Buderus GB122i-24 K H - błąd 2951

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Po ponad 2 latach użytkowania pojawił się ten błąd, kocioł już po gwarancji. Ciśnienie w instalacji: 1,4 bara.

Słychać było w kotle  jakby przelewanie się wody i palnik zapalał się i gasł.

- wyłączyłem i włączyłem kocioł z gniazda sieciowego

- "wylałem" wodę z takiego  U w kotle

- z filtra magnetycznego spuściłem wodę i napełniłem go - i chlupotanie znikło

Włączyłem grzanie w trybie awaryjnym. Kocioł zaczął się odpowietrzać a potem napełniać kondensat i zaczęło grzać normalnie.

Przełączyłem na normalne grzanie i niestety rano znowu błąd 2951.

Komunikat:

Cytat

Występuje usterka w instalacji grzewczej. Proszę poinformować firmę instalacyjną.

Wyłączyłem i włączyłem kocioł z gniazda sieciowego, włączyłem  grzanie awaryjne i kocioł nie pokazywał już komunikatu i zaczął grzać na awaryjnym

CWU kocioł grzeje bez problemów.

- co mógłbym jeszcze sam sprawdzić zanim wezwę majstra?

Edytowane przez kaz

Rozwiązane przez h3nio

  • kaz zmienił(a) tytuł na Buderus GB122i-24 K H - błąd 2951
Opublikowano
  • Autor

Nieczystości nie było tak dużo, syfon kondensatu nie był zatkany i kondensat swobodnie spłynął.

Filtr magnetyczny jest wstawiony (kierunek) jak na obrazku i jest na powrocie przed kotłem.

Czy jest tam może jakieś sitko przy części mosiężnej, która jest w instalacji??

W części gdzie jest widoczna nalepka jest jakieś takie zwinięte plastikowe sitko z oczkami ok. 3mm i nie było aż tak brudne.

CALEFFI-Filtr-magnetyczny-Separator-DIRTMAG-1.jpg.1bc827e8714fc20a0cbafbb9dcf7f517.jpg

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Może być przytkany w innym miejscu. Sprawdź, czy podczas pracy kotła kondensat spływa do kanalizacji. Dla pewności najlepiej zdemontować syfon i przepłukać go porządnie.

Filrt magnetyczny raczej nie ma nic wspólnego z tym błędem.

Edytowane przez h3nio

Opublikowano
  • Autor

@h3nio   Miałeś rację - DZIĘKI.

Był jednak brud na połączeniu syfonu z kotłem i jeszcze taki klocek brudu wypadł z kotła jakieś 1,5x 2cm.

Usunąłem i umyłem. Zobaczymy co teraz będzie.

Skąd on tam się wziął?, Kiedyś instalator czyścił i płukał wymiennik w tym kotle - czy ten brud z niego mógł tu się dostać?. Nie przypominam sobie aby on zdejmował ten syfon po czyszczeniu wymiennika.

 

szmuc.thumb.jpg.8a6ccebd4edd27b5a91a9414e8e72048.jpg

Edytowane przez kaz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.