wziąść też pod uwagę co na tej hali będzie robione czy będą jakieś maszyny co wytwarzają jakieś zbędne ciepło które można wykorzystać , czy też magazyn który nie potrzebuje tak wysokich temperatur , a może szwalnia gdzie siędzą panie i chcą mieć ciepło w stópki . pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za zainteresowanie ...Też tak przypuszczałem .Myślę że dwie nagrzewnice po 28 kw I kocioł kondensacyjny 75 kw .Hala ma być przygotowana elastycznie pod różną działalność,warsztat,hurtownia jakąś produkcję.Myślałem też o wentylacji mechanicznej bo na hali nie ma kominów .Nie rozumiem tylko co UDT ma do tego wdzięczny będę za wyjaśnienia ,bo na przepisach bud. niezabardzo się znam...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , montując kocioł w kotłowni powyżej 75KW według przepisów powinien być wtedy odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego , a potem okresowe przeglądy oczywiście nie za darmo . No chyba że coś się teraz zmieniło w przepisach ale dotychczas tak było .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.