Witam. Mieszkam na pierwszym piętrze w nowym bloku mieszkalnym.Słyszę odgłosy (buczenie ) z piwnicy z węzła ciepłowniczego.

W nocy gdy jest cisza ten dźwięk jest strasznie uciążliwy ,nie pozwala odpocząć. Buczenie rozchodzi się po całej piwnicy pod blokiem i nie wiadomo z jakiego źródła pochodzi.Będąc w pomieszczeniu w piwnicy gdzie są pompy, tego nie słychać tak bardzo tylko bardziej na zewnątrz pomieszczenia jakby ten odgłos szedł rurami.Jest problem że nie wszyscy lokatorzy budynku to słyszą.Blokiem zarządza wspólnota i nie mam reakcji na ten problem

Proszę o jakieś wskazówki jak z tym problemem się uporać.

Opublikowano

Jest to zapewne efekt pracy pomp obiegowych c.o., które wprawiają w drgania instalację. Należy:

1. sprawdzić stan techniczny pomp - tzw. "buczenie" może być objawem zużycia łożysk, wirnika, lub silnika

2. sprawdzić poprawność mocowania rurociągów c.o. (odstępy, sztywność mocowania, czy obejmy posiadają przekładki elastyczne).

3. Jeśli zawory zwrotne są sprężynowe, wyjąć sprężyny i sprawdzić czy "buczy", jeśli już nie wymienić je na klapowe

Jeśli punkt 1. 2. i 3. jest w porządku a efekt trwa, należy zamontować między pompy a rurociągi łączniki amortyzacyjne.

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam. Mieszkam na pierwszym piętrze w nowym bloku mieszkalnym.Słyszę odgłosy (buczenie ) z piwnicy z węzła ciepłowniczego.

W nocy gdy jest cisza ten dźwięk jest strasznie uciążliwy ,nie pozwala odpocząć. Buczenie rozchodzi się po całej piwnicy pod blokiem i nie wiadomo z jakiego źródła pochodzi.Będąc w pomieszczeniu w piwnicy gdzie są pompy, tego nie słychać tak bardzo tylko bardziej na zewnątrz pomieszczenia jakby ten odgłos szedł rurami.Jest problem że nie wszyscy lokatorzy budynku to słyszą.Blokiem zarządza wspólnota i nie mam reakcji na ten problem

Proszę o jakieś wskazówki jak z tym problemem się uporać.

Witam! Mamy z mężem bardzo podobny problem. Borykamy się z nim od pięciu lat. Mąż doskonale wie co jest powodem hałasu, ale nie potrafimy prawie nic wywalczyć w spółdzielni. Czy udało się coś zmienić w Pana przypadku? Może jakaś podpowiedz, jak wymóc to na spółdzielni? My interweniowaliśmy u burmistrza naszego miasta, sanepidzie , nadzorze budowlanym...Trochę coś pogrzebią przy instalacji, a za jakiś czas znowu jest hałas. Czujemy się bezsilni!

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam serdecznie, również mam ten problem. Dźwięk to nie tylko buczenie czy szum,ale niemal lekkie wycie które dobiega spod stropu (mieszkanie jest na parterze). Czy komuś z Państwa udało się ustalić normy prawne którymi można się podeprzeć? Czy developer powinien zareagować na taki problem czy też zakład ogrzewania miejskiego?

 

Pozdrawiam,

Michał.

Opublikowano

Niestety przeważnie to wadliwie zbudowane instalacje są powodem hałasu (wadliwy dobór pomp, wadliwy dobór średnic przewodów, zbyt duże prędkości przepływu, brak punktów stałych, brak kompensacji.......czy tak prozaiczna rzecz jak sposób zamocowania rurociągów). Nie da się na odległość powiedzieć co może być przyczyną uciążliwego hałasu. Trzeba sprawdzić wszystkie elementy instalacji, i ich zgodność z projektem technicznym, oraz sam projekt bo błąd mógł zostać popełniony na etapie projektu. Nie chce pomóc zarządca budynku, powinniście zlecić wykonanie pomiarów hałasu (laboratorium badawcze powinno mieć akredytację PCA, bo tylko takie wyniki badań będą wiarygodne) niestety prawdopodobnie na własny koszt, a następnie żądać usunięcia usterki i zwrotu kosztów przeprowadzonego pomiaru.

Do Elvo : trzeba sprawdzić gdzie biegnie granica własności, kto jest właścicielem węzła , a kto właścicielem instalacji (przeważnie właścicielem węzła jest administrator (spółdzielnia , wspólnota) ale zdarza się że węzeł jest własnością dostawcy ciepła, instalacje wewnętrzne to prawie na pewno własność spółdzielni czy wspólnoty. Właściciel powinien usunąć usterkę.

  • 1 rok później...
Opublikowano

Wracam do tego wątku " buczenie w mieszkaniu ". Znaleźliśmy problem ; pompa cyrkulacyjna trzy zakresowa .Gdy pracuje na 2 biegu jest w porządku , nie słychać odgłosów (buczenia , np;głośna praca transformatora) .Gdy włączona zostaje na 3 zakres ,to wtedy problem powraca .Prawdopodobnie wibracje przechpdzą na budynek przez rury CO..

Mam pytanie .

Jakie zabezpieczenie wykonać za pompą cyrkulacyjną , żeby te wibracje ,drgania zatrzymać ?

Opublikowano

Prawdopodobnie jest zbyt duży przepływ. czy nie można jej pozostawić na drugim biegu? Do eliminacji takich zjawisk służ ą specjalne elastyczne przyłącza które montuje się za i przed pompą (urządzeniem). Są to zazwyczaj przyłącza elastyczne które nie pozwalają na przenoszenie się hałasu.

Opublikowano

Pozostawienie pompy na drugim biegu byłoby najlepszym rozwiązaniem.Blok mieszkalny jest 4 -piętrowy , a mieszkańcy często skarżą się ,że na ostatnich kondygnacjach jest zimno , dlatego technicy przełanczają pompę cyrkulacyjną na 3 bieg .

Dziękuję za podpowiedź z tym elastycznym przyłączem.

Opublikowano

Dziękuję za podpowiedż ,przekażę to technikom administratora budynku .Czy inny Łącznik amortyzacyjny GENEBRE typ 2831 kołnierzowy DN 32.

zakrestemperatury pracy -10 °C ÷ +105 °C cisnienie pracy 10 kg/cm2 zdałby egzamin .zamontowany tylko za pompą

post-13451-0-94866100-1352311056.jpg

Opublikowano

Pomóc pomoże ale tylko zamontowany za i przed pompą. Pompa musi być całkowicie odseparowana od instalacji.

 

Dziękuję za podpowiedż ,przekażę to technikom administratora budynku .Czy inny Łącznik amortyzacyjny GENEBRE typ 2831 kołnierzowy DN 32.

zakrestemperatury pracy -10 °C ÷ +105 °C cisnienie pracy 10 kg/cm2 zdałby egzamin .zamontowany tylko za pompą

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Do pana Zdrojewskiego .

Technicy zamontowali łącznik amortyzacyjny kołnierzowy za i przed pompą .Gdy pracuje na 3 biegu ,dalej słychać w mieszkaniu buczenie/wycie .

Proszę o radę ,jak ten problem rozwiązać ?

  • 2 lata później...
Opublikowano

Dzień dobry
mamy podobny problem. Pojawił się dopiero w tym roku, wcześniej hałas był, ale trzeba było się wsłuchać w ciszę.

Hałas słyszalny jest w całym mieszkaniu. Wyciszony sufit odrobinę wygłuszył szumy, ale wciąż słychać:

  • najbardziej uciążliwy wycie ( w pokojach bardziej oddalonych chiche, uciążliwe piszczenie) - hałas jest na tyle duży, że włączający się agregat lodówki go nie zagłusza...
  • pykanie, które włącza się tylko czasem w określonych godzinach (ok 20/21 godz.).

Spółdzielnia próbuje coś robić, ale nie wiadomo co jeszcze można.

Załączam zdjęcia zrobione dziś, w trakcie kolejnej próby pracowników administracji.
Na zdjęciach odpięta pompa wymiennika ciepła i w tym momencie w domu jest nie bywała cisza.

 

Zdjęcie nr 4 - w tym miejscu piętro wyżej w aneksie kuchennym słyszalny jest największy hałas.

 

Prosimy o poradę.

 

post-62333-0-96818900-1424430089_thumb.jpg

post-62333-0-43450900-1424430104_thumb.jpg

post-62333-0-58525500-1424430112_thumb.jpg

post-62333-0-90063200-1424430116_thumb.jpg

  • 8 lat później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.