Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam problem ze spalaniem ekogroszku 

Kocioł ma moc 25 kw, dom zbudowany z cegły, nieocieplony 200m2. 

Problem polega na tym, że nie wypala do końca ekogroszku i przerzuca go do popielnika.
Parametry ustawione na sterowniku:

- czas podawania: 8,1 s

- czas postoju 74 s

-nadmuch 43% 

-temperatura zadana 65 st  

-temperatura na bojlerze 51 st 

-Zawór 4-drożny ustawiony na "7-ke"

Dołączam również zdjęcia paleniska, popielnika oraz przesłony dmuchawy.

418402797_400568165805186_4129872378276626005_n.jpg

418369586_887052496410482_2267783397238974871_n.jpg

416079927_591917769767613_5088156926394216119_n.jpg

Opublikowano (edytowane)

Ta klapke z obciaženiem przy dmuchawie ustaw stalo otwarta.Zdejcje oczysczonego palnika jest piekne,ale przydatne zdejcje palnika jest w stanie jak znalazniesz.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Ta klapka z obciążeniem jest otwarta cały czas kiedy chodzi wentylator, a zdjęcie nie wyczyszczonego palnika wstawię jutro 

Opublikowano

Ustaw ja otwarta.Dlawisz dmuchawe przy wlotu i wylotu,nawet z najwieksza przeciwage.Potym jest nie wlasciwe napowietrzanie,nie dopalone przy dmuchaniu huraganom.Po co te diabli stale instaluja czuda?.Poki jest maly przeciag w podtrzymaniu,czemu ci przeskadza,za malo sie opal kisi?U stawisz podtrzymanie tak,by bylo na palniku o.k. i gotowe.

Opublikowano

Tak wygląda palnik po nocy 

IMG_7031.jpeg

Opublikowano (edytowane)

Zdejcje w pracy,niech jest widac plomien i jak z žarom.Napisz jak dlugo stoi w podtrzymaniu i jak dlugo pracuje,tak na oko minuty plus minus wystarcza.Poki stoi dlugo w podtrzymaniu,jescze podaj nastawy podtrzymania,czy tam zbytno nie pcha opalu,ktory nastepnie nie spali.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

W potrzymaniu stoi ok. 6 minut, i znów przełącza się na pracę, postój podtrzymania wynosi 7 minut, podawanie 15 sekund, nawiew dmuchawy 30% i wyprzedzenie dmuchawy 20 sekund. 

Opublikowano

Podanie 15s w podtrzymaniu,to zbyt dužo.Praca masz ustawiona 8,1/74 i dmuchawa 43.

Czyli jest jasne,že podana ilosc groszku w podtrzymaniu 15s nie ma szanc wypalic sia przy nadmuchu 20% i 35s czasu.Podtrzymanie jest po to,by palnik nie wygasl i nie do walenia wegla.Po 20-30 minut nie wygasnie,to jest taki poleczany czas do repetycje pracy w podtrzymaniu.Ustawujemy podobne czasy podania/postoja jak przy pracy roboczej palnika z tym,že dmuchawa nie startuje zaraz na obroty i ten czas jej pozwolnego startu pozwala na rezerwowe naweglanie,poki nie,to eksperymentalnie o sekunde wydlužamy podanie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.