Dzień dobry, zmieniłem piec na gazowy - Buderus gb122i 15kW. Dziś miało być 1-sze uruchomienie. Wielkie rozczarowanie, co do serwisu Buderusa. Autoryzowany serwisant i zarazem instalator nie wie, gdzie wpiąć kable od sterownika RC310 i pogodówki. Przekonuje mnie, że można je wpiąć w jedno tylko w wejście pogodówki - że albo jej czujnik i odczyt na piecu, albo kabel od od sterownika i sterowanie bez czujnika na zwenątrz. Tak robi. Piec grzeje cwu przez ok. 1h do 47c. W tym czasie nie działa sterownik rc310, nie grzeje obwód grzejników i podłogówki (niestety, wypuszczona z jednego obwodu i rozdzielenia rurek na grzejniki i na pompę podłogówki).) Po zmianie wpięcia kabla sterownika na 1 pin (pomarańczowa kostka), sterownik rusza. Po krótkim odpowietrzeniu otwieramy i puszczamy podłogówkę. Po chwili wyskakuje błąd 227 - nie wykryto płomienia. Serwisant szukał, macał i stwierdził, trzeba dzwonić na infolinię Buderusa. Jest sobota po 15.00 - infolinia nie działa. Od 2 dni zimno i tak bedzie co najmniej do poniedziałku. Może ktoś ma jakiś pomysł, co może być nie tak, że palnik nie odpala?
-
Spadki Ciśnienia - Wyciek Z Instalacji Co?
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za wszystkie porady, ale moje obawy potwierdzone, jest wyciek na złączkach pexa w jednej skrzynce z rozdzielaczem. Do tego po zakręceniu podłogówki na rozdzielczu zaczęło też kapać delikatnie na złączu za zaworem 4D. Dokręcałem śruby złączek przy pexach rozdzielaczy, ale dalej kapie. Dziś ma przyjechać magik od instalacji. Najgorsze, że woda mogła podciągać pod parkiet.- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Spadki Ciśnienia - Wyciek Z Instalacji Co?
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy dobrze rozumiem, mam odciąć całą podłogówkę czerwonymi motylkami na belkach rozdzielacza, by sprawdzić czy nie ma na niej wycieku? Dodam, że jeśli pompę podłog. załączę, podłoga mi się nagrzewa.- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Spadki Ciśnienia - Wyciek Z Instalacji Co?
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
Nie odpowietrzałem podłogówki (czytaj wyżej), czekam na podpowiedź.- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Spadki Ciśnienia - Wyciek Z Instalacji Co?
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Spadki Ciśnienia - Wyciek Z Instalacji Co?
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
Nie, nie odpowietrzałem całego układu, bo nie bardzo wiem, jak odpowietrzyć podłogówkę. Odpowietrzam tylko, odpowietrznikami grzejnikowymi. Naczynie na strychu, różnica w stos. do manometru, który jest nad piecem (na zdj.), to jakieś 7m.- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Spadki Ciśnienia - Wyciek Z Instalacji Co?
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki wielkie, o niektórych błędach magika już wiem - (pisałem o źle podłączonej pompie podłog.), wątpię, że uda mi się go ściągnąć na poprawki. - z pexem teraz będzie problem, bo cały pion pod tynkiem; - mógłbyś wskazać, które rury i elem. w ocynku masz na myśli - chodzi o to, że średnica tych rur wychodzących z zaworu 4D jest za mała? Czy to są powody spadającego ciśnienia?? Dodam, że spadki wydają się coraz wyraźniejsze. Dziś zapaliłem rano, dobiłem nieco wody do 0,8 bara, paliłem drzewem na dość wys. temp., chodzi tylko pompa co i cwu bez podł.; w południe dołożyłem, teraz o 16.00 patrzę i jest 0,45 bara, a jeszcze się pali i trzyma temp. Jeden najbardziej oddalony grzejnik w połowie zimny. Rozumiem, że odpowietrzam przy włączonej pompie? Włączyć też tę od podłogówki? Marnie to widzę, czy to na pewno nie wyciek?? :wacko:- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Spadki Ciśnienia - Wyciek Z Instalacji Co?
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
Dodam zdjęcia, naczynie - otwarte (brązowe) mam owinięte wełną na stryszku, piętro ponad wszelkimi grzejnikami (zdj. 1,2), to drugie (niebieskie) , to chyba od cwu pod planowane solary (tam przy bojlerze jest coś chyba tymczasowo odwrotnie popodpinane pod wężownice, ale to chyba bez znaczenia). Dodam, że mam inst. od pieca w kotłowni w miedzi, a grzejniki aluminiowe, a nie dodawałem żadnego inhibitora i nie wiem, czy to konieczne i ma znaczenie przy ubytku ciśnienia.- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Witam, mam instalację otwartą, piec z podajnikiem 15kW, 6 grzejników i podłogówkę (2 pętle dół i jedna w łazience na poddaszu użyt. rozdzielacze bez elektroniki, tylko u góry do podłogówki RTL? (takie pokrętło). To mój 1-wszy sezon grzewczy, przez całą zimę piec chodził non stop (podajnik), temp. ok. 60 st., podłoga 32 st., zawór 4-drog. zwykle przymknięty ponad połowę. Co parę dni musiałem dolewać nieco wody, bo spadało ciśnienie i 1 lub 2 grzejniki do połowy nie grzały, więc średnio co tydzień, dwa odpowietrzałem. Ciśnienie mam zwykle po dobiciu ok. 0,8 bara. Myślałem, że to na początku normalne, ale z czasem niepokój rósł, że jest wyciek, tylko nigdzie nic nie widać. Gdy hydraulik zrobił instalację nabił do ok. 3 bar i w ciągu ok. 3 dni spadło chyba o niecały bar, ale powiedział, że gdyby był wyciek, to by spadło bardziej, niemal do zera, wiec sprawę olałem, ale teraz ciągle o tym myślę, że woda może rąbie mi gdzieś pod posadzkę. Teraz zapaliłem drzewem, i np. wieczorem miałem 0,8 bara, a gdy się w nocy wypaliło, rano było już 0,4 bara. To chyba nie od spadku temperatury taka różnica?? Nigdzie wycieku nie widzę, na zaworach, naczyniu, przy piecu. Teraz nie włączałem pompy podłogowej, bo podejrzewałem zimą, że może jeszcze fakt, że jest źle podpięta ma wpływ na takie zmiany ciśnienia (pompa CO pcha wodę na pompę podłogówki, bo dopiero za pompą co jest odejście na podłogówkę i tam pompa podłogowa), ale myślę, że to nie może być to. Czy to wyciek? Jeśli tak, co robić, jak go szukać??
- 15 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
-
Problem Z Cz. Podłogówki I Prośba O Ocenę Instalacji
Michalisior odpowiedział(a) na Michalisior temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za pomoc. Choć jeśli przykręcam samo białe pokrętło na powrocie trudno dobrać niższą temp. - albo odcina mi dopływ i podłoga nie grzeje, albo po dłuższym czasie jest ciągle mocno nagrzana, dlatego regulowałem na zasilaniu. Rozumiem, że to jednak nie jest poprawnie wykonana instalacja. Z tymi równoległymi pompami tak podejrzewałem, patrząc na schematy innych. Temp. podłogówki dawałem niższą, bo początkowo sądziłem, że jest powiązana z tą przegrzaną podłogą w łazience, a dół mam zapowietrzony. Dzięki jeszcze raz. -
Problem Z Cz. Podłogówki I Prośba O Ocenę Instalacji
Michalisior opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, mam wątpliwości czy instalator właściwie wykonał instalacje, a szczególnie obieg podłogówki. Mam kilka grzejników i chyba 4 pętle podłogówki, w tym jedna w łazience na poddaszu użytk. Problem w tym, że mimo zaworu ogranicz. temp. afriso ustawionego na ok 33 st. (na piecu podłogówka zwykle 30-33 st.) podłoga w łazience na poddaszu jest mocno nagrzana, a w pomieszczeniach na dole ledwie ciepła. Nie mam sterowania siłownikami, ale instalator zapewniał, że bez nich będzie ok, wystarczy regulować zaworami. Jednak moje obawy budzi rozdzielacz w skrzynce na górze, w którym po pozamykaniu poszczególnych zaworów i opisaniu sobie grzejników (instalator to olał), wyszło mi na to, że jedna sekcja (na zdj.1 ostatnia z lewej) idzie na ową podłogę w łazience. Na dole przy zimnej wodzie jest pokrętło do regulacji. Dlaczego przy zimnej?? Czy to ok.?? Czy na podłogę nie powinna iść woda z osobnej skrzynki rozdz. dla podłogówki (jest na parterze)?? Dodatkowo obawy budzi dla mnie sama instalacja CO (zdj.2,3), bo mimo zaworu 4d nie wiem czy np. położenie na wyjściu pompy CO i potem po rozdzieleniu zaworem afriso pompy podłogówki (niebieska LFP) jest w porządku - gdy jedna właściwie pcha wodę na drugą i czy te zawory miedzy pompami są odpowiednie? Zaznaczam, że jestem laikiem i bardzo proszę o stosowne opinie i porady.